ГТехнические меры для безопасной работы с оборудованием, находящимся под пониженным напряжением

Б2.3.24 В электроустановках до 1000 В отсутствие напряжения должно проверяться как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или заземляющим (заземляемым) приводом. Разрешается использовать ранее проверенный вольтметр. Использование контрольных ламп запрещено.

Глава B2.3 Технические меры безопасности при работе под отключенным напряжением

B2.3.1 Для подготовки рабочей площадки к обесточенным операциям должны быть приняты следующие технические меры

(a) были выполнены необходимые отключения и приняты меры для предотвращения передачи напряжения на рабочее место в результате ошибочного или несанкционированного включения распределительного устройства;

(b) запрещающие знаки устанавливаются на ручных приводах и на пультах дистанционного управления распределительных устройств;

(c) проверили отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

(d) заземление было выполнено (заземлители были включены, а переносные заземлители были установлены там, где они отсутствовали);

(e) наличие предупреждающих и опасных знаков, ограждение рабочих зон, где это необходимо, и отсутствие открытых частей под напряжением. В зависимости от местных условий, токоведущие части должны быть ограждены до или после заземления.

Если установка обслуживается двумя или более людьми в смену, два человека должны выполнять меры, перечисленные в данном разделе. Их может выполнять только один человек, за исключением установки переносных заземлений в электроустановках свыше 1000 В (B2.3.37) и переключений, выполняемых на двух или более присоединениях в электроустановках свыше 1000 В, не имеющих устройств, блокирующих срабатывание разъединителей.

Б2.3.2 На рабочем месте с отключением напряжения в электроустановках с напряжением выше 1000 В необходимо отключить

a) Токоведущие части, на которых будут проводиться работы;

b) незакрытые токопроводящие части, до которых люди, оборудование и инструменты для технического обслуживания, грузоподъемные механизмы и машины могут дотянуться на расстояние, меньшее, чем указано в таблице B2.1.1.

B2.3.3 Если токопроводящие части, указанные в B2.3.2b, не могут быть отсоединены, они должны быть закрыты.

Б2.3.4. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны должен быть видимый зазор, с которого напряжение может быть подано в рабочую зону коммутационным аппаратом, образованным путем разъединения или удаления шин и проводников, разъединения изоляторов, удаления предохранителей и отключения изоляторов и выключателей нагрузки, за исключением аппаратов с автоматическим переключением с помощью пружин, установленных на самом аппарате.

Трансформаторы напряжения и силовые трансформаторы, подключенные к рабочей зоне, также должны быть отключены со стороны до 1000 В для предотвращения обратных преобразований.

B2.3.5 В электроустановках выше 1000 В распределительные устройства, напряжение которых может быть подано в рабочую зону, должны быть отключены во избежание ошибочного или непреднамеренного включения распределительного устройства:

Для выключателей нагрузки, разъединителей и разъединителей ручные приводы механически блокируются в отключенном положении;

Приводы ручных разъединителей с тяговым приводом имеют механическую блокировку;

для приводов вышеуказанных коммутационных станций с дистанционным управлением отключаются питающие и рабочие цепи, а для пневматических приводов дополнительно закрывается и механически блокируется вентиль на линии подачи сжатого воздуха и выпускается сжатый воздух, а сливные пробки (клапаны) оставляются в открытом положении;

Для грузовых и пружинных приводов исполнительный груз или исполнительные пружины не находятся в рабочем положении.

Меры по предотвращению неисправностей КРУ или распределительных устройств со съемными каретками должны осуществляться в соответствии с разделом B3.3 “Техническое обслуживание распределительных устройств”.

Б2.3.6. На установках 6-10 кВ с однополюсными разъединителями для предотвращения случайного переключения на ножи могут быть надеты специальные резиновые чехлы.

B2.3.7 В электроустановках напряжением до 1000 вольт токоведущие части, на которых будут проводиться работы, должны быть обесточены со всех сторон путем отключения ручного распределительного устройства и, если на схеме имеются предохранители, удаления последних.

Если в цепи нет предохранителей, необходимо принять меры, такие как блокировка ручек или дверей шкафа, закрытие кнопок, установка изолирующих крышек между контактами и т.д., чтобы избежать случайного включения коммутационных устройств. Также допускается обесточивание распределительного щита с помощью дистанционно управляемого распределительного устройства, при условии, что проводники отключены коммутационной катушкой.

Если конструкция аппарата и характер работы позволяют, вышеуказанные меры могут быть заменены изоляцией или отсоединением концов кабеля или провода от распределительного устройства или оборудования, на котором будут проводиться работы.

Стягивание или отсоединение концов кабеля или провода должно выполняться лицом с группой по электробезопасности не ниже III из числа обслуживающего персонала под наблюдением уполномоченного лица. Части под напряжением, которые могут подвергнуться непреднамеренному прикосновению, должны быть обесточены или изолированы от ближайших к месту работы частей.

B2.3.8. Обесточенное положение коммутационных аппаратов до 1000 В с недоступными для осмотра контактами (автоматические выключатели, пучковые выключатели, выключатели закрытого типа и т.д.) должно определяться путем проверки отсутствия напряжения на их зажимах или на отходящих шинах, проводниках или зажимах оборудования.

Вывешивание плакатов, надзор на рабочем месте

Б2.3.9 На приводах разъединителей, изоляторов и разъединителей напряжением выше 1000 В, на их ключах и кнопках дистанционного управления, на распределительных устройствах напряжением ниже 1000 В (автоматы, выключатели, рубильники), отключенных при подготовке рабочего места, сразу после необходимого отключения должны быть вывешены плакаты “Не включать”. Работающие лица”, а отключенные для допуска к работе на AL и CL – таблички “Не включать. Линейная работа”.

