Классифицируются ли помещения как влажные в соответствии с ESM?

Вы находитесь на странице инструкций на сайте Testmart.
По мере чтения инструкции вы узнаете функции различных кнопок.
Мы начнем с самого верха, спускаясь слева направо.
Обратите внимание, что в мобильной версии все кнопки расположены только сверху вниз.
Первый значок, расположенный в левом верхнем углу, – это логотип сайта. Нажав на него, независимо от страницы, вы перейдете на главную страницу.
“Главная” – приведет вас на главную страницу.
“Главная” – если вы нажмете на одну из них, вы перейдете в интересующий вас раздел.

4 Какие помещения классифицируются как влажные в соответствии с PUE?

Googleplay Apple Windows

Разделы сайта

Вы находитесь на странице инструкций на сайте Testsmart.
По мере чтения инструкции вы узнаете функции каждой кнопки.
Мы начнем с самого верха, спускаясь слева направо.
Обратите внимание, что в мобильной версии все кнопки расположены только сверху вниз.
Первый значок в левом верхнем углу – это логотип сайта. Нажав на него, независимо от страницы, вы перейдете на главную страницу.
“Главная” – приведет вас на главную страницу.
“Разделы сайта” – откроется список разделов, нажав на один из них, вы перейдете в интересующий вас раздел.

Билеты

На странице добавленных билетов нажмите кнопку “Билеты”. – откроется список билетов, в котором необходимо выбрать интересующий вас билет.

Полезные ссылки

“Полезные ссылки” – нажмите, чтобы открыть список наших сайтов, на которых можно получить дополнительную информацию.

Справа, на той же оранжевой полосе, расположены белые кнопки с символическими значками.

  • Первая кнопка отображает форму входа для зарегистрированных пользователей.
  • Вторая кнопка отображает форму обратной связи, через которую вы можете сообщить об ошибке или просто связаться с администрацией сайта.
  • Третья кнопка отображает инструкцию, которую вы только что прочитали. :)
  • Последняя кнопка с изображением книги (доступна только в билете) выводит список литературы, необходимой для подготовки.

Ниже на серой полосе находятся социальные кнопки, если вам нравится наш сайт, нажмите на них, чтобы другие тоже могли подготовиться к экзамену.
Другая функция, Поиск по сайту, используется для поиска нужной информации, билетов и вопросов. Используя это, сайт предоставит вам все возможности, о которых вы знаете.
Селектор тестов все вопросыСелектор тестов один вопросПоследняя кнопка справа – это радиокнопка для выбора количества вопросов на странице, по одному вопросу на страницу или все вопросы билета на одну страницу.

Билеты

На главной странице и страницах категорий в центре находится список разделов. Там вы можете перейти в интересующий вас раздел.
На других сайтах сам билет находится посередине. Вы выбираете правильный ответ и нажимаете кнопку ответа, после чего получаете результат теста.
С правой стороны (в мобильной версии ниже) страницы билетов находится навигация для перемещения по страницам билетов.
На страницах категорий есть блок тем, которые были недавно добавлены на сайт.
Ниже добавлены ссылки на платные услуги на сайте. Билеты с ответами, комментариями и результатами тестирования.
В самом низу на черном фоне расположены ссылки по всему сайту и ссылки на полезные ресурсы, которые дублируют верхнее меню.
Мы надеемся, что вам понравится сайт, поэтому, пожалуйста, нажмите на кнопки социальных сетей, чтобы поделиться им с другими и помочь нам.
Если вам это не нравится, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи. Мы работаем над улучшением и предоставлением лучшего сервиса для вас.

Ответы Ростехнадзора по электробезопасности (ЭБ) для электротехнического персонала организаций, занимающихся эксплуатацией электроустановок потребителей, для аттестационных вопросов по тестовым заданиям. Вопросы с правильными ответами подкреплены выдержкой из нормативной документации, для которой были разработаны тесты Olympox.

Какие помещения относятся к влажным помещениям в соответствии с правилами устройства электроустановок?

Ответ Ростехнадзора по электробезопасности (ES) для электроустановок потребителей для сертификационных вопросов по тестовым заданиям. Вопросы с правильными ответами подкреплены выдержкой из правовых документов, на которых основаны тесты Olympox.

Какие типы помещений, согласно Кодексу по электроустановкам, относятся к влажным помещениям?

– Помещения, в которых относительная влажность воздуха выше 60%, но не превышает 75%.

– Помещения, в которых относительная влажность находится в пределах 80%.

– Помещения, в которых относительная влажность воздуха составляет более 75%, но менее 90%.

– Помещения, где относительная влажность близка к 100%

извлечение из нормативных документов:

Правила устройства электроустановок-1

1.1.6 Сухие помещения – это помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.

Если в таких помещениях не соблюдаются условия, перечисленные в пунктах 1.1.10-1.1.6, их можно назвать “сухими помещениями”. 1.1.10-1.1.12, они называются нормальными пространствами.

1.1.7 Влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 60%, но не превышает 75%.

1.1.8 Влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.

1.1.9. особо влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха очень близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы в помещении влажные).

1.1.10. Горячие помещения – это помещения, в которых температура постоянно или периодически (в течение 1 суток) превышает 35°C под воздействием различных тепловых излучений (например, помещения с сушильными камерами, печами, котельными).

На сайте test24.ru подготовлены и размещены на испытания на электробезопасность ток на 2020 г. Вы можете пройти онлайн тесты по курсам ЭБ 1260.9, ЭБ 1259.8, ЭБ 1258.8, ЭБ 1257.8, ЭБ 1256.8, ЭБ 1255.8, ЭБ 1254.8 и ЭБ 1547.3 для подготовки к экзамену на портале единых испытаний Ростехнадзора по группе допуска до и выше 1000 В.

Перейдите к оглавлению документа, нажав на ссылку

Область применения. Определения

1.1.1 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на новые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, включая специальные электроустановки, рассмотренные в разделе 7 настоящих Правил.

Проектирование специальных установок, не предусмотренных разделом 7, регулируется другими Правилами. Специальные требования настоящих Правил могут применяться к таким установкам в той мере, в какой они по конструкции и условиям эксплуатации аналогичны электроустановкам, указанным в настоящих Правилах.

Рекомендуется применять требования настоящих Правил к существующей установке, если это повышает надежность установки или если ее модификация направлена на выполнение требований безопасности.

Требования настоящих Правил распространяются только на ту часть электроустановки, которая переоборудуется при переоборудовании.

1.1.2. Правила разработаны с учетом обязанности проведения профилактических и плановых осмотров, ремонта электроустановок и их электрооборудования в условиях эксплуатации.

1.1.3. Электроустановка – это совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе со зданиями и помещениями, в которых они установлены), предназначенная для выработки, преобразования, трансформации, передачи, распределения электроэнергии и ее преобразования в другие виды энергии.

1.1.4. Открытые или наружные электроустановки – это электроустановки, не защищенные от непогоды зданием.

Электроустановки, защищенные только козырьками, сетчатыми ограждениями и т.д., считаются наружными установками.

Закрытые или внутренние электроустановки – это электроустановки, расположенные внутри здания, которое защищает их от непогоды.

1.1.5. Электротехнические помещения – помещения или перегородки (например, решетки), в которых расположено электрооборудование и доступ к которым имеет только квалифицированный обслуживающий персонал.

Сухие помещения – это помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.

Если такие пространства не имеют условий, указанных в пунктах 1.1.10 – 1.1.12, они называются нормальными пространствами.

1.1.7 Влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность превышает 60%, но не превышает 75%.

1.1.8 Влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.

1.1.9. Особо влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха очень близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы в помещении влажные).

1.1.10. Горячие помещения – помещения, в которых температура постоянно или периодически (в течение 1 суток) превышает +35°C за счет различных видов теплового излучения (например, помещения с сушильными камерами, печами, котельными).

1.1.11. Пылевые помещения – это помещения, где в результате производственных условий образуется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать в машины, аппараты и т.д.

Пылевые помещения делятся на помещения с токопроводящей пылью и помещения с непроводящей пылью.

1.1.12. 1.1.12. помещения с химически активной или органической средой – помещения с постоянным или длительным присутствием агрессивных паров, газов, жидкостей, отложений или плесени, разрушающих изоляцию и токопроводящие части электрооборудования.

1.1.13. Проводится различие в отношении риска поражения людей электрическим током:

(1) помещения без повышенной опасности, где нет условий, приводящих к повышенной или специфической опасности (см. пункты 2 и 3);

(2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся одним из следующих условий повышенной опасности:

влаги или токопроводящей пыли (см. 1.1.8 и 1.1.11);

Токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.д.);

Меры электробезопасности зависят от назначения помещений, в которых расположена электроустановка, и характера этих помещений. Различают специализированные помещения с электроустановками и помещения другого назначения (промышленные, жилые, служебные, коммерческие и т.д.).

