Автоматическое уплотнение — это автоматическое уплотнение. Что такое автоматическое повторное закрытие?

Повторное подключение отключенного участка сети к напряжению называется повторное закрытие. В зависимости от того, остается ли участок линии в работе или снова отключается от напряжения, АПВ подразделяется на успешное повторное закрытие и не удалось. Поэтому успешное повторное закрытие свидетельствует о нестабильном повреждении, в то время как неудачное повторное закрытие указывает на то, что повреждение было стабильным.

Приложение

Все неисправности в электрической сети можно условно разделить на два типа: постоянный и Нестабильный. Нестабильные неисправности — это те, для устранения которых требуется вмешательство обслуживающего персонала или аварийной бригады. Такие неисправности не устраняются со временем, и неисправный участок сети не может эксплуатироваться. К таким неисправностям относятся обрывы проводов, повреждения участков линии, столбов ЛЭП и повреждения электрооборудования.

Нестабильные неисправности характеризуются тем, что они самовосстанавливаются в течение короткого времени после возникновения. Такие неисправности могут возникнуть, например, при случайном соединении проводов. Возникающая электрическая дуга не успевает нанести серьезный ущерб, поскольку цепь обесточивается автоматической системой аварийного управления в течение короткого времени после возникновения неисправности. Практика показывает, что процент нестабильных неисправностей составляет 50-90% от всех неисправностей.

Повторное подключение отключенного участка сети к напряжению называется переподключение. В зависимости от того, остается ли участок линии в работе или снова отключается от напряжения, повторное подключение можно разделить на успешный и неудачный. Поэтому успешное повторное закрытие свидетельствует о нестабильном повреждении, а неудачное — о том, что повреждение было стабильным.

Для ускорения и автоматизации процесса АПВ используются устройства автоматического АПВ (ARD).

Устройства автоматического повторного включения широко используются в электрических сетях. Их использование в сочетании с другими устройствами релейной автоматики позволило полностью автоматизировать многие подстанции, устранив необходимость в обслуживающем персонале. Более того, в некоторых случаях АПВ позволяют избежать серьезных последствий ошибочных действий обслуживающего персонала или ложного срабатывания релейных защит в защищаемой зоне.

Согласно ESA, все воздушные и воздушно-кабельные линии с рабочим напряжением 1 кВ и более должны быть оборудованы шейкерами. Кроме того, трансформаторы, шинопроводы подстанций и электродвигатели оснащаются устройствами АПВ.

В этом случае ток подается по шине управления. АПВ управляется следующими механизмами:

Конструкция и принцип работы

На следующей схеме показана конструкция и принцип работы АПВ:

схема подключения дросселя

Здесь ток подается по шине управления в центре управления. АПВ управляется следующими механизмами:

  • управление синхронизацией;
  • управление контактами автоматического выключателя;
  • предотвращая включение;
  • позволяющая подготовка.

Реле времени и промежуточное реле (RR и RR) обеспечивают защиту. Промежуточное реле имеет две обмотки: тока и напряжения. Во время нормальной работы ток подается на реле для зарядки конденсаторного элемента C, если соответствующий сигнал поступает от схемы разрешения подготовки.

Возможность повторного срабатывания предотвращается барьерной цепью, настройка которой обеспечивается последовательно соединенными резисторами R1 и R2.

При отключении линии автоматическое закрытие срабатывает от цепей синхронизации. Его контакты замыкаются, резистор R шунтируется, и конденсатор разряжается на катушку реле. В то же время на токовую катушку, замыкающую контакты реле в сети, подается напряжение.

В случае трехфазного короткого замыкания АПВ срабатывает, и обмотка RH размыкается. Затем резистор R подключается, и реле возвращается в обесточенное состояние.

Использование блока H обеспечивает безопасное проведение работ по техническому обслуживанию линии обслуживающим персоналом.

АПВ, или автоматический АПВ, — это электромеханическое устройство, которое отвечает за повторное отключение сработавших автоматических выключателей через определенное время. APBA делятся на несколько типов в зависимости от количества действий. Существуют одинарные, двойные и тройные приводы, но есть и системы, включающие восьмицикловую работу устройства.