Плакаты должны быть вывешены на ограждениях стержневых разъединителей, а на полюсных разъединителях – на каждом полюсном приводе.

В распределительных шкафах таблички должны быть размещены в соответствии с требованиями раздела B3.3, “Обслуживание комплектных распределительных устройств”.

“Не открывать. Люди работают”.

На соединениях до 1 000 вольт без предохранителей, автоматических выключателей или выключателей на снятых предохранителях должны быть вывешены плакаты, указывающие, что при их установке в рабочей зоне может присутствовать напряжение.

B2.3.10 На приводах линейных разъединителей или других разъединителях, выключателях или разъединителях, которые отключаются для проведения работ на ВЛ или КЛ, должна быть вывешена одна табличка, независимо от количества работающих бригад: “Не включайте. Линейная работа”. Эта табличка не должна вывешиваться или сниматься до разрешения ответственного за эксплуатацию, который должен отдать распоряжение о подготовке, учете и регистрации количества бригад, работающих на линиях.

В случае одновременной работы на линии и линейном разъединителе в электроустановке, к которой относится линейный разъединитель, таблички “Не включать. Работа на линии” отображается на приводах ближайшего разъединителя, к которому может быть подключено напряжение от сетевого разъединителя.

Б2.3.11. Неподключенные токоведущие части, доступные для случайного прикосновения, должны быть ограждены во время работы. Временные барьеры могут быть сделаны из дерева или других изоляционных материалов.

Расстояние от временного ограждения до токоведущих частей должно быть не менее указанного в колонке 2 таблицы B2.1.1. В установках 6-15 кВ это расстояние при необходимости может быть уменьшено до 0,35 м.

Необходимость установки временных ограждений, их тип и способ установки должны определяться исходя из местных условий и характера работ специалистом по подготовке площадки и ответственным руководителем работ.

Установка ограждений должна выполняться с особой тщательностью в присутствии лица, ответственного за проведение работ.

Временные барьеры должны быть оборудованы плакатами “Остановите напряжение”.

Б2.3.12. Допускаются специальные подвижные ограждения – клетки, наклонные ограждения и т.д., конструкция которых обеспечивает их безопасную установку, устойчивость и надежное крепление.

B2.3.13. В установках до 15 кВ, где ограждения не могут быть использованы для ограждения токоведущих частей, между отключенными и токоведущими частями (например, между контактами отключенного разъединителя) могут быть использованы изолирующие ограждения. Эти изолирующие крышки могут касаться токоведущих частей, когда они находятся под напряжением.

Защитные устройства должны устанавливаться и сниматься двумя лицами (один из обслуживающего персонала и один из обслуживающего персонала), имеющими рабочую группу V и IV для установок свыше 1000 В и рабочую группу IV и III для установок ниже 1000 В, с использованием диэлектрических перчаток и изолирующих штанг или клещей с защитными очками.

Б2.3.14 При включении заземлителей или установке переносных заземлителей в закрытых электроустановках на сетчатых ограждениях или сплошных элементах, прилегающих к рабочей зоне и напротив нее, должны быть вывешены знаки “Остановка напряжения”.

Смежные камеры и камеры напротив рабочего места, не имеющие таких ограждений, и проходы, в которые персонал не должен заходить, должны быть ограждены переносными крышками (экранами) с такими же табличками. Переносные ограждения должны быть установлены таким образом, чтобы они не мешали персоналу покинуть помещение в случае чрезвычайной ситуации.

B2.3.15. При работе с земли на оборудовании, установленном на фундаментах и отдельных конструкциях, рабочая зона должна быть оцеплена (с оставлением прохода) веревкой или шнуром из растительных или синтетических волокон с надписью “Стоп. Напряжение”, направленное внутрь замкнутого пространства.

Допускается использование конструкций, не являющихся частью рабочей зоны, для подвески канатов при условии, что они остаются за пределами замкнутого пространства.

При обесточивании всего распределительного устройства, за исключением линейных разъединителей, последние должны быть ограждены канатом с надписью “Стоп. Напряжение”, направленное за пределы огороженного пространства.

B2.3.16. Ясно видимые таблички “Остановить напряжение” должны быть установлены на наружных распределительных устройствах, где возможен проход из рабочей зоны в соседние зоны, где присутствует напряжение. Эти таблички должны быть установлены лицом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, из числа оперативного и технического персонала под руководством уполномоченного лица.

На конструкциях, прилегающих к той, на которую предстоит подняться, размещается табличка “Не приближаться. Это убьет тебя!”.

На стационарных лестницах и конструкциях, по которым разрешено подниматься, должна быть прикреплена табличка “Поднимайтесь здесь”.

B2.3.17. В электроустановках, кроме воздушных линий, после заземления и ограждения рабочей зоны на всех подготовленных рабочих местах должна быть размещена табличка “Работать здесь”.

B2.3.18. Во время работ персонал не должен перемещать или снимать таблички и установленные временные ограждения, а также заходить на огороженные участки. Все таблички должны устанавливаться и сниматься только по указанию обслуживающего персонала.

Проверка отсутствия напряжения

B2.3.19. Перед проведением любых работ на электроустановке при отключенном питании необходимо убедиться, что участок обесточен. Отсутствие напряжения в отключенной части установки должно быть проверено лицом, выполняющим работы, после размещения запрещающих табличек.

Б2.3.20. Проверять отсутствие напряжения в электроустановках с помощью заводского детектора напряжения, работоспособность которого должна быть проверена перед использованием с помощью специальных приборов, предназначенных для этой цели, или приближением к близлежащим токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Индикатор напряжения следует использовать в диэлектрических перчатках в электроустановках выше 1000 В.