Классификация помещений с точки зрения электробезопасности

Классификация помещений с точки зрения электробезопасностиМеры, которые необходимо принять для обеспечения электробезопасности, зависят от назначения помещения, в котором находится электроустановка, и характера помещения. Различают помещения, предназначенные для электроустановок, и помещения другого назначения (производственные, жилые, служебные, коммерческие и т.д.).

Атмосферные условия и другие факторы окружающей среды могут увеличить или уменьшить риск поражения людей электрическим током. Например, влага, токопроводящая пыль, коррозийные пары и газы, а также тепло повреждают изоляцию электрооборудования и снижают сопротивление человеческого тела.

Риск поражения электрическим током также повышается при наличии токопроводящих полов и металлических заземленных предметов вблизи электроприборов, которые образуют электрическую цепь в теле человека.

Исходя из степени риска поражения человека электрическим током, все электроустановочные помещения, согласно ПУЭ, делятся на три класса: без повышенного риска, с повышенным риском и особо опасные.

Помещения с электроустановками – это помещения или отдельные части помещений, в которых установлено действующее электрооборудование и доступ к которым имеет только персонал, имеющий квалификацию и разрешение на эксплуатацию электроустановок.

Помещения с электроустановками обычно характеризуются аномальными условиями, высокой температурой, влажностью и большим количеством металлического оборудования, соединенного с землей. Такие условия создают повышенный риск поражения электрическим током. Кодекс по электроустановкам классифицирует помещения следующим образом: сухие, влажные, мокрые, очень влажные, жаркие и пыльные.

Сухие помещения – это помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.

Влажные помещения – это помещения, в которых водяной пар и конденсационная влага выделяются только в течение короткого времени в небольших количествах, а относительная влажность превышает 60%, но не превышает 75%.

Влажные помещения – это помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75% в течение длительного времени.

Особенно влажными считаются помещения, где относительная влажность близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы в помещении покрыты влагой).

Горячие помещения – это помещения, в которых температура постоянно или периодически (более одного дня) превышает 35°C в результате воздействия различных видов теплового излучения.

Помещения с пылью – это помещения, выделяющие технологическую пыль в таких количествах, что она может оседать на воздуховодах, проникать в машины, оборудование и т.д. Помещения с пылью делятся на помещения с токопроводящей и нетокопроводящей пылью. Кроме того, различают помещения с химически активной или органической средой, в которых постоянно или в течение длительного времени возникают агрессивные пары, газы, жидкости, отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.

Исходя из этих характеристик, помещения делятся на три группы по степени риска поражения электрическим током.

Помещения без высокого риска, где нет условий, создающих высокий или специфический риск.

Примерами таких помещений являются жилые комнаты, офисы, лаборатории, некоторые производственные цеха (сборочные цеха заводов по производству часов и оборудования).

Помещения с повышенной опасностью, которые характеризуются наличием одного из следующих условий, представляющих повышенную опасность: влажность или токопроводящая пыль, токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.д.), высокая температура, возможность одновременного контакта человека с основанием, связанным с металлическими строительными конструкциями, технологическим оборудованием, механизмами с одной стороны, и с металлическими корпусами электрооборудования – с другой.

Примерами таких помещений являются лестничные клетки различных зданий с эксплуатируемыми полами, различные цеховые помещения, мельничные цеха, помещения для горячей обработки, цеха с электрифицированными машинами, где всегда существует возможность одновременного контакта с корпусом электродвигателя и машины и т.д.

Особо опасные помещения, которые характеризуются наличием одного из следующих условий, представляющих особую опасность: особо влажная, химически активная или органическая среда, два или более условий повышенной опасности одновременно.

Примерами таких помещений являются большинство производственных цехов, включая все цеха машиностроительных и металлургических заводов, электростанций, химических и гальванических производств и т.д.

Из-за риска поражения электрическим током помещения с внешним электрооборудованием относятся к категории особо опасных помещений.

Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ею в социальных сетях. Это поможет нашему сайту развиваться!

Сухой это помещения, в которых относительная влажность воздуха составляет менее 60%.
Влажный это помещения, в которых водяной пар или конденсационная влага выделяются только в течение короткого времени в небольших количествах, а относительная влажность воздуха выше 60%, но не выше 75%.
Влажность Помещения, в которых относительная влажность постоянно выше 75%, считаются помещениями, в которых относительная влажность постоянно выше 75%.
Особенно влажные помещения это помещения, где относительная влажность воздуха составляет почти 100% (потолок, стены, пол и другие предметы в помещении покрыты влагой).
Горячий помещения – это помещения, в которых температура постоянно или периодически (более 1 дня) превышает +35 °C в результате воздействия различных видов теплового излучения (например, помещения с сушильными камерами, сушильными и обжиговыми печами, котельными и т.д.).
Пыльная это помещения, в которых выделяется технологическая пыль в таких количествах, что она может оседать на воздуховодах или попадать в машины, приборы и т.д.
Пылевые помещения делятся на помещения с токопроводящей пылью и помещения с токопроводящей пылью.
Номера с помещения с химически активной или органической средой это помещения, в которых постоянно или длительное время присутствуют агрессивные пары, газы, жидкости, отложения или плесень, повреждающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.
В связи с риском взрыва или пожара помещения можно разделить на следующие категории взрывчатка (шесть классов – B-l, B-la, c, d, B-II и B-IIa) и опасный пожар (четыре класса – P-I, P-II, P-IIIa, P-III).
Электроустановки по условиям электробезопасности делятся на установки до 1000 В и установки выше 1000 В, действующие и недействующие.

Классификация помещений

Сухие помещения это помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.
Влажный это помещения, в которых водяной пар или конденсационная влага выделяются лишь на короткое время в небольших количествах и где относительная влажность воздуха выше 60%, но не превышает 75%.
Влажность Помещения, в которых относительная влажность постоянно выше 75%, считаются помещениями, в которых относительная влажность постоянно выше 75%.
Особенно влажные помещения это помещения, где относительная влажность воздуха составляет почти 100% (потолок, стены, пол и другие предметы в помещении покрыты влагой).
Горячий помещения – это помещения, в которых температура постоянно или периодически (более 1 дня) превышает +35 °C в результате воздействия различных видов теплового излучения (например, помещения с сушильными камерами, сушильными и обжиговыми печами, котельными и т.д.).
Пыльная это помещения, в которых выделяется технологическая пыль в таких количествах, что она может оседать на воздуховодах или попадать в машины, приборы и т.д.
Пылевые помещения делятся на помещения с токопроводящей пылью и помещения с токопроводящей пылью.
Номера с помещения с химически активной или органической средой это помещения, в которых постоянно или длительное время присутствуют агрессивные пары, газы, жидкости, отложения или плесень, повреждающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.
В связи с риском взрыва или пожара помещения можно разделить на следующие категории взрывчатка (шесть классов – B-l, B-la, c, d, B-II и B-IIa) и опасный пожар (четыре класса – P-I, P-II, P-IIIa, P-III).
Электроустановки по условиям электробезопасности делятся на установки до 1000 В и установки выше 1000 В, действующие и недействующие.

Различают опасность поражения людей электрическим током:
1. Зоны, не подверженные риску Отделения без повышенного или специфического риска.
2. Отделения повышенного риска Отсеки должны характеризоваться наличием одного из следующих условий высокого риска
a) Влажная или токопроводящая пыль (относительная влажность выше 75%);
б) токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.д.)
в) высокие температуры (выше 35°C);
(d) возможность одновременного прикосновения человека к металлическим конструкциям зданий, технологическому оборудованию, машинам и т.д. Следующие правила должны применяться к металлическим корпусам, с одной стороны, и к металлическим частям электрооборудования – с другой.
3. Особо опасные отсеки характеризуется наличием одной из следующих специфических опасностей
(a) Особая влажность;
(b) химически активная или органическая среда;
(c) два или более конкретных опасных условий одновременно.
4. Зоны наружных электроустановок . Эти зоны следует приравнять к особо опасным помещениям из-за риска поражения людей электрическим током.

защитное выравнивание потенциалов – выравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.

Глава 1.7.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Область применения. Термины и определения.

1.7.1. Данная глава относится ко всем электроустановкам переменного и постоянного тока до и выше 1 кВ и содержит общие требования к заземлению и защите людей и животных от поражения электрическим током, как при нормальной работе установки, так и в случае нарушения изоляции.

Дополнительные требования приведены в соответствующих главах СЭМ.

1.7.2. Электроустановки с точки зрения мер электробезопасности делятся на:

Электроустановки выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. Электроустановки выше 1 кВ). 1.2.16 );

Электроустановки на напряжение 1 кВ+ в сетях с изолированной или заземленной нейтралью или заземленной через дугогасительный дроссель или резистор;

Электроустановки до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью;

Электроустановки до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью.