Классификация запорных устройств

РЦКБ могут быть на несколько типов в зависимости от количества фаз:

  • Однофазные реле — включают только одну фазу при отключении из-за короткого замыкания
  • Трехфазная система — включает три фазы на участке цепи.
  • Многократные АПВ — АПВ переключают участки цепи с одной или тремя фазами в зависимости от неисправности

Автоматические реклоузеры трехфазного типа делятся на категории:

  • простые (реклоузеры)
  • несинхронный (NSAW)
  • быстрого действия (RCCB)
  • устройства обнаружения наличия напряжения (АПВ)
  • Аппараты управления без напряжения (NVCR)
  • Синхронный режим ожидания или синхронный захват

В зависимости от типа повреждения АПВ могут быть трехфазными, однофазными или комбинированными, которые работают как однофазные при однофазных повреждениях и как трехфазные при трехфазных.

Несинхронное повторное закрытие

является самым простым типом обратной связи и используется, когда две части энергосистемы разделены, независимо от разности частот напряжения.

Расчет несинхронной работы

Были проведены некоторые экспериментальные и вычислительные исследования для изучения пригодности повторного закрытия. Ниже приведены способы определения пригодности этого режима для различных частей энергосистемы.

Выражения для определения потенциала асинхронной работы для отдельных компонентов энергосистемы

    INS — максимально возможный ток при несинхронной работе (апериодическая составляющая)

Полное сопротивление рассчитывается в режиме, когда через устройство протекает максимально возможный ток.

Контроль напряжения используется для предотвращения повторного замыкания линии в случае постоянного повреждения на одной стороне линии.

Если его не применить, устройство заставит оба автоматических выключателя дважды сработать при коротком замыкании, что окажет негативное влияние на автоматические выключатели и работу энергосистемы. Поэтому сначала замыкается сторона без контроля напряжения, а после устранения неисправности замыкается другая сторона, реагируя на наличие напряжения в линии.

Самозамыкание используется на линиях большой мощности, где, согласно расчетам, выравнивание частоты и синхронизация частей энергосистемы происходит после асинхронной работы.

Если замыкание используется на двухсторонней линии, то замыкание сопровождается скачками тока и активной мощности. Это связано с тем, что напряжения на двух концах могут иметь разную величину и частоту.

Это может повлиять на поведение релейной защиты, вызывая ее неправильное срабатывание. Поэтому на транзитных участках, где соединены различные части энергосистемы, необходимо контролировать правильность срабатывания релейной защиты и анализировать ее поведение.

2020 Успокойтесь! — электричество и энергия

Согласно правилам эксплуатации, существуют определенные требования и условия, которые должны соблюдаться системой автоматического повторного включения для обеспечения эффективной и безопасной работы электрооборудования. Все защитные устройства продолжают функционировать до и после повторного закрытия.

Назначение и принцип работы АПВ

Работа системы автоматического повторного включения позволяет повысить надежность энергосистемы и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии потребителям. Основная цель автоматического АПВ — быстрое восстановление работы объекта в энергосистеме. Сюда входят различные потребители, подстанции, участки линий, электродвигатели и т.д. Нормальное функционирование АПВ возможно только при отсутствии запретов и ограничений на АПВ.

повторное закрытие - автоматическое повторное закрытие

Аварийная ситуация, приводящая к остановке электростанции, может возникнуть по разным причинам, в основном из-за выхода из строя воздушных линий и кабелей. Перекрытие кабелей из-за сильного ветра, короткого замыкания, обледенения и других неисправностей встречается очень часто. После устранения причины неисправности АПВ немедленно подает питание на объект или на отключенную линию. Оставаясь под напряжением, система отключения продолжает работать, и питание нагрузок не прерывается.

Все неисправности, которые устраняются самостоятельно, классифицируются как нестабильные неисправности. После их ремонта напряжение восстанавливается, и объекты возобновляют нормальную работу. Это ответ на вопрос о том, что такое reclosure.

Временная задержка для повторного закрытия может составлять от долей секунды до нескольких секунд. Этот интервал зависит исключительно от напряжения неисправности. При увеличении напряжения время отключения соответственно уменьшается. На это влияет материал и сечение проводов: чем меньше сечение, тем выше порог времени срабатывания. Временная задержка необходима для накопления диэлектрической прочности изоляции в воздушном промежутке, где образуется дуга. Таков основной принцип работы этих устройств.