Если поблизости нет известных токоведущих частей под напряжением или нет возможности проверить индикатор напряжения на рабочем месте, его можно предварительно проверить в другой электроустановке.

Если проверенный таким образом индикатор напряжения падал или подвергался ударам, его нельзя использовать без предварительной проверки.

Убедитесь в отсутствии напряжения на отключенном оборудовании на всех фазах, а также на выключателе и разъединителе на всех шести вводах, клеммах.

Если в рабочей зоне имеется разрыв цепи, убедитесь в отсутствии напряжения на токоведущих частях по обе стороны от разрыва.

Стационарные барьеры должны быть сняты или открыты непосредственно перед проверкой отсутствия напряжения.

B2.3.21. В электроустановках с напряжением 35 кВ и более изолирующая штанга также может использоваться для проверки отсутствия напряжения путем многократного прикосновения к токоведущим частям. Отсутствие искр и треска указывает на отсутствие напряжения.

В распределительных устройствах до 220 кВ отсутствие напряжения можно проверить только с помощью детектора напряжения или штанги в сухую погоду. В сырую погоду отсутствие напряжения можно проверить, тщательно проследив цепь в полевых условиях. В этом случае отсутствие напряжения на отходящей линии подтверждается оператором или диспетчером.

Если во время проверки на шинах или оборудовании обнаружена корона, что указывает на наличие напряжения, или если между контактами линейного разъединителя в выключенном состоянии видны искры, что указывает на наличие напряжения на линии, проверку необходимо повторить и проинформировать оператора или диспетчера о состоянии линии.

Отсутствие напряжения можно также проверить в сырую погоду на всех напряжениях в распределительном пункте и при обслуживании распределительного пункта, при отсутствии специального индикатора, предназначенного для всепогодной работы.

Отсутствие напряжения на воздушной линии и питающих ее воздушных линиях должно быть подтверждено персоналом, отвечающим за эти линии, во время трассировки на месте.

На воздушных линиях трассировка на месте состоит из проверки направляющих и внешних знаков и маркировки столбов, которые должны соответствовать названиям линий, данным диспетчером.

B2.3.22. На деревянных и железобетонных опорах ВЛ 6-20 кВ и при работе с телескопической вышки должна быть обеспечена достаточная чувствительность при проверке отсутствия напряжения с помощью емкостного индикатора тока. Для этого рабочая часть индикатора должна быть заземлена проводом сечением не менее 4 мм².

B2.3.23 На воздушных линиях, где провода подвешены на разных уровнях, отсутствие напряжения должно проверяться с помощью указателя или стержня, а заземление должно производиться снизу вверх, начиная с нижнего провода. В случае горизонтальной подвески проверка должна начинаться с ближайшего проводника.

Б2.3.24 В установках до 1000 В отсутствие напряжения должно проверяться как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом аппарата или заземляющим (заземляемым) приводом. Разрешается использовать ранее проверенный вольтметр. Использование контрольных ламп запрещено.

B2.3.25. Устройства, указывающие на состояние отключения оборудования, блокировочные устройства, постоянно включенные вольтметры и т.д. являются лишь вспомогательными средствами, из их показаний или работы нельзя сделать вывод об отсутствии напряжения.

Индикация наличия напряжения сигнальными устройствами является однозначным сигналом о том, что к устройству нельзя приближаться.

Б2.3.26. Проверку отсутствия напряжения на подстанциях и распределительных пунктах может выполнять один человек из числа оперативного или ремонтного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV в установках напряжением выше 1000 В и с группой не ниже III – в установках напряжением до 1000 В.

На воздушных линиях отсутствие напряжения должно проверяться двумя лицами: на воздушных линиях напряжением выше 1000 В – с группами не ниже IV и III, на воздушных линиях до 1000 В – с группой не ниже III.

Заземление токоведущих частей. Общие требования

B2.3.27. Заземление токоведущих частей должно быть сделано для защиты работников от поражения электрическим током в случае неисправности напряжения, питающего рабочее место.

B2.3.28. Заземление токоведущих частей должно выполняться сразу после проверки отсутствия напряжения. Переносные заземлители должны быть сначала подключены к заземлению, а затем приложены к токоведущим частям после проверки отсутствия напряжения.

Снятие переносных заземлителей должно производиться в обратном порядке: сначала отсоедините их от токоведущих частей, а затем отсоедините от заземления.

B2.3.29. Установку и снятие переносного заземления следует выполнять в диэлектрических перчатках с использованием изолирующей штанги в электроустановках выше 1000 В. Неподвижные клеммы переносного заземления должны быть закреплены с помощью того же стержня или непосредственно вручную в диэлектрических перчатках.

Запрещается использовать для заземления проводники, не предназначенные для этой цели, а также соединять заземляющие проводники путем скручивания.

Заземление токоведущих частей в установках подстанций и распределительных устройствах

Б2.3.30 В установках свыше 1000 В заземление должно быть наложено на токоведущие части всех фаз, полюсов отключенной для работы части установки со всех сторон, с которых может быть подано напряжение, за исключением отключенных для работы шин, на которых достаточно одного заземления.

При проведении работ в распределительном щите нет необходимости заземлять противоположные концы линий, питающих аппарат, за исключением случаев, когда во время работы необходимо снять заземление с вводов линии.

Наложенное заземление может быть отделено от токоведущих частей, на которых непосредственно выполняются работы, отключенными выключателями, разъединителями, изоляторами или выключателями нагрузки, снятыми предохранителями, снятыми шинами или проводниками.