1.7.3. Для установок до 1 кВ приняты следующие обозначения:

система СИСТЕМА TN Система, в которой нейтральная точка питающей сети надежно заземлена, а открытые проводящие части установки соединены с надежно заземленной нейтральной точкой питающей сети с помощью защитных проводников нейтральной точки;

Рисунок 1.7.1. Система TN C AC (а) и постоянный ток (б) ток (a) и (b). Нейтральный защитный проводник и нейтральный проводник рабочего заземления объединены в один проводник:

1 – нейтральный (центральный) заземляющий проводник источника питания; 2 – открытые токопроводящие части; 3 – Источник питания постоянного тока

система TN -С – система СИСТЕМА TN , в котором нулевой защитный проводник и нулевой рабочий проводник соединены в один проводник по всей длине (рис. 1.7.1 );

система СИСТЕМА TN S система TN , в котором нулевой защитный проводник и нулевой рабочий проводник разделены по всей длине (рис. 1.7.2 )

система СИСТЕМА TN C S система СИСТЕМА TN , в котором функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике в некоторой части проводника, начиная от питания (рис. 1.7.3 );

система IT Система, в которой нейтральная точка питания изолирована от земли или заземлена высокоомными приборами или оборудованием, а открытые проводящие части установки заземлены (рис. 1.7.4).

система ТТ СИСТЕМА Система, в которой нейтральная точка источника питания полностью заземлена, а открытые проводящие части установки заземлены через заземлитель, электрически независимый от полностью заземленной нейтральной точки источника питания (рис. 1.7.5).

Первая буква указывает на нейтральное состояние энергосистемы по отношению к земле:

Т – Нейтральное заземление;

I – изолированная нейтраль.

Рисунок 1.7.2. Система TN S попеременно (а) и постоянный ток (б) текущий.

Нейтральный защитный проводник и нейтральный рабочий проводник разделены:

1 – Нейтральное заземление источника переменного тока; 1-1 – Выходное заземление источника постоянного тока; 1-2 – Заземление средней точки источника постоянного тока; 2 – Открытые токопроводящие части; 3 – источник питания

Вторая буква указывает на состояние открытых проводящих частей по отношению к земле:

Т – Открытые токоведущие части должны быть заземлены, независимо от связи с землей нейтрального проводника сети или любой точки сети;

N – Открытые токопроводящие части подключаются к глухо заземленной нейтральной точке электросети.

Последующий (после N ) буквы после них означают объединенную или раздельную функцию нейтрального рабочего и нейтрального защитного проводников в одном проводнике:

S нейтральная работа ( N ) и нейтральный защитный проводник (PE) провода разделены;

Рисунок 1.7.3. Система СИСТЕМА TN C S попеременно (а) и постоянный ток (б) текущий. Защитный проводник и проводник рабочего заземления объединены в один проводник в системной части:

1 – Нейтральное заземление источника переменного тока; 1-1 – Выходное заземление источника постоянного тока; 1-2 – Заземление средней точки источника постоянного тока; 2 – Открытые токопроводящие части, 3 – источник питания

С – функции нейтрального защитного и нейтрального рабочего проводника объединены в одном проводнике ( PEN -проводник);

N – N – нейтральный проводник;

PE – защитный проводник (заземляющий проводник, защитный нулевой проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов);

PEN – – комбинированный нейтральный защитный проводник и нейтральный рабочий проводник.

Рисунок 1.7.4. Система IT AC (а) и постоянный ток (б) текущий. Открытые токопроводящие части установки заземлены. Нейтральная часть источника питания изолирована от земли или заземлена с помощью высокого сопротивления:

1 – Сопротивление заземления нейтрали источника питания (при наличии); 2 – Заземляющий выключатель; 3 – Открытые токопроводящие части; 4 – Заземлитель электроустановки; 5 – источник питания

1.7.4. Эффективно заземленная электрическая сеть – это трехфазная электрическая сеть напряжением более 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4.

Коэффициент замыкания на землю в трехфазной электрической сети – это отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю второй фазы или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания.

Рисунок 1.7.5. Система CTS AC (а) и постоянный ток (б) ток (a), (b). Открытые токопроводящие части установки заземляются с помощью заземляющего устройства, электрически независимого от заземления нейтрали:

1 – Нейтральное заземление источника переменного тока; 1-1 – Заземление розетки источника постоянного тока; 1-2 – Заземление средней точки источника постоянного тока; 2 – Открытые токопроводящие части; 3 – Заземление открытых проводящих частей установки; 4 – Электропитание

1.7.5. Незаземленная нейтраль – это нейтральная точка трансформатора или генератора, непосредственно соединенная с заземляющим устройством. Однофазная розетка источника переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях или средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока также могут быть заземлены.

1.7.6. Изолированная нейтраль – это нейтральная точка трансформатора или генератора, которая не подключена к заземляющему устройству или подключена к нему через высокоомные устройства сигнализации, учета, защиты и другие подобные устройства.

1.7.7. Токопроводящая деталь – это деталь, которая может проводить электричество.

1.7.8. Токопроводящая часть – Токопроводящая часть установки, находящаяся под напряжением во время работы, включая нулевой рабочий проводник (но не PEN PEN проводник).

1.7.9. Открытая токопроводящая часть – это токопроводящая часть установки, которая обычно не находится под напряжением, но может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.

1.7.10. Посторонняя токопроводящая деталь – это токопроводящая деталь, которая не является частью установки.

1.7.11. Прямой контакт – это электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением.

1.7.12. Косвенный контакт – это электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, которые оказались под напряжением после повреждения изоляции.

1.7.13. Защита от прямого прикосновения – это защита от прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

1.7.14. Защита от косвенного контакта – защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым токопроводящим частям при повреждении изоляции.

Под дефектом изоляции понимается единичный дефект изоляции.

1.7.15. Заземление – это проводящая часть или набор проводящих частей, соединенных вместе, которые находятся в электрическом контакте с землей непосредственно или через косвенную проводящую среду.

1.7.16. Искусственное заземление – заземление, сделанное специально для целей заземления.

1.7.17. Естественное заземление – внешняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через косвенную проводящую среду, используемая для целей защиты заземления.

1.7.18. Заземляющий проводник – это проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с землей.

1.7.19. Заземляющее устройство – комбинация заземляющего электрода и заземляющих проводников.

1.7.20. Зона нулевого потенциала (относительная земля) – часть земли вне зоны влияния любого заземляющего электрода, электрический потенциал которой принимается равным нулю.

1.7.21. Зона распространения (местное заземление) – это участок земли между заземлителем и зоной нулевого потенциала.

Термин “земля”, используемый в данной главе, следует понимать как землю в зоне утечки.

1.7.22. Замыкание на землю – это случайный электрический контакт между токоведущими частями и землей.

1.7.23. Напряжение на земле – это напряжение, возникающее при протекании тока от земли к земле между точкой входа тока в землю и зоной нулевого потенциала.

1.7.24. Контактное напряжение – это напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей, когда человек или животное одновременно прикасается к ним.

Прогнозируемое напряжение прикосновения – это напряжение между одновременно доступными проводящими частями, когда к ним не прикасается человек или животное.

1.7.25. Напряжение шага – это напряжение между двумя точками на поверхности земли, расположенными на расстоянии 1 м друг от друга, которое принимается равным длине шага человека.

1.7.26. Сопротивление земли – это отношение напряжения на земле к току, протекающему от земли к земле.

1.7.27. Эквивалентное удельное сопротивление неоднородного заземлителя – электрическое сопротивление однородного заземлителя, где сопротивление заземления имеет то же значение, что и сопротивление неоднородного заземлителя.

Термин удельное сопротивление, используемый в этой главе для земли с неоднородной структурой, следует понимать как эквивалентное удельное сопротивление.

1.7.28. Заземление – это преднамеренное электрическое соединение точки сети, электроустановки или прибора с заземляющим устройством.

1.7.29. Защитное заземление – это заземление, выполняемое для обеспечения электробезопасности.

1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление – это заземление точки или точек проводящих частей в установке, выполняемое для обеспечения работы установки (не по соображениям электробезопасности).

1.7.31. Защитное заземление в электроустановках до 1 кВ – это преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухим заземлением нейтрального проводника генератора или трансформатора в трехфазных сетях, с глухим заземлением отвода однофазного источника энергии и с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое из соображений электробезопасности.

1.7.32. Эквипотенциальное соединение – электрическое соединение проводящих частей для достижения эквипотенциального соединения.

Эквипотенциальное соединение – Эквипотенциальное соединение, выполняемое по соображениям электробезопасности.

Термин “выравнивание потенциалов”, используемый в данной главе, следует понимать как выравнивание защитных потенциалов.

1.7.33. Выравнивание потенциалов – уменьшение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола с помощью защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на его поверхности и соединенных с заземляющим проводником или с помощью специальных заземляющих проводников.

1.7.34. Защитный проводник (PE) Защитный проводник – это проводник, предназначенный для обеспечения электробезопасности.

Защитный заземляющий проводник – Защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.

Эквипотенциальный защитный проводник – защитный проводник, предназначенный для уравнивания потенциалов.