АПВ не следует использовать в ситуациях, когда имеются какие-либо внутренние повреждения трансформаторов, так как это может привести к конфликту между автоматическим АПВ и дифференциальной или газовой защитой.

Наиболее эффективные системы отключения защищают воздушные линии. Они входят в список обязательных устройств для защиты воздушных линий. Для кабельных линий, шин в трансформаторах и распределительных устройствах устройства АПВ считаются гораздо менее эффективными, поскольку аварии и поломки на таких объектах маловероятны. В случае с кабелями, например, автоматика выходит из строя из-за длительного короткого замыкания и значительного повреждения изоляционного слоя.

Доводчики одинарного действия являются наиболее распространенными и характеризуются самой простой конструкцией. Если их активация проваливается, дальнейшие повреждения в зоне поражения полностью исключаются. На воздушных линиях длиной более 10 км и на подстанциях с фидерным выключателем, способным выдержать несколько АПВ, должны использоваться многократные АПВ.

Рекомендуется использовать АПВ с контролем синхронизации для проверки синхронизации подключенных систем при включении линии персоналом.

Автоматическое разблокирование (AR)

3.3.2 Устройства автоматического повторного включения должны быть предусмотрены для быстрого восстановления питания нагрузки или межсистемных и внутрисистемных соединений путем автоматического замыкания выключателей, которые были отключены устройствами релейной защиты.

Должно быть предусмотрено автоматическое закрытие:

1) воздушные и смешанные (кабельные и воздушные) линии всех типов напряжением выше 1 кВ. Повторное закрытие должно быть обосновано в каждом конкретном случае. На кабельных линиях 35 кВ и ниже повторное замыкание рекомендуется в случаях, когда оно может быть эффективным из-за высокой вероятности замыканий открытой дуги (например, несколько промежуточных блоков, несколько подстанций, питающих одну линию) и для устранения неселективной работы защит. Решение об использовании АПВ на кабельных линиях 110 кВ и выше должно приниматься в каждом конкретном случае с учетом конкретных условий;

2) сборные шины электростанций и подстанций (см. 3.3.24 и 3.3.25);

3) трансформаторы (см. 3.3.26);

4) критические электродвигатели, которые отключаются для обеспечения автоматического запуска других электродвигателей (см. 3.3.38).

Отключающие устройства на байпасе, шинном соединителе и секционирующих устройствах также должны быть пригодны для отпирания в соответствии с пунктами 1 — 3.

В целях экономии оборудования допустимо выполнять групповое АПВ на линиях, особенно кабельных, и других полях 6-10 кВ. Должны быть учтены недостатки группового АПВ, такие как возможность возникновения неисправности, если выключатель одного из фидеров сработает до возвращения оборудования в исходное положение.

3.3.3. Устройства отпирания должны быть сконструированы таким образом, чтобы они не срабатывали, если

1. Автоматический выключатель запускается персоналом дистанционно или с помощью пульта дистанционного управления;

2) автоматический выключатель отключается от релейной защиты сразу после срабатывания персоналом дистанционно или с помощью дистанционного управления

3) отключение выключателя защитами от внутренних повреждений трансформаторов и вращающихся машин, аварийными автоматическими устройствами управления, а также в других случаях отключения выключателя, когда работа СПП недопустима. Перезакрытие после операции AR (ChArP) должно выполняться в соответствии с 3.3.81.

Устройства повторного срабатывания должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить возможность повторного срабатывания в случае любой неисправности в цепи устройства.

Реклоузеры должны быть оснащены функцией автоматического сброса.

3.3.4 При использовании устройств АПВ, как правило, должно быть обеспечено ускорение срабатывания устройства релейной защиты в случае отказа АПВ. Ускорение релейной защиты после неудачного повторного включения обеспечивается ускорителем повторного включения, который обычно также должен использоваться, если выключатель закрыт по другим причинам (от ключа управления, телеуправления или устройства АВР). При ускорении работы защиты после включения выключателя необходимо принять меры для предотвращения возможного отключения выключателя защитой из-за броска тока во время включения, вызванного неодновременным включением фаз выключателя.

Работа защиты после включения выключателя не должна ускоряться, если линия уже питается от другого выключателя (т.е. если линия питается симметрично).

Допускается не ускорять, после повторного включения, работу защит линий 35 кВ и ниже, выполненных для переменного тока, если это требует значительной сложности защит и время их срабатывания при металлическом коротком замыкании вблизи места установки не превышает 1,5 с.