Б2.3.31. Кроме того, заземление должно быть наложено на токоведущие части непосредственно на рабочем месте в случаях, когда эти части могут быть подвержены наведенному напряжению (потенциалу), которое может вызвать поражение электрическим током, или когда к ним может быть приложено напряжение выше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока от внешнего источника (сварочный аппарат, осветительная сеть и т.д.).

B2.3.32 Переносное заземление, приложенное к токоведущим частям, должно быть отделено от токоведущих частей видимым разрывом. В местах, очищенных от краски, следует использовать заземление.

B2.3.33 В распределительных устройствах переносное заземление должно накладываться на токоведущие части в специально отведенных местах. Эти места должны быть очищены от краски и обрамлены черной лентой.

В распределительных щитах и наружных распределительных устройствах места присоединения переносных заземлений к сети заземления или к заземленным конструкциям должны быть очищены от краски и пригодны для крепления.

Б2.3.34. В электроустановках, сконструированных таким образом, что заземление опасно или невозможно (например, некоторые распределительные щиты, распределительные устройства определенных типов и т.д.), при подготовке рабочей площадки должны быть приняты дополнительные меры безопасности для предотвращения ошибочного попадания под напряжение: приводы и отключенные устройства блокируются; ножи или верхние контакты разъединителей, выключателей, автоматов и т.д. защищаются резиновыми чехлами или жесткими крышками из изоляционного материала; включаемые и выключаемые предохранители должны быть защищены от повреждения. Эти технические меры должны быть изложены в местной инструкции по эксплуатации. Если невозможно принять эти дополнительные меры, то концы питающих кабелей должны быть отсоединены на распределительном щите, распределительном щите, сборке или непосредственно на месте работы.

Перечень таких электроустановок должен быть составлен и утвержден лицом, ответственным за электроустановки.

B2.3.35 Заземление не требуется при работе с электрооборудованием, если шины, проводники и кабели, по которым может быть подано напряжение, отключены от него со всех сторон; если на них не может быть подано напряжение путем обратного преобразования или от внешнего источника и при условии, что к оборудованию не приложено напряжение. Концы отсоединенных кабелей должны быть закорочены и заземлены.

B2.3.36. В электроустановках напряжением до 1000 В при проведении работ по снятию напряжения с распределительных щитов, панелей, сборок на сборных шинах (кроме шин, выполненных изолированным проводом) должно применяться заземление. Необходимость и возможность заземления соединений распределительных щитов, панелей и сборок и поставляемого ими оборудования решает лицо, отдающее распоряжение (B2.2.8).

B2.3.37. На электроустановках свыше 1000 В

к включению заземляющего устройства должен быть допущен один человек не ниже группы IV из числа оперативного или технического персонала;

Переносное заземление должно выполняться двумя лицами оперативного или обслуживающего персонала с группами по электробезопасности IV и III или выше. Второй человек с группой III или выше может быть из числа обслуживающего персонала, но он должен быть обучен и знаком с электрической схемой;

один человек с группой по электробезопасности III или выше может отключать заземляющие устройства и снимать переносные заземлители с рабочего или обслуживающего персонала.

Б2.3.38. В электроустановках до 1000 В все операции по заземлению и снятию заземления может выполнять один человек с группой по электробезопасности не ниже III из числа оперативного или обслуживающего персонала.

Б2.3.39 Допускается временно снимать заземление, наложенное при подготовке рабочего места, если этого требует характер выполняемых работ (измерение сопротивления изоляции и т.п.). В этом случае рабочее место должно быть подготовлено в полном соответствии с требованиями настоящих Правил и только на время проведения работ должно быть снято заземление, которое невозможно сделать.

Временное снятие и восстановление заземления должно производиться обслуживающим персоналом или под его руководством членом бригады с группой по электробезопасности III или выше.

На установках свыше 1000 В, где нет местного обслуживающего персонала, временное снятие и восстановление заземления в отсутствие уполномоченного лица может выполнять ответственный руководитель или работник или, под его руководством, член бригады, имеющий группу не ниже III.

При выдаче наряда-допуска разрешение на временное снятие заземления должно быть внесено в строку “Отдельные указания” с указанием, где и для чего требуется данная операция.

Заземление воздушных линий электропередач

Б2.3.40 Воздушные линии электропередачи напряжением свыше 1000 вольт должны быть заземлены на всех распределительных щитах и на секционном распределительном щите, где линия отключена.

Воздушные линии 35 кВ и выше с выключателями не должны заземляться на распределительных подстанциях при условии, что линия заземлена с обоих концов и на этих подстанциях заземление подается после разъединителей линии (со стороны подстанции);

Воздушные линии 6-20 кВ должны быть заземлены только на одном распределительном устройстве или секционирующем устройстве или на ближайшем к распределительному устройству или секционирующему устройству столбе, имеющем заземляющее устройство. В других распределительных устройствах этого напряжения и в секционирующем устройстве, где воздушная линия отключена, допускается не заземлять ее при условии, что воздушная линия заземлена между местом работы и этим распределительным устройством или секционирующим устройством. Заземление должно быть выполнено на столбах с помощью заземляющих устройств.

Для воздушных линий до 1000 вольт достаточно заземления только на рабочем месте.

B2.3.41. Запрещается заземлять отключенный фазный провод в распределительном щите во время ремонта фаз на воздушных линиях.

B2.3.42 В дополнение к заземлению, указанному в B2.3.40, проводники и, при необходимости, кабели должны быть заземлены в месте эксплуатации каждого устройства.

На отключенной и заземленной воздушной линии 35 кВ и выше, где работы выполняются на проводах одной фазы или поочередно на проводах каждой фазы, допускается заземлять на рабочем месте только проводник той фазы, на которой выполняются работы. Запрещается приближаться к проводникам других, незаземленных фаз на расстояние меньше, чем указано в колонке 2 таблицы B2.1.1.