Защитный нулевой проводник – защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к точке глухой нейтрали питающей сети.

1.7.35. Нейтральный проводник (нейтральный посыльный) ( N ) – Проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания потребителей электроэнергии и подключенный к глухой нейтрали генератора или трансформатора в трехфазных сетях, к глухой нейтрали однофазной сети, к глухой нейтрали источника постоянного тока.

1.7.36. Комбинированная защита нейтрали и работа с нейтралью ( PEN ) проводники – проводники в электроустановках до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.

1.7.37. Главная заземляющая шина – шина, включаемая в заземление установок до 1 кВ, предназначенная для соединения нескольких проводников с целью заземления и выравнивания потенциалов.

1.7.38. Защитное самодействующее отключение – самодействующее отключение одного или нескольких фазных проводников (и, при необходимости, нулевого рабочего проводника), выполняемое по соображениям электробезопасности.

Термин “автоматический выключатель”, используемый в данной главе, следует понимать как автоматическое защитное отключение.

1.7.39. Основная изоляция – изоляция токоведущих частей, включая защиту от прямого контакта.

1.7.40. Дополнительная изоляция – независимая изоляция в электроустановках до 1 кВ, которая добавляется к основной изоляции для защиты от косвенного контакта.

1.7.41. Двойная изоляция – изоляция в электроустановках до 1 кВ, состоящая из первичной и вторичной изоляции.

1.7.42. Усиленная изоляция – изоляция в электроустановках с напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равную двойной изоляции.

1.7.43. Очень низкое (низкое) напряжение (VLV) – напряжение, не превышающее 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока.

1.7.44. Разделительный трансформатор – это трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичной обмотки с помощью защитного разделения электрических цепей.

1.7.45. Защитный трансформатор – это разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей очень низкого напряжения.

1.7.46. Защитный экран – проводящий экран, предназначенный для отделения электрической цепи и/или проводников от токоведущих частей других цепей.

1.7.47. Защитное разделение электрических цепей – отделение одной цепи от других цепей в электроустановках до 1 кВ с помощью:

Основная изоляция и защитное экранирование;

1.7.48. Непроводящие (изолирующие) помещения, участки, площадки – это помещения, участки, площадки, в которых (в которых) защита от косвенного прикосновения обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют заземленные проводящие части.

Общие требования

1.7.49. Токопроводящие части установки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а открытые и внешние токопроводящие части не должны находиться под напряжением и представлять опасность поражения электрическим током как при нормальной эксплуатации установки, так и в случае повреждения изоляции.

1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током при нормальной эксплуатации необходимо принять следующие меры, как по отдельности, так и в комбинации, для защиты от прямого контакта:

основная изоляция токоведущих частей;

Барьеры и ограждения;

размещение вне досягаемости;

Использование очень низкого (пониженного) напряжения.

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках до 1 кВ должны применяться защитные разъединители (УЗО) с номинальным остаточным током не более 30 мА при условии соблюдения требований других глав электротехнического кодекса.

1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при непрямом контакте необходимо принять следующие меры защиты по отдельности или в комбинации:

автоматическое отключение питания;

двойная или усиленная изоляция;

очень низкое (низкое) напряжение;

защитная электрическая изоляция;

Изоляция (непроводящих) помещений, областей, зон.

1.7.52. Защитные меры от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в электроустановке или ее частях, или применены к отдельным электрическим розеткам, и могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования или при монтаже электроустановки, или и то, и другое.

Применение двух или более защитных мер в установке не должно иметь взаимного эффекта снижения эффективности каждой меры.

1.7.53. Защита от непрямого контакта должна быть обеспечена во всех случаях, когда напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного тока и 120 В постоянного тока.

Во взрывоопасных зонах, особо опасных зонах и наружных установках может потребоваться защита от косвенного контакта при более низком напряжении, например, 25 В переменного тока и 60 В постоянного тока или 12 В переменного тока и 30 В постоянного тока, если соблюдены требования соответствующих глав Свода правил.

Защита от прямого контакта не требуется, если электрооборудование помещено в систему уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока в неопасных зонах и 6 В переменного тока или 15 В постоянного тока во всех случаях.

Примечание. В остальной части данной главы переменное напряжение означает среднеквадратическое значение переменного напряжения; постоянное напряжение означает постоянный или выпрямленный ток с содержанием пульсаций, не превышающим 10% среднеквадратического значения.

1.7.54. Для заземления электроустановок могут использоваться искусственные и естественные заземления. Если при использовании естественного заземления обеспечивается приемлемое сопротивление заземления или напряжение прикосновения, а также номинальное напряжение на заземлении и допустимая плотность тока в естественном заземлении, то в установках до 1 кВ искусственное заземление не требуется. Использование естественных заземлений в качестве части системы заземления не должно приводить к их повреждению при воздействии токов короткого замыкания или мешать работе оборудования, к которому они подключены.

1.7.55. Как правило, для заземления установок различного назначения и напряжения, расположенных географически близко друг к другу, должна использоваться одна общая система заземления.

Заземление, используемое для заземления электроустановок одинакового или разного назначения и напряжения, должно отвечать всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих установок: защита людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условия эксплуатации сети, защита электрооборудования от перенапряжений и т.д. в течение всего срока службы.

Сначала должны быть выполнены требования к защитному заземлению.

Защитное заземление электроустановок зданий и сооружений и молниезащита категорий 2 и 3 этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.

При выполнении отдельного (независимого) рабочего заземления для информационного или другого чувствительного к помехам оборудования необходимо принять специальные меры для предотвращения одновременного контакта с частями, которые могут подвергнуться опасной разности потенциалов в случае повреждения изоляции.

Естественные и искусственные заземляющие проводники могут использоваться для соединения заземляющих устройств различных установок с одним общим заземляющим устройством. Их число должно быть не менее двух.

1.7.56. Требуемые значения напряжений прикосновения и токов замыкания на землю и утечки должны обеспечиваться при самых неблагоприятных условиях в любое время года.

При определении сопротивления заземляющих устройств следует учитывать искусственное и естественное заземление.

При определении сопротивления заземления в качестве расчетного значения принимается сезонное значение, соответствующее наиболее неблагоприятным условиям.

Заземляющие устройства должны быть механически прочными и термически и динамически устойчивыми к токам замыкания на землю.

1.7.57. Питание жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок до 1 кВ в принципе должно осуществляться от источника с непосредственно заземленной нейтральной точкой с использованием TN .

Для защиты от поражения электрическим током в результате непрямого контакта должно быть предусмотрено автоматическое отключение в соответствии с 1.7.78 1.7.79 .

Требования к отбору TN C , TN S , TN C S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих разделах правил.

1.7.58. Питание электроустановок до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с использованием IT как правило, должно выполняться при первом замыкании на землю или открытых проводящих частях, подключенных к системе уравнивания потенциалов, и не должно прерываться. В таких установках защитное заземление должно быть предусмотрено в сочетании с контролем изоляции сети или автоматическими выключателями остаточного тока с номинальным остаточным током не более 30 мА для защиты от косвенного контакта при первом замыкании на землю. В случае двойного замыкания на землю электропитание должно быть отключено автоматически в соответствии с 1.7.81 .

1.7.59. Питание электроустановок до 1 кВ от источника с глухим нулевым проводником и открытыми проводящими частями, заземленными заземляющим проводником, не соединенным с нулевым проводником (система 77), допускается только при соблюдении условий электробезопасности в TN не может быть обеспечена. Для защиты от непрямого контакта в таких установках должно быть предусмотрено автоматическое отключение с обязательным использованием УЗО. Это условие должно быть выполнено:

где I а – ток срабатывания устройства защиты;

R а общее сопротивление заземления и заземляющего провода или, если УЗО используется для защиты нескольких устройств, заземляющего провода наиболее удаленного устройства.

1.7.60. Если используется УЗО, то должна использоваться система выравнивания базового потенциала в соответствии со стандартом 1.7.82 и, при необходимости, дополнительную систему выравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83 .

1.7.61. В случае TN рекомендуется выполнить следующее повторное заземление PE- и PEN проводников на входе в строительную установку и в других доступных местах. При повторном заземлении в первую очередь следует использовать естественные заземляющие электроды. Сопротивление электрода повторного заземления не регулируется.

В больших и многоэтажных зданиях аналогичную функцию выполняет выравнивание потенциалов путем подключения нейтрального защитного проводника к главной заземляющей шине.

Повторное заземление установок до 1 кВ, питающихся от воздушных линий, должно выполняться в соответствии с требованиями 1.7.102 – 1.7.103 .

1.7.62. Если время автоматического отключения не соблюдается в течение 1.7.78 – 1.7.79 для системы TN и 1.7.81 для системы ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА , Защита от косвенного контакта отдельных частей установки или отдельных потребителей может быть достигнута путем использования двойной или усиленной изоляции (электрооборудование класса II), очень низкого напряжения (электрооборудование класса III), электрического разделения цепей в изолирующих (непроводящих) помещениях, зонах, участках.