3.3.5. Трехфазные АПВ (TDR) должны работать в основном путем пуска в случае несоответствия между ранее поданной командой на работу и положением отключения выключателя; допускается также пуск АПВ от защиты.

3.3.6 В нормальных условиях может использоваться АПВ одинарного или двойного действия (последнее, если позволяют условия эксплуатации выключателя). Для воздушных линий рекомендуется использовать АПВ двойного действия, особенно для линий одностороннего действия. В сетях 35 кВ и ниже челноки двойного действия рекомендуются в основном для линий без резервирования сети.

В сетях с изолированными или компенсированными нейтральными проводниками вторая блокировка АПВ обычно должна использоваться в случае замыкания на землю после первого АПВ (например, из-за наличия напряжения нулевой последовательности). Задержка времени для второго цикла повторного закрытия должна составлять не менее 15 — 20 с.

3.3.7 Для ускорения возврата к нормальной работе системы передачи выдержка времени для устройства повторного включения (особенно для первого цикла повторного включения выключателя двойного действия на односторонних линиях) должна быть как можно короче с учетом времени гашения и деионизации дуги в месте повреждения и готовности выключателя и его привода к повторному включению.

Время срабатывания устройства АПВ на двунаправленной линии должно также учитывать возможное неодновременное отключение повреждений на обоих концах линии; время срабатывания защит, предназначенных для дальнего резервирования, можно не учитывать. Допускается не учитывать несинхронное отключение выключателей на концах линии при их отключении высокочастотной защитой.

Для повышения эффективности однофазной СЭП допускается увеличение временной задержки (если это возможно с учетом работы потребителя).

3.3.8 На однофазных линиях 110 кВ и выше, для которых допускается переход на непрерывную двухфазную работу в случае неуспешного АПВ, двухфазное АПВ должно быть предусмотрено на стороне питания линии. Линия может быть переключена на двухфазный режим работы персоналом на месте или с помощью телеуправления.

Должно быть предусмотрено фазовое управление разъединителями или автоматическими выключателями на входящем и исходящем концах линии для перевода линии в двухфазный режим работы после неудачного повторного ввода в эксплуатацию.

При переводе линий на непрерывную двухфазную работу должны быть приняты, при необходимости, меры по снижению помех на линиях связи, вызванных неполнофазным режимом работы линий. Для этого допускается ограничение мощности, передаваемой по линии в неполнофазном режиме (если это возможно в условиях эксплуатации потребителя).

В отдельных случаях, при наличии специального обоснования, допускается также прерывание работы линии для работы в неполной фазе.

3.3.9 На линиях, отключение которых не приводит к разрыву электрической связи между генерирующими источниками, таких как одноцепные параллельные линии, АПВ должны устанавливаться без проверки синхронизма.

3.3.10 На одиночных линиях (где отсутствуют обходные линии) должен быть предусмотрен один из следующих типов трехфазной обратной связи (или их комбинации)

(a) Быстродействующее автоматическое повторное закрытие (FAR);

(b) несинхронное повторное уплотнение (NSR);

(c) Синхронизм-захват-открытие (SCR).

Кроме того, однофазное АПВ (SPR) может сочетаться с различными типами автоматического АПВ, если выключатели оснащены фазовым управлением и стабильность работы параллельной части энергосистемы во время цикла SPR не нарушается.

Выбор типа АПВ должен быть основан на сочетании конкретных условий эксплуатации системы и оборудования с учетом указаний 3.3.11 — 3.3.15.

3.3.11 Быстрое АПВ или БАВР (одновременное АПВ с минимальной временной задержкой на обоих концах) рекомендуется для линий, соответствующих 3.3.10 для автоматического АПВ, обычно при небольшом расхождении углов вектора ЭМП взаимосвязанных систем. LNA может использоваться с автоматическими выключателями, которые разрешают LNA, если при включении поддерживается синхронная параллельная работа систем и максимальный электромагнитный момент синхронных генераторов и компенсаторов меньше (включая необходимый резерв) электромагнитного момента, возникающего при трехфазном коротком замыкании на выходах машины.

Максимальный электромагнитный момент должен быть рассчитан для максимально возможного отклонения угла во время повторного закрытия. Следовательно,