При всех других работах на ВЛ напряжением 35 кВ и выше, а также при всех работах на ВЛ напряжением ниже 35 кВ проводники всех фаз должны быть заземлены на рабочей площадке.

B2.3.43. В случае ВЛ одного типа заземление рабочего места должно быть выполнено на столбе, на котором проводятся работы, или на соседнем столбе. Допускается использовать заземление с обеих сторон участка воздушной линии, на котором работает бригада, при условии, что расстояние между точками заземления не превышает 2 км.

Б2.3.44 При выполнении работ на проводах воздушной линии в зоне пересечения с другой воздушной линией под напряжением (Б2.1.34) заземление должно быть наложено на столб, на котором выполняются работы.

В случае подвески или замены проводов или кабелей в этом пролете, как подвесной, так и заменяемый провод или кабель должны быть заземлены с обеих сторон перехода.

Б2.3.45 При работе на молниеприемном тросе, изолированном от вышки, или на конструкциях вышки, где требуется расстояние менее 1,0 м от троса, трос должен быть заземлен. Заземление накладывается от столба до той стороны пролета, где изолирован кабель, или на этом пролете.

Если на этом пролете ожидается таяние льда, то перед началом работ кабель должен быть отсоединен и заземлен с тех сторон, где к нему может быть приложено напряжение.

B2.3.46. Перед разрывом электрической цепи в рабочей зоне (отсоединение проводов, кабелей, отключение секционирующего устройства) необходимо наложить заземление с обеих сторон разрыва.

B2.3.47. Переносные заземления должны быть соединены: на металлических опорах с их элементами, на железобетонных и деревянных опорах с заземляющими стержнями с этими стержнями после проверки их герметичности.

На железобетонных опорах допускается присоединение переносного заземления к арматуре или к металлическим частям опоры, имеющим металлическое соединение с арматурой.

В сетях до 1000 В с заземленным нейтральным проводником, если нейтральный проводник повторно заземлен, к нейтральному проводнику могут быть подключены переносные заземляющие клеммы.

Места присоединения переносных заземляющих зажимов к заземляющему проводнику или к конструкциям должны быть очищены от краски.

На всех воздушных линиях заземление переносной стойки может быть подключено к специальному заземлению, заглубленному на глубину не менее 0,5 м, или, в зависимости от местных условий, к другим типам заземления.

Б2.3.48. На воздушных линиях до 1000 В, где работы ведутся со столбов или с телескопической вышки без изолирующего проводника, заземление должно быть наложено как на провода ремонтируемой линии, так и на все провода, подвешенные к этим столбам, включая радио- и телеметрические кабели.

B2.3.49. На воздушных линиях, где проводники подвешены на разных уровнях, заземление должно накладываться снизу вверх, начиная с нижнего проводника, а при горизонтальной подвеске – начиная с ближайшего проводника.

Б2.3.50 При производстве работ со столбов на проводах (кабелях) ВЛ, проходящих в зоне наведенного напряжения, или на отключенной цепи многопутной ВЛ, остальные цепи которой находятся под напряжением, заземление должно быть наложено на каждом столбе, где производятся работы.

Примечание. Зона наведенного напряжения – это территория вдоль ВЛ 110 кВ и выше в виде фрагмента земельного и воздушного пространства, ограниченного с двух сторон вертикальными плоскостями, удаленного от оси ВЛ на расстояние менее 100 м для ВЛ 110 кВ; 150 м для ВЛ 150-220 кВ; 200 м для ВЛ 330-500 кВ.

Б2.3.51. В зоне наведенного напряжения при работе на тросе (канате) с телескопической вышки или другого механизма без изолирующего звена для подъема людей их рабочие площадки должны быть соединены переносным заземлением с тросом (канатом), а сама вышка или механизм должны быть заземлены. В этом случае провод (кабель) должен быть заземлен на ближайшем столбе.

Б2.3.52 На ВЛ переносные заземления и заземляющие устройства, установленные на столбах, должны использоваться рабочими по эксплуатации и обслуживанию, один из которых должен быть работником с группой по электробезопасности не ниже IV для ВЛ напряжением выше 1000 В и группой не ниже III для ВЛ напряжением ниже 1000 В, а другой – членом бригады с группой не ниже III. Два человека с группой III или выше могут снимать переносные заземляющие устройства.

Один из двух человек, выполняющих эти операции, включая рабочего, может оставаться на земле во время крепления и снятия заземлителей.

Отключать заземлители может один человек с группой по электробезопасности не ниже III из числа оперативного или обслуживающего персонала.

Хранение и учет заземлителей

B2.3.53 Переносные комплекты заземления должны быть пронумерованы и храниться в специально отведенных местах. Конкретные места для подвешивания или укладки переносных комплектов заземления должны быть пронумерованы в соответствии с номерами на комплектах.

B2.3.54 Установка и снятие переносных заземляющих устройств, а также активация и деактивация заземляющих устройств должны быть показаны на операционной или мимической схеме, в операционном журнале и в рабочем задании.

Все переносные заземляющие устройства должны быть пронумерованы, а их местоположение должно быть указано.

Отключение может также осуществляться с помощью замкнутых выключателей с ручным управлением (автоматические выключатели, пакетные выключатели и т.д.), если есть полная уверенность, что положение рукоятки или индикатора соответствует положению контактов. Сразу после отключения убедитесь, что все фазы обесточены.

Технические меры по обеспечению безопасных условий труда в электроустановках

Технические меры по обеспечению безопасности труда при выполнении электромонтажных работПри работе с электроустановками необходимо принимать технические и организационные меры предосторожности (меры) для предотвращения случайного включения напряжения в рабочей зоне и случайного приближения или прикосновения к токоведущим частям.