1.7.63. Система IT оборудование до 1 кВ, подключенное через трансформатор к сети с напряжением более 1 кВ, должно быть защищено предохранителем от опасности нарушения изоляции между обмотками высокого и низкого напряжения трансформатора. В нейтральном или фазном проводе на стороне низкого напряжения каждого трансформатора должен быть установлен предохранитель.

1.7.64. В установках выше 1 кВ с изолированным нулевым проводом для защиты от поражения электрическим током должно быть предусмотрено защитное заземление открытых проводящих частей.

В таких установках должна быть обеспечена возможность быстрого обнаружения замыканий на землю. Защита от замыканий на землю должна быть обеспечена отключающим устройством на всей электрически связанной сети, если это необходимо по соображениям безопасности (в случае линий, питающих передвижные подстанции и машины, торфяные шахты и т.д.).

1.7.65. В электроустановках выше 1 кВ с эффективно заземленным нейтральным проводником для защиты от поражения электрическим током должно быть предусмотрено защитное заземление открытых проводящих частей.

1.7.66. Защитное заземление в TN и защитное заземление в ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА Защитное заземление электрооборудования, установленного на опорах воздушных линий (силовые трансформаторы и аппараты, разъединители, предохранители, конденсаторы и другое оборудование), должно выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в соответствующих разделах правил устройства электроустановок, а также в настоящей главе.

Сопротивление заземления столба воздушной линии, на котором установлено электрооборудование, должно соответствовать требованиям глав 2.4 и 2.5.

Меры по защите от прямых контактов

1.7.67. Основная изоляция токоведущих частей должна покрывать токоведущие части и быть устойчивой ко всем возможным воздействиям, которым они могут подвергаться во время работы. Удаление изоляции возможно только путем ее разрушения. Лакокрасочные покрытия не являются изоляцией от поражения электрическим током, за исключением случаев, когда это прямо оговорено в паспортах изделий. Если изоляция выполняется во время монтажа, она должна быть проверена в соответствии с требованиями раздела 1.8.

Если основная изоляция обеспечивается воздушным зазором, то защита от прямого контакта с токоведущими частями или приближения к ним на опасное расстояние, в том числе в электроустановках свыше 1 кВ, должна обеспечиваться ограждениями, заборами, барьерами или размещением их в недоступном месте.

1.7.68. Ограждения и шкафы в электроустановках до 1 кВ должны иметь степень защиты не менее IP 2 X , за исключением случаев, когда для нормальной работы электрооборудования необходимы большие зазоры.

Ограждения и заборы должны быть надежно закреплены и обладать достаточной механической прочностью.

Вход или открытие шкафов должны быть возможны только с помощью специального ключа или инструмента или после отключения напряжения от токоведущих частей. Если эти условия не могут быть выполнены, необходимо установить промежуточные барьеры с уровнем защиты не ниже IP 2X, которые можно снять только с помощью специального ключа или инструмента.

1.7.69. Барьеры предназначены для защиты от случайного контакта с токоведущими частями в электроустановках до 1 кВ или от приближения к ним на опасное расстояние в электроустановках выше 1 кВ, но они не предотвращают преднамеренный контакт и приближение токоведущих частей в обход барьера. Для снятия барьеров не требуется ключ или инструмент, но они должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было случайно снять. Барьеры должны быть изготовлены из изоляционного материала.

1.7.70. Размещение в недоступном месте для защиты от прямого контакта с токоведущими частями в электроустановках до 1 кВ или приближение на опасное расстояние в электроустановках выше 1 кВ может применяться, если меры, указанные в 1.7.68 1.7.69 или их неадекватность. В электроустановках до 1 кВ между одновременно доступными токоведущими частями должно соблюдаться расстояние не менее 2,5 м. Ни одна деталь, имеющая разные потенциалы и одновременно доступная для прикосновения, не должна находиться в пределах диапазона.

В вертикальном направлении зона действия в установках до 1 кВ должна находиться на расстоянии 2,5 м от поверхности, на которой стоят люди (см. рис. 1.7.6 ).

Указанные размеры не учитывают использование вспомогательных средств (например, инструментов, лестниц, длинных предметов).

1.7.71. Установка и размещение барьеров в недоступных местах разрешается только в помещениях, доступных для квалифицированного персонала.

1.7.72. В электропомещениях электроустановок до 1 кВ защита от прямого контакта не требуется, если одновременно выполняются следующие условия:

Комнаты четко обозначены и доступны только при наличии ключа;

Можно свободно покинуть номер без использования ключа, даже если номер заперт снаружи;

Минимальные размеры коридоров обслуживания соответствуют главе 4.1.

Рисунок 1.7.6. Зона действия в электроустановках до 1 кВ:

S это область, в которой человек может быть доступен;

В – основание поверхности S ;

– предел досягаемости руки человека, стоящего на поверхности S ;

0,75; 1,25; 2,50 м – расстояние от края поверхности S до края зоны покрытия

Меры по защите от прямого и косвенного контакта

1.7.73. Сверхнизкое напряжение (СНН) в электроустановках до 1 кВ может использоваться для защиты от поражения электрическим током в результате прямого и/или косвенного контакта в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания.

В качестве источника питания для цепей LV-ABC в обоих случаях должен использоваться изолирующий трансформатор по ГОСТ 30030 “Изолирующие трансформаторы и защитные трансформаторы” или другой источник напряжения с такой же степенью безопасности.

Токоведущие части цепей ОНЧ должны быть электрически отделены от других цепей таким образом, чтобы обеспечивалась электрическая развязка, эквивалентная развязке между первичной и вторичной сторонами разделительного трансформатора.

Как правило, проводники в цепях ОНЧ должны быть проложены отдельно от проводников с более высоким напряжением и защитных проводников, отделены от них заземленной металлической оболочкой или окружены неметаллической оболочкой в дополнение к основной изоляции.

Вилки и штепсельные розетки в цепях ОНЧ не должны объединяться с розетками и штепсельными вилками других напряжений.

Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта.

Для значений СНЧ выше 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока защита от прямого контакта должна также обеспечиваться экранированием, оболочкой или изоляцией, пригодной для испытательного напряжения 500 В переменного тока в течение 1 минуты.

1.7.74. Когда ЭОС используется в сочетании с электрическим разделением цепей, доступные проводящие части не должны намеренно соединяться с заземляющим проводником, защитными проводниками или доступными проводящими частями других цепей и с внешними проводящими частями, если только подключение внешних проводящих частей к электрооборудованию не является необходимым, и напряжение на этих частях не должно превышать ЭОС.

Ограничитель перенапряжения в сочетании с электрической изоляцией должен использоваться, когда ограничитель перенапряжения служит для обеспечения защиты от поражения электрическим током в случае нарушения изоляции не только в цепи ограничителя, но и в других цепях, например, в цепи питания источника.

Если ОПН используется вместе с автоматическим разъединителем питания, один из проводников источника ОПН и его корпуса должен быть соединен с защитным проводником цепи, питающей источник.

1.7.75. Если в установке используется электрооборудование с максимальным рабочим (функциональным) напряжением, не превышающим 50 В переменного тока или 120 В постоянного тока, это напряжение может использоваться в качестве средства защиты от прямого и косвенного контакта при условии выполнения следующих требований 1.7.73 – 1.7.74 .

Меры по защите от непрямого контакта

1.7.76. Требования по защите от непрямого контакта распространяются на:

1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.д;

2) приводы электрических аппаратов;

3) каркасы распределительных щитов, пультов управления и шкафов и их съемные или открываемые части, если на них установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного тока или 120 В постоянного тока (выше 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока в случаях, указанных в соответствующих разделах ПУЭ);

4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные соединения, оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, оболочки силовых кабелей, шланги и трубки, оболочки и несущие конструкции шинопроводов (магистральных каналов), лотки, короба, шнуры, шнуры, кабели и ленты, на которых закреплены кабели и провода (кроме шнуров, кабелей и лент, на которых проложены кабели с заземленной или заземляющей металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых установлено электрооборудование;

5. металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей на напряжение, не превышающее указанное в 1.7.53 5) металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжение не выше указанного, проложенных по общим металлическим конструкциям, включая общие трубы, каналы, лотки и тому подобное, с кабелями и проводами более высоких напряжений

6. металлические корпуса для мобильного и переносного электрооборудования;

7) электрооборудование, установленное на движущихся частях машин, оборудования и механизмов.

Если в качестве защитной меры используется автоматическое отключение, то открытые проводящие части должны быть подключены к нейтральной точке сети в обесточенном состоянии. TN и заземлен в IT и СИСТЕМЫ IT И TT.