Технические меры предосторожности для обеспечения безопасных условий труда в электроустановках должны выполняться следующим образом:

1. отключите напряжение и убедитесь, что оно не может быть подано на рабочее место по ошибке,

2. 2. размещение предупреждающих знаков на распределительных щитах, постоянных и временных ограждениях,

3. проверка того, что отключенная часть установки обесточена, и присоединение переносных заземлений к проводящим частям установки.

Подготовка рабочей площадки

Для подготовки рабочего места к работе должны быть выполнены необходимые отключения и приняты меры для предотвращения попадания напряжения на рабочее место в результате самопроизвольного или случайного включения распределительного устройства, установлены запрещающие плакаты и, при необходимости, ограждения, проверено отсутствие напряжения, использовано переносное заземление, вывешены предупреждающие и разрешающие плакаты (это требование не является обязательным для полностью обесточенных работ).

Все токоведущие части должны быть ограждены.

Если установка обслуживается двумя людьми в смену, подготовка рабочей площадки должна выполняться двумя людьми. В случае работы одного человека, только один человек должен подготовить рабочую площадку.

Токопроводящие части, которые находятся в движении и к которым можно прикоснуться во время работы, должны быть отключены на рабочей площадке. Допускается не разъединять смежные части, а закрывать их изолирующими кожухами.

Все силовые, измерительные и другие трансформаторы, подключенные к ремонтируемому оборудованию, должны быть отключены со стороны высокого и низкого напряжения во избежание передачи напряжения на рабочую площадку в результате трансформации. Это должно быть сделано таким образом, чтобы части установки, предназначенные для работы, были отделены от токоведущих частей рубильниками или снятыми предохранителями.

Отключение может осуществляться с помощью переключающих устройств с ручным управлением, положение контактов которых видно с передней или задней стороны панели или при открытии крышек, а также с помощью контакторов и других переключающих устройств с дистанционным управлением, контакты которых доступны для осмотра после принятия мер по предотвращению ошибочного отключения – например, удаления предохранителей рабочего тока.

Переключение может также осуществляться с помощью выключателей с ручным управлением и замкнутых выключателей (автоматических выключателей, пучковых выключателей и т.д.), если есть полная уверенность, что положение рукоятки или индикатора соответствует положению контактов. Также проверьте, что все фазы обесточены сразу после отключения.

Установите предупреждающие знаки.

Предупреждающие, запрещающие, предписывающие и информационные знаки используются для указания опасности приближения к токоведущим частям, для запрещения неправильных операций, для указания места работы и т.д.

Таблички “Не включать: люди на работе!” размещаются на клавишах управления и исполнительных механизмах автоматических выключателей и переключателей, а также на основаниях предохранителей, через которые может быть подано напряжение на рабочее место.

При работе на линии на приводе выключателя или автоматического выключателя должен быть размещен плакат “Не включать: работа на линии!”, который устанавливается или снимается по распоряжению диспетчера или лица, ответственного за эксплуатацию линии.

На временные ограждения наносятся надписи “Стоп. Напряжение!”. Если рядом с местом проведения работ находятся не отключенные части предприятия, на всех подготовленных для работы участках должны быть вывешены плакаты “Работайте здесь”.

Доски, уложенные во время подготовки площадки, не должны сниматься или перемещаться до завершения работ.

Защита рабочей зоны

Во время работы неподключенные токоведущие части, доступные для случайного прикосновения, должны быть защищены прочными, хорошо закрепленными изоляционными щитами из дерева, ламинированной бумаги, стекловолокна, резины и т.д. Временные барьеры должны быть обозначены плакатами или знаком, предупреждающим “Остановка, напряжение!

Проверка отсутствия напряжения

Перед началом работ по обесточиванию рабочей зоны всегда проверяйте отсутствие напряжения между всеми фазами и между каждой фазой и нейтральным проводом или заземлением.

Проверка осуществляется с помощью вольтметра или портативного вольтметра. Счетчик должен быть настроен на сетевое напряжение. Использование контрольных ламп в сетях 380/220 В запрещено.

Непосредственно перед испытанием необходимо проверить индикатор или вольтметр, чтобы убедиться, что находящиеся поблизости токоведущие части находятся в исправном состоянии. Если поблизости нет источника напряжения, допустимо проверить индикатор напряжения или вольтметр в другом месте. Если испытываемое устройство подвергалось толчкам, ударам или падало, испытание должно быть повторено.

Постоянно включенные индикаторные лампы или вольтметры являются только вспомогательными устройствами. Их показания не должны использоваться для указания на отсутствие напряжения, только на его наличие. Отклонения на вольтметре или загорание индикаторной лампочки означает, что работа с устройством запрещена.

Технические меры по обеспечению безопасности труда при выполнении электромонтажных работ

Подключение и отключение заземления

Для защиты персонала от поражения электрическим током в случае неправильного включения оборудования под напряжение, необходимо выполнить заземление на всех фазах коммутационной установки со всех сторон, с которых может быть подано напряжение (также через обратный трансформатор, через сварочные трансформаторы, трансформаторы местного освещения и т.д.) В случае работы одного человека, заземление может быть выполнено одним человеком.

Для заземления используются специальные переносные заземлители с соединительными клеммами. Запрещается использовать не предназначенные для этого кабели и выполнять соединения методом скрутки.