1.7.77. Нет необходимости намеренно подключаться к нейтральному источнику в системе. Т N и заземление в системах IT и TT:

1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных щитах, щитках, шкафах, станинах машин, станков и механизмов, соединенных с нулевым проводником питающей сети или заземленных, обеспечивающих надежный электрический контакт между этими корпусами и основаниями;

2. структуры, упомянутые в 1.7.76 Защитный провод должен быть соединен с защитным проводником, обеспечивая надежный электрический контакт между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием;

3) съемные или открываемые части металлических каркасов распределительных щитов, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открываемых) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53 ;

4. арматура изоляторов для воздушных линий электропередач и их крепления

5) открытые проводящие части в электрооборудовании с двойной изоляцией

6) металлические скобы, соединители, секции труб механической защиты кабеля в местах их прохода через стены и потолки и другие подобные детали электроустановок площадью до 100 см2 , включая проходные и распределительные коробки скрытых электроустановок.

1.7.78. При выполнении автоматического отключения в электроустановках до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть соединены с заземлением нейтрали питающей сети, если система TN ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СИСТЕМА TN , системы и заземлены в случае IT или ЗАЗЕМЛЕН, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СИСТЕМА IT ИЛИ TT. Характеристики защитных устройств и параметры защитных проводников должны быть выбраны таким образом, чтобы обеспечить номинальное время срабатывания автоматического выключателя в зависимости от номинального фазного напряжения сети.

В установках, где в качестве защитной меры используется автоматическое отключение, необходимо выполнить уравнивание потенциалов.

Для автоматического отключения могут использоваться устройства защиты от сверхтока или остаточного тока.

1.7.79. W TN время отключения питания не должно превышать значений, указанных в таблице. 1.7.1 .

Таблица 1.7.1

Максимально допустимое время защиты автоматического выключателя для системы TN

Время срабатывания, с

Указанное время отключения считается достаточным для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих мобильное и ручное электрооборудование и электроинструменты класса 1.

В цепях, питающих распределительные устройства, группы, этажи и т.д., время отключения должно считаться достаточным для обеспечения электробезопасности, в том числе для мобильного и переносного электрооборудования и ручного электроинструмента класса 1. Время отключения панелей и распределительных щитов не должно превышать 5 секунд.

Разрешить время отключения, превышающее указанное в таблице 1.7.1, но не более 5 секунд в цепях, питающих только стационарные нагрузки от распределительных щитов или распределительных устройств, при соблюдении одного из следующих условий

(1) общее сопротивление защитного проводника между главной заземляющей штангой и распределительным щитом или пусковым щитом не превышает значения, Ом:

50 Z ц / U о ,

где Z ц – сопротивление цепи фаза-нейтраль, Ом;

U 0 номинальное межфазное напряжение цепи, В;

50 – падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей штангой и распределительным щитом, В;

2) к шине PE 2) Вторичная система выравнивания потенциалов, которая содержит те же внешние проводящие части, что и основная система выравнивания потенциалов, подключается к шине PE распределительного щита или распределительного щита.

Можно использовать автоматические выключатели, реагирующие на остаточные токи.

1.7.80. Автоматические выключатели остаточного тока не могут использоваться в четырехпроводных трехфазных цепях (TN TN C ). Если необходимо использовать УЗО для защиты отдельных электрических потребителей, питающихся от TN C , защита PE-Линия потребителя должна быть подключена к PEN -проводник цепи, питающей прибор, до защитного распределительного щита.

1.7.81. В системе ИТ-СИСТЕМА время автоматического отключения в случае двойного короткого замыкания на открытых токоведущих частях должно быть в соответствии с таблицей. 1.7.2 .

Таблица 1.7.2

Максимально допустимое время защитного автоматического отключения для системы IT

время отключения, с

1.7.82. Система выравнивания первичного потенциала в установках до 1 кВ должна соединять следующие проводящие части (рис. 1.7.7 )

1) защита нулевой последовательности PE- или PEN -проводник в энергосистеме СИСТЕМА TN ;

2) Заземляющий проводник, подключенный к заземляющему устройству установки, в IT и ТТ СИСТЕМА;

3) Заземляющий проводник, соединенный с заземляющим проводником на входе в здание (если он заземлен);

4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячая и холодная вода, канализация, отопление, газ и т.д.

Если труба газоснабжения имеет изолирующую вставку на входе в здание, только та часть трубы, которая находится на стороне здания по отношению к изолирующей вставке, должна быть подключена к основной системе уравнивания потенциалов

5) металлические части каркаса здания

6) металлические части систем центральной вентиляции и кондиционирования воздуха. В децентрализованных системах вентиляции и кондиционирования воздуха металлические проводники должны быть подключены к шине PE PE кожухи вентиляторов и вентиляционных установок;

Рисунок 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:

М – открытая проводящая часть; С1 – металлические водопроводные трубы, входящие в здание; С2 – металлические канализационные трубы, входящие в здание; С3 – металлические трубы газоснабжения с изоляционной облицовкой, входящие в здание; С4 – воздуховоды вентиляции и кондиционирования воздуха; С5 – система отопления С6 – Металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 – Металлическая ванна С8 – Токопроводящая часть третьего лица в пределах досягаемости открытых токопроводящих частей С9 – Армирование железобетонных конструкций; C3 – Главная заземляющая штанга; Т1 – естественное заземление; Т2 – Провод заземления для защиты от молнии (если установлен); 1 – нейтральный защитный проводник; 2 – Главный кабель системы уравнивания потенциалов; 3 – Вспомогательный кабель системы уравнивания потенциалов 4 – Проводник системы молниезащиты; 5 – Рабочий (магистральный) контур заземления в помещении компьютерного оборудования; 6 – Рабочий (функциональный) заземляющий проводник; 7 – Эквипотенциальный связующий проводник в рабочей (функциональной) системе заземления; 8 – Заземляющий проводник

(7) заземляющий проводник системы молниезащиты категории II и III;

8) функциональная (рабочая) система заземления, если она имеется и нет ограничений в подключении рабочей системы заземления к защитному заземляющему проводнику;

9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.

Токопроводящие части, входящие в здание снаружи, должны быть подключены как можно ближе к месту их входа в здание.

Для подключения к главной системе выравнивания потенциалов все эти части должны быть соединены с главной заземляющей штангой (см. принадлежности и обеспечение их подключения к главной шине заземления. 1.7.119 – 1.7.120 ) с использованием проводников системы уравнивания потенциалов.

1.7.83. Система вторичного выравнивания потенциалов должна соединять все одновременно доступные открытые проводящие части стационарного электрооборудования и посторонние проводящие части, включая доступные металлические части строительных конструкций, а также проводники защитного заземления в TN и проводников защитного заземления в системах TN ИТ-СИСТЕМЫ и ТТ СИСТЕМЫ, включая защитные проводники штепсельных розеток.

Специально подготовленные проводники или открытые и посторонние проводящие части могут быть использованы для выравнивания потенциалов при условии, что они отвечают требованиям 1.7.122 для защитных проводников в отношении проводимости и непрерывности.

1.7.84. Защита двойной или усиленной изоляцией может быть обеспечена путем использования электрооборудования класса II или путем заключения электрооборудования с основной изоляцией токоведущих частей в изоляционную оболочку.

Токопроводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть соединены с защитным проводником или системой выравнивания потенциалов.

1.7.85. Как правило, электрозащитное разделение должно применяться к одной цепи.

Наибольшее рабочее напряжение разделяемой цепи не должно превышать 500 В.

Питание изолируемой цепи должно осуществляться от разделительного трансформатора, соответствующего ГОСТ 30030 “Разделительные трансформаторы и трансформаторы безопасности”, или от другого источника, обеспечивающего эквивалентную степень безопасности.

Токоведущие части в цепи, питаемой от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей.

Проводники цепей, питающихся от изолирующего трансформатора, рекомендуется прокладывать отдельно от других цепей. Если это невозможно, то для таких цепей должны использоваться кабели без металлической оболочки, брони или экранов или изолированные кабели, проложенные в изолированных трубах, каналах или кабелепроводах, при условии, что номинальное напряжение этих кабелей и кабелей соответствует наибольшему напряжению проложенных вместе цепей и что каждая цепь защищена от сверхтоков.

Если от разделительного трансформатора питается только одно устройство, его открытые проводящие части не должны быть соединены с защитным проводником или с открытыми проводящими частями других цепей.

Допускается одновременное питание нескольких потребителей от одного разделительного трансформатора при следующих условиях:

1) открытые проводящие части изолированной цепи не должны быть электрически соединены с металлическим корпусом источника питания;

2) открытые проводящие части отделенной цепи должны быть соединены изолированными незаземленными проводниками местной системы выравнивания потенциалов, не имеющей связи с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других цепей

(3) Все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, подключенный к местной незаземленной системе выравнивания потенциалов;

(4) Все гибкие кабели, кроме питающих оборудование класса II, должны иметь защитный проводник, используемый в качестве проводника уравнивания потенциалов;

(5) Время срабатывания защитного устройства в случае двухфазного короткого замыкания на доступных проводящих частях не должно превышать время, указанное в таблице 1.7.2.