Как сделать заземление

Перед проверкой отсутствия напряжения один конец переносного заземлителя должен быть подключен к заземляющей штанге или заземленной конструкции в специально отведенном месте, очищенном от краски. Затем проверяется отсутствие напряжения. После проверки отсутствия напряжения переносные заземляющие клеммы следует присоединить к заземляемым токоведущим частям с помощью изолирующей штанги и закрепить их стержнем или руками в диэлектрических перчатках.

Снятие заземления следует выполнять в обратном порядке: сначала отсоединить заземление от токоведущих частей с помощью стержня или руками в диэлектрических перчатках, а затем отсоединить клемму от заземлителя. Если в ходе работ требуется временно снять заземление, например, при проверке изоляции мегомметром, снятие и монтаж заземления может выполнять обслуживающий персонал.

Эталонный алгоритм для принятия решений по работам на электроустановках Типовой алгоритм для принятия решения о проведении работ на электроустановках

Эталонный алгоритм принятия решений по работе в электроустановках, устанавливающий последовательность действий и мероприятий по обеспечению безопасной организации работ (автор В.Ф. Бухтояров)

Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ссылкой на нее в своих социальных сетях. Это очень поможет в развитии нашего сайта!

СП 11-107-98: Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций” в строительных проектах – Терминология СП 11-107-98: Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны” строительных проектов: Авария Опасное событие Причиненное человеком … Глоссарий терминов в нормативно-технической документации

Инженерная деятельность

Вывешиваются знаки “Заземлено”, рабочие зоны и токоведущие части при необходимости ограждаются, вывешиваются предупреждающие плакаты.

Коммерческая электроэнергия. Справочник. – Москва: Энас. В.В. Красник 2006 .

Смотреть что такое “Технические меры” в других словарях

Технические меры по защите информации – Меры ИБ, предполагающие использование специальных систем и технических решений для предотвращения утечки защищаемой информации от иностранных технических разведок. Эдварт. Словарь по чрезвычайным ситуациям, 2010 … Глоссарий чрезвычайных ситуаций

технические меры для обеспечения безопасности операций по отключению – 3.11.18 технические меры по обеспечению безопасности операций по обесточиванию: меры по обеспечению необходимого обесточивания и одновременно меры, принимаемые для предотвращения подачи напряжения на рабочее место из-за ошибочных или … Глоссарий терминов для технических регламентов и документации

Технические условия для безопасной работы при обесточивании – Глоссарий стандартов и технических условий Технические меры по обеспечению безопасности труда Выполнены ли необходимые отключения и приняты ли меры по предотвращению появления напряжения на рабочем месте в результате неисправного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; на приводах с ручным и клавишным управлением ….

инженерно-технические мероприятия гражданской обороны – 36 инженерно-технические мероприятия гражданской обороны; ИТМ гражданской обороны: Комплекс проектных решений, реализуемых в ходе строительства для защиты населения и снижения возможных потерь и ущерба от воздействия средств поражения противника…. Глоссарий терминов инженерно-технической документации по гражданской обороне

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций (ESME) – Комплекс проектных решений, реализуемых в ходе строительства для защиты людей и земли и ограничения материального ущерба от опасностей человеческого и природного происхождения, возникающих в ходе военных операций….

СП 11-107-98: Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия по защите населения. Меры по предотвращению несчастных случаев” в строительных проектах – Терминология СП 11 107 98: Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций” в строительных проектах: Авария Опасный инцидент Причиненный человеком … Глоссарий терминов в нормативно-технической документации

МДС 11-16.2002: Методические рекомендации по составлению раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций” для проектов строительства предприятий, зданий и сооружений (на примере проектов строительства автозаправочных станций) – Терминология MDS 11 16.2002: Руководство по “Инженерным мероприятиям гражданской обороны. Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций” строительных проектов предприятий, зданий и … … Глоссарий терминов для нормативно-технической документации

СП 11-112-2001: Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Градостроительная документация “Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций” для территорий городских и сельских поселений и других муниципальных образований – Терминология СП 11 112 2001: Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Меры по предотвращению кризисных ситуаций” градостроительная документация для городских и…. территорий Глоссарий терминов, используемых в нормативно-технической документации

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций (EMP) – Комплекс проектных решений, реализуемых в ходе строительства для защиты населения и объекта и снижения имущественных потерь от чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных опасностей, возникающих в результате военных … … Глоссарий терминов для нормативно-технической документации

Организационные и технические меры охраны труда – Организационные и технические меры. Основой этих мер является система организационных и технических мероприятий по предотвращению воздействия опасных производственных факторов, которая является неотъемлемой частью … … Официальная терминология

Это не так сложно. Его необходимо заполнять не реже одного раза в год.

Какую документацию по электробезопасности необходимо оформить?

Для этого потребуется некоторое время и бумажная работа, а также оформление ряда документов по электробезопасности. Это необходимо не только в случае проверки контролирующими органами, но и в случае инцидента – должны быть документы, подтверждающие, что сотрудник, по вине которого произошел инцидент, был проинструктирован должным образом.

В противном случае виноват руководитель организации. Уверенность необходима для того, чтобы впоследствии сотрудник не мог заявить, что впервые услышал об электробезопасности.

  • В первую очередь необходимо следующее Приказ руководителя Кто утверждает перечень профессий и должностей в организации, где применяется группа по электробезопасности I (первая). В нем должно быть указано, что сотрудник не работает с оборудованием, потребляющим более 220 В. Эта инструкция должна быть выдана всем сотрудникам под подпись.
  • Во-вторых, необходимо оформить следующие документы текст инструкций по электробезопасности для первой группы. Оно должно быть подписано и заверено печатью руководителя организации.
  • В-третьих, вам понадобятся журнал регистрации инструктажа по электробезопасности . В нем должны быть указаны имя и дата каждого сотрудника, прошедшего обучение. Сотрудники должны будут расписаться в журнале.