1.7.86. Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и участки могут использоваться в электроустановках до 1 кВ, где требования автоматического отключения питания не могут быть выполнены, а другие защитные меры невозможны или нецелесообразны.

Сопротивление местному заземлению изолирующего пола и стен таких помещений, зон и участков в любой точке должно быть не менее

50 кОм при номинальном напряжении электроустановки до 500 В включительно, измеренное мегомметром при 500 В;

100 кОм, если номинальное напряжение электроустановки выше 500 В, измеренное мегомметром при 1000 В.

Если сопротивление в любой точке меньше указанного, то такие помещения, участки, зоны не должны рассматриваться как средство защиты от поражения электрическим током.

В изолированных (непроводящих) помещениях, зонах и районах допускается применение электрооборудования класса 0, если выполняется хотя бы одно из следующих трех условий

(1) открытые проводящие части отделены друг от друга и от внешних проводящих частей не менее чем на 2 м. Это расстояние может быть уменьшено до 1,25 м;

(2) открытые проводящие части отделены от внешних проводящих частей перегородками из изоляционного материала. В этом случае расстояния не менее указанных в пп. 1, должны быть предусмотрены с одной стороны барьера;

3) внешние токопроводящие части покрыты изоляцией, выдерживающей испытательное напряжение не менее 2 кВ в течение одной минуты.

Защитные проводники не должны прокладываться в изолированных помещениях (зонах).

Необходимо принять меры для предотвращения попадания потенциалов извне на токопроводящие части помещения.

Пол и стены в таких помещениях не должны подвергаться воздействию влаги.

1.7.87. При осуществлении защитных мер в электроустановках до 1 кВ классы электрооборудования, применяемого в соответствии с методом защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 “ССБТ. Электротехническая продукция. Общие требования безопасности” следует принимать в соответствии с таблицей 1.7.3.

Таблица 1.7.3

Использование электрооборудования в электроустановках до 1 кВ

Условия использования электрооборудования в установках

Для косвенного контакта

Используйте в непроводящей среде. 2.

2. питание от вторичной обмотки изолирующего трансформатора только для одного электрооборудования

Защитный зажим – символ или письма PE, или желто-зелеными полосами.

В случае непрямого контакта

Соедините заземляющую клемму электрооборудования с защитным проводником электроустановки

Подпишитесь

Путем непрямого контакта

Независимо от защиты, обеспечиваемой установкой

Подпишитесь

Против прямого и непрямого контакта

Поставляется с безопасным изолирующим трансформатором

Заземляющее устройство для электрических систем выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленным нейтральным проводником

1.7.88. Заземление электроустановок 1 кВ и выше с эффективно заземленной нейтралью должно быть совместимо с их сопротивлением (см. Неисправное заземление) или сопротивлением контактов (см. Неисправное заземление). 1.7.90 ) или напряжения прикосновения (см. Неисправное заземление), и в соответствии с их сопротивлением (см. Неисправное заземление) или напряжением прикосновения (см. Неисправное заземление). 1.7.91 Кроме того, необходимо соблюдать требования к строительным конструкциям (см. “Технические данные”) и ограничение по напряжению. 1.7.92 1.7.93 ) и ограничение напряжения на заземлителе (см. 1.7.89 ). Требования, касающиеся 1.7.891.7.93 не распространяются на заземляющие устройства для опор воздушных линий электропередачи.

1.7.89 . напряжение заземления обычно не должно превышать 10 кВ при протекании тока замыкания на землю. Напряжение выше 10 кВ допускается в заземляющих устройствах, из которых исключены потенциалы вне зданий и внешних ограждений электроустановок. При напряжении выше 5 кВ необходимо принять меры для защиты изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики и предотвращения выхода опасных потенциалов за пределы установки.

1.7.90. Заземляющий электрод, изготовленный с учетом его сопротивления, должен иметь максимальное сопротивление 0,5 Ω в любое время года с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлений.

Для выравнивания электрического потенциала и обеспечения подключения электрооборудования к заземлению в зоне, занимаемой оборудованием, должны быть проложены продольные и поперечные горизонтальные заземляющие электроды, соединенные вместе и образующие заземляющую сеть.

Продольные заземляющие электроды следует прокладывать вдоль оси электрооборудования со стороны эксплуатации на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. Допускается увеличение расстояния от фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с одним заземляющим проводником для двух рядов оборудования, если рабочие стороны обращены друг к другу и расстояние между основаниями или основаниями двух рядов не превышает 3,0 м.

Перекрестные заземлители должны быть проложены в удобных местах между устройствами на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Рекомендуется увеличить расстояния от контура до центра заземляющей решетки. В этом случае первая и последующие дистанции, считая от круга, не могут превышать 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м соответственно. Размеры ячеек заземляющей сети, прилегающих к точкам присоединения нейтралей силовых трансформаторов и трансформаторов короткого замыкания к заземляющему электроду, не должны превышать 6 x 6 м.

Горизонтальные заземляющие электроды должны быть расположены вдоль края участка, занимаемого заземляющим электродом, так, чтобы вместе они образовывали замкнутый контур.

Если заземляющий электрод расположен в пределах внешнего ограждения установки, то потенциал должен быть выровнен на входах и выходах из зоны установки путем установки двух вертикальных заземляющих электродов, соединенных с внешним горизонтальным заземляющим электродом напротив входов и выходов. Вертикальные заземляющие электроды должны быть длиной 3-5 м, а расстояние между ними должно быть равно ширине подъезда или проезжей части.

1.7.91. Заземлитель, изготовленный в соответствии с требованиями к напряжению прикосновения, должен обеспечивать, чтобы во все времена года при протекании по нему тока замыкания на землю напряжения прикосновения не превышали стандартных значений (см. ГОСТ 12.1.038 ). Сопротивление заземления в этом случае определяется допустимым напряжением на земле и током замыкания на землю.

При определении допустимого напряжения прикосновения в качестве расчетного времени воздействия принимается сумма времени защиты и общего времени отключения автоматического выключателя. При определении допустимых напряжений прикосновения на рабочих местах, где возможны короткие замыкания на объектах, доступных для коммутационного персонала во время оперативных переключений, принимается время действия резервной защиты и время действия основной защиты для остальной части зоны.

Примечание. Под рабочим местом следует понимать территорию, на которой эксплуатируется электрооборудование.

Расположение продольных и поперечных горизонтальных заземлителей должно подчиняться требованиям ограничения напряжений прикосновения до номинальных значений и удобству заземленного оборудования. Расстояние между продольными и поперечными горизонтальными заземляющими электродами не должно превышать 30 м, а их глубина в земле должна быть не менее 0,3 м. Для снижения напряжения прикосновения на рабочей площадке при необходимости можно уложить слой гравия толщиной 0,1-0,2 м.

Если точки заземления разного напряжения объединены в общую точку заземления, напряжение прикосновения должно определяться по наибольшему току замыкания на землю объединенного распределительного устройства.

1.7.92. Если заземлитель сформирован в соответствии с требованиями к его сопротивлению или напряжению прикосновения, то в дополнение к требованиям к 1.7.90 1.7.91 должны быть:

заземляющие проводники, соединяющие оборудование или сооружения с заземлителем, должны быть проложены в земле на глубину не менее 0,3 м;

прокладывать горизонтальные продольные и поперечные заземляющие проводники (в четырех направлениях) вблизи точек заземления нейтрали силовых трансформаторов, коротких замыканий.

Если заземляющее устройство расположено вне корпуса установки, горизонтальные заземлители вне установки должны быть проложены на глубине не менее 1 м. Внешний контур заземления в этом случае рекомендуется делать многоугольным с тупыми или закругленными углами.

1.7.93. Не рекомендуется подключать внешнее ограждение установки к заземляющему проводнику.

Если от установки отходят воздушные линии 110 кВ и выше, ограждение должно быть заземлено с помощью вертикальных заземляющих стержней длиной 2-3 м, установленных на столбах ограждения по периметру с интервалом 20-50 м. Установка таких заземляющих проводников не требуется для ограждений с металлическими столбами и столбами из железобетона, арматура которых электрически соединена с металлическими звеньями ограждения.

Во избежание электрического соединения между внешним ограждением и заземлителем расстояние от ограждения до заземлителей, расположенных вдоль него с внутренней, внешней или обеих сторон, должно быть не менее 2 м. За пределами ограждения горизонтальные заземляющие проводники, трубы и кабели в металлической оболочке или броне и другие металлические коммуникации должны быть проложены посередине между стойками ограждения на глубину не менее 0,5 м. В местах примыкания внешних ограждений к зданиям и сооружениям, а также в местах примыкания внутренних металлических ограждений к внешним ограждениям должны быть предусмотрены вставки из каменной кладки или дерева длиной не менее 1 м.

Питание к электроприемникам, установленным на внешнем ограждении, должно подаваться от разделительных трансформаторов. Эти трансформаторы не должны устанавливаться на ограждении. Линия, соединяющая вторичную обмотку разделительного трансформатора с электрической розеткой, расположенной на ограждении, должна быть изолирована от земли номинальным напряжением на заземляющем устройстве.

Если хотя бы одна из этих мер невозможна, металлические части ограждения должны быть соединены с заземляющим устройством, а выравнивание потенциалов должно быть выполнено таким образом, чтобы напряжение прикосновения снаружи и внутри ограждения не превышало допустимых значений. Если заземляющее устройство выполнено в соответствии с допустимым сопротивлением, то с внешней стороны забора на расстоянии 1 м от забора и на глубине 1 м должно быть проложено горизонтальное заземление. Это заземление должно быть соединено с заземляющим электродом как минимум в четырех точках.

1.7.94. Если заземление установки напряжением более 1 кВ сети с эффективно заземленным нейтральным проводником соединено с заземлением другой установки с помощью металлической оболочки или бронированного проводника или другого металлического соединения, то для выравнивания потенциалов вокруг указанной другой установки или здания, в котором она расположена, должно выполняться одно из следующих условий

1) установка в земле на глубине 1 м и 1 м от фундамента здания или от периметра участка, занятого оборудованием, заземлителя, подключенного к системе выравнивания потенциалов этого здания или этого участка, а у входов и подъездов в здание установка проводов на расстоянии 1 и 2 м от заземлителя на глубине 1 и 1,5 м соответственно и подключение этих проводов к заземлителю

2) использование железобетонных фундаментов в качестве заземляющих проводников согласно 1.7.109 , если обеспечивается приемлемый уровень выравнивания потенциалов. Обеспечение условий выравнивания потенциалов с помощью железобетонных фундаментов, используемых в качестве заземляющих проводников, определяется в соответствии с ГОСТ 12.1.030 “Электробезопасность. Защитное заземление, нейтральное заземление”.

Не обязательно соблюдать условия, указанные в пп. 1 и 2, если вокруг зданий, включая подъезды и подъездные пути, имеется асфальтовое покрытие. Если на каком-либо входе нет стяжки, то этот вход должен быть эквипотенциально соединен с двумя проводниками, как описано в пунктах 1 и 2, или условие в пунктах 2 и 3. Во всех случаях должны быть выполнены следующие требования 1.7.95 .

1.7.95. Во избежание смещения потенциала не допускается питание потребителей электроэнергии, расположенных вне заземления электроустановки с эффективно заземленной нейтралью на напряжение выше 1 кВ, от обмоток до 1 кВ с заземленной нейтралью трансформаторов, расположенных в заземлении электроустановки с напряжением выше 1 кВ.

При необходимости эти установки могут питаться от трансформатора с изолированным нулевым проводом на стороне до 1 кВ по кабельной линии, выполненной неметаллическим кабелем в оболочке и без брони, или по воздушной линии.

Напряжение на заземляющем устройстве не должно превышать напряжение срабатывания пробивного предохранителя, установленного на стороне низкого напряжения трансформатора с изолированной нейтральной точкой.

Питание этих устройств может также осуществляться от разделительного трансформатора. Разделительный трансформатор и кабель от его вторичной обмотки к потребителю, если он проходит через зону, занятую заземляющим устройством электроустановки напряжением выше 1 кВ, должны быть изолированы от земли до номинального напряжения на заземляющем устройстве.

Способы установки заземления на напряжение выше 1 кВ в сетях с изолированным нейтральным проводом

1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированным нулевым проводом сопротивление заземления при прохождении номинального тока короткого замыкания на землю в любой сезон года с учетом сопротивления естественного заземления должно составлять

R £ 250/ I ,

но не более 10 Ом, где I – номинальный ток замыкания на землю, А.

Номинальный ток принимается равным:

1) В сетях без компенсации емкостного тока: ток замыкания на землю;

2) В сетях с компенсацией емкостного тока:

для заземляющих устройств, к которым подключены компенсаторы, ток, равный 125 % номинального тока компенсатора наибольшей мощности;

для заземляющих устройств, к которым не подключены компенсаторы, ток замыкания на землю, протекающий в соответствующей сети при отключении самого мощного компенсатора.

Номинальный ток замыкания на землю должен быть указан для той системы сети, в которой он имеет наибольшее возможное значение во время эксплуатации.

1.7.97. При одновременном использовании заземляющего устройства в установках до 1 кВ с изолированным нулевым проводом должны соблюдаться следующие условия 1.7.104 .

Если заземляющее устройство используется одновременно для заземления оборудования до 1 кВ с заземленным нейтральным проводником, сопротивление заземляющего устройства не должно превышать значения, указанного в 1.7.101 или не менее двух кабелей напряжением до или свыше 1 кВ или оба кабеля общей длиной не менее 1 км должны быть подключены к заземляющему устройству.

1.7.98. Для подстанций 6-10/0,4 кВ должно быть одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть подключены следующие устройства

1) трансформатор нейтрали на стороне с напряжением до 1 кВ;

2) корпус трансформатора;

3) металлическая оболочка и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ;

4) открытые проводящие части электроустановок с напряжением до 1 кВ и выше;

5) внешние проводящие части.

Вокруг площадки, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов оборудования, установленного открыто, должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), соединенный с заземляющим устройством.

1.7.99. Заземляющее устройство для сетей с изолированным нейтральным проводником выше 1 кВ, объединенное с заземляющим устройством для сетей с эффективно заземленным нейтральным проводником выше 1 кВ в одно общее заземляющее устройство, должно также соответствовать следующим требованиям 1.7.89 – 1.7.90 .

Заземление для установок до 1 кВ в сетях с глухим заземлением

1.7.100. В электроустановках с глухим заземлением нейтральная точка трехфазного генератора или трансформатора переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выходов однофазного источника тока должны быть соединены с заземлением с помощью заземлителя.

Искусственное заземление для заземления нейтрального проводника обычно должно располагаться рядом с генератором или трансформатором. В случае домовых подстанций допускается расположение заземляющего проводника у стены здания.

Если фундамент здания, в котором расположена подстанция, используется в качестве естественного заземления, нейтраль трансформатора должна быть заземлена путем присоединения не менее чем к двум металлическим столбам или к закладным элементам, приваренным к арматуре не менее двух железобетонных фундаментов.

Если встроенные подстанции расположены на разных этажах многоэтажного здания, то заземление нейтрали трансформаторов таких подстанций должно быть обеспечено специально проложенным заземляющим проводником. В этом случае заземляющий проводник должен быть дополнительно подключен к ближайшей к трансформатору колонне здания, и его сопротивление должно быть учтено при определении сопротивления заземляющего проводника, к которому подключена нейтральная точка трансформатора.

В любом случае должны быть приняты меры для обеспечения непрерывности контура заземления и защиты заземляющего проводника от механических повреждений.

Если PEN -проводник, соединяющий нейтральный провод трансформатора или генератора с шиной PEN в распределительном устройстве до 1 кВ установлен трансформатор тока, заземляющий проводник должен быть соединен не непосредственно с нулевым проводом трансформатора или генератора, а с PEN провод, по возможности непосредственно после трансформатора тока. В этом случае распределение PEN -проводник в ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПРОВОДНИК и N -проводники в системе TN TN S необходимо также сделать за трансформатором тока. Трансформатор тока должен быть установлен как можно ближе к нейтральной клемме генератора или трансформатора.

1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому подключен нейтральный провод генератора или трансформатора или выход однофазного источника тока, не должно превышать 2, 4 и 8 Ом при напряжении сети 660, 380 и 220 вольт соответственно для трехфазного источника тока или 380, 220 и 127 вольт для однофазного источника тока в любой сезон. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественного заземления и вторичного заземления. PEN или PE-проводник воздушных линий до 1 кВ с не менее чем двумя отходящими линиями. Сопротивление заземления, расположенное в непосредственной близости от нейтрального проводника генератора, трансформатора или розетки однофазного источника тока, не должно превышать 15, 30 и 60 Ом для линейных напряжений 660, 380 и 220 В трехфазного источника тока или 380, 220 и 127 В однофазного источника тока соответственно.

При удельном сопротивлении заземления r >100 Ом х м, вышеуказанные значения могут быть увеличены на коэффициент 0,01 r до максимального значения десять.

1.7.102. На концах воздушных линий или ответвлений длиной более 200 м, а также в местах ввода воздушных линий в электроустановки, где в качестве средства защиты от косвенного прикосновения используется автоматический выключатель, должно быть предусмотрено заземление PEN -проводник. В первую очередь следует использовать естественное заземление, например, подземные части башен, и ограничители перенапряжений (см. раздел 2.4).

Указанное заземление должно выполняться, если для защиты от грозовых перенапряжений не требуется более частое заземление.

Повторное заземление PEN Заземление PEN-проводника в сетях постоянного тока должно осуществляться с помощью отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубами.

Заземляющие проводники для повторного заземления PEN Проводники должны иметь размеры не менее указанных в таблице 1.7.4.

Таблица 1.7.4

Наименьшие размеры заземляющих и заземляемых проводников, проложенных в земле

Читайте далее:
Сохранить статью?