Вот как выглядит бортовой журнал:

Это не так сложно. Его следует выполнять не реже одного раза в год.

  • Также необходимо сделать отдельный заказ назначить лицо, ответственное за электротехнический отдел . Подробнее о нем ниже.

Компания Attek не только помогает подготовить необходимую документацию по электробезопасности, но и проводит оценку рисков и промышленные инспекции.

3.7.4 На ограждениях клеток, шкафах и панелях, прилегающих к рабочему месту, должны быть вывешены знаки “Напряжение”.

3.3 Контроль отсутствия напряжения

3.3.1. Отсутствие напряжения должно быть проверено с помощью детектора напряжения, работоспособность которого должна быть подтверждена перед использованием с помощью специального оборудования, предназначенного для этой цели, или приближением к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

В электроустановках с напряжением выше 1000 В индикатор напряжения должен использоваться в диэлектрических перчатках.

В установках с напряжением 35 кВ и выше отсутствие напряжения можно проверить с помощью изолирующей штанги, многократно прикасаясь к токоведущим частям. Если искры или треск отсутствуют, напряжение отсутствует. На одноцепных воздушных линиях 330 кВ и выше отсутствие коронного разряда является достаточным признаком отсутствия напряжения.

3.3.2. В распределительных устройствах допускается проверка отсутствия напряжения одним работником из числа оперативного персонала, имеющим группу IV – для электроустановок напряжением выше 1000 В и группу III – для электроустановок напряжением ниже 1000 В.

На ВЛ проверка отсутствия напряжения должна выполняться двумя работниками: на ВЛ напряжением свыше 1000 В – работниками групп IV и III, на ВЛ напряжением до 1000 В – работниками группы III.

3.3.3 Допускается проверка отсутствия напряжения путем настройки на месте:

в распределительных устройствах наружной установки, распределительных устройствах наружной установки и наружных распределительных устройствах, а также на воздушных линиях в условиях тумана, дождя, снегопада при отсутствии специальных указателей напряжения;

В открытых распределительных устройствах на 330 кВ и выше и на двухпутных воздушных линиях на 330 кВ и выше.

При сверке на месте отсутствие напряжения на вводах ВЛ и КЛ подтверждается дежурным, осуществляющим оперативное управление линиями.

Полевая проверка воздушных линий состоит в проверке указателей направления и внешних линий, а также маркировки на опорах, которые должны соответствовать названиям линий, данным диспетчером.

3.3.4 На ВЛ 6 – 20 кВ при проверке отсутствия напряжения, проводимой с деревянных столбов, железобетонных столбов и телескопических вышек, индикатор, работающий по принципу протекания емкостного тока, кроме импульсного, должен обеспечивать требуемую чувствительность индикатора. Для этого его рабочая часть должна быть заземлена.

3.3.5 На воздушных линиях с разным уровнем проводников отсутствие напряжения должно проверяться с помощью индикатора или штанги, а заземление должно выполняться снизу вверх, начиная с нижнего проводника. В случае горизонтальной подвески испытание должно начинаться с ближайшего проводника.

3.3.6. В установках до 1000 В с заземленной нейтралью с помощью двухполюсного индикатора проверьте отсутствие напряжения как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Допустимо использовать предварительно проверенный вольтметр. Никогда не используйте вольтметр.

3.3.7 Устройства, указывающие на отключенное положение аппарата, блокировки, постоянно включенные вольтметры и т.д. являются лишь дополнительными средствами подтверждения отсутствия напряжения, и на основании их показаний не разрешается выносить суждение об отсутствии напряжения.

Необходимо соблюдать правила техники безопасности при выполнении работ;

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. квалификация работников

2.1.1 Лица, обслуживающие ГВУ, должны работать только

иметь достаточный практический опыт в обслуживании и/или ремонте электроустановок

прошли медицинское обследование;

обученные методам ЛАРН в рамках специальной подготовки.

2.1.2 Квалификация работников должна периодически пересматриваться.

2.2.1 Разрешение на использование СИЗ должно быть основано на утвержденных инструкциях, предписывающих:

как будет выполняться работа

подготовка к работе

состав рабочей группы

виды средств индивидуальной и коллективной защиты, инструментов, приборов и оборудования, необходимых членам команды во время ЛАРН;

атмосферные условия, при которых могут выполняться предписанные методы работы с конкретным оборудованием;

дополнительные требования, касающиеся поведения работников и условий перерыва в работе.

2.2.2 Область применения технологической инструкции должна быть указана однозначно (напр. указанием типа электроустановки, рабочего напряжения электроустановки и т.д.).

При необходимости следует привести дополнительную информацию, обусловленную спецификой средств эксплуатации. 2.3.

2.3 Приказы о выдаче разрешений на работу

2.3.1 Заказ на выполнение работ может быть выдан только после предварительного письменного распоряжения.

2.3.2 Выдача нарядов на выполнение работ разрешена лицам, уполномоченным в письменной форме руководителем предприятия.

2.3.3 Разрешается выдавать наряды на выполнение работ:

при наличии инструкций по выполняемой работе;

имеется необходимое оборудование;

при обеспечении квалификации работников для выполняемой работы;

бригада и оборудование готовы к выполнению работ в согласованное время.

2.4 Безопасные расстояния

Безопасные расстояния между частями установки с разными потенциалами должны быть обеспечены изоляцией, покрытием или ограждением. В этом случае, когда при применении ЭОП электромонтер и используемое оборудование находятся (могут находиться) в пространстве между частями с разными потенциалами, расстояния, указанные в таблице 1, должны быть увеличены на дополнительное технологическое расстояние.

Читайте далее:
Сохранить статью?