В каких электроустановках используются диэлектрические перчатки – Вместе сделаем

На какой срок может быть выдан ордер на электромонтажные работы?

В каких электроустановках используются диэлектрические перчатки?

1. перчатки предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Они подходят для использования в качестве основного электрозащитного устройства в установках до 1000 вольт и в качестве дополнительного электрозащитного устройства в установках выше 1000 вольт.

2 Резиновые перчатки, бесшовные или со швами, с пятью или двумя пальцами, могут использоваться в электроустановках.

Перчатки с уровнями защиты Ev и En могут использоваться на электроустановках.

Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Размер диэлектрических перчаток должен быть соответствующим

3) Размер диэлектрических перчаток должен позволять добавлять вязаные перчатки для защиты рук от низких температур во время работы в холодную погоду.

Ширина по нижнему краю перчаток должна позволять протаскивать их через рукава верхней одежды.

На страницу билетов была добавлена кнопка “Билеты”, нажмите ее, чтобы просмотреть список билетов и выбрать интересующий вас билет.

В каких электроустановках диэлектрические перчатки используются в качестве дополнительных средств защиты?

Googleplay Apple Windows

Разделы сайта

Вы находитесь на странице инструкций на сайте Testmart.
По мере чтения инструкции вы узнаете функции каждой кнопки.
Мы начнем с самого верха, спускаясь слева направо.
Обратите внимание, что в мобильной версии все кнопки расположены только сверху вниз.
Первый значок, расположенный в левом верхнем углу, – это логотип сайта. Нажав на него, независимо от страницы, вы перейдете на главную страницу.
“Главная” – приведет вас на главную страницу.
“Разделы сайта” раскроет список разделов, нажав на один из них, вы перейдете в интересующий вас раздел.

Билеты

На странице билетов будет добавлена кнопка “Билеты”, нажатие на которую вызовет список билетов, из которого вы сможете выбрать интересующий вас.

Полезные ссылки

“Полезные ссылки” – нажмите, чтобы открыть список наших веб-сайтов, на которых можно получить дополнительную информацию.

Справа, в той же оранжевой полосе, находятся белые кнопки с символическими значками.

  • Первая кнопка отображает форму входа для зарегистрированных пользователей.
  • Вторая кнопка отображает форму обратной связи, где вы можете сообщить об ошибке или просто связаться с администрацией сайта.
  • Третья кнопка отображает руководство пользователя, которое вы читаете в данный момент. :)
  • Последняя кнопка с изображением книги (доступна только на билетах) отображает список книг, которые необходимо подготовить.

Если вам понравился наш сайт, нажмите на социальные кнопки ниже, чтобы другие могли так же готовиться к экзаменам.
Другая функция, “Поиск по сайту”, используется для поиска нужной информации, билетов и вопросов. Последняя кнопка справа – это селектор, который позволяет выбрать, сколько вопросов включить на страницу.
Селектор тестов все вопросыСелектор тестов один вопросПоследняя кнопка справа – это селектор, который позволяет выбрать, сколько вопросов на странице вы хотите, либо по одному вопросу на страницу, либо все вопросы билета на одну страницу.

Билеты

На главной странице и страницах категорий в центре находится список разделов. Там вы можете перейти к интересующему вас разделу.
На других страницах в середине находится сам билет. Вы выбираете правильный ответ и нажимаете кнопку ответа, после чего получаете результат теста.
С правой стороны (мобильная версия внизу) страницы билетов находится навигация для перемещения по страницам билетов.
На страницах категорий есть блок тем, которые были недавно добавлены на сайт.
Ниже добавлены ссылки на платные услуги на сайте. Билеты с ответами, комментариями и результатами тестирования.
В самом низу, на черном фоне, расположены ссылки на страницы и полезные ссылки на ресурсы, которые дублируют верхнее меню.
Мы надеемся, что вам понравится сайт, поэтому нажмите на кнопки социальных сетей, чтобы поделиться им с другими и помочь нам.
Если вам это не нравится, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи. Мы работаем над улучшением и качеством обслуживания для вас.

Состояние поверхности материала изделия – чистая, без влаги.

Классы изоляционных перчаток

В зависимости от максимально допустимого рабочего напряжения существует 5 классов диэлектрических перчаток. Чем выше класс, тем выше уровень защиты.

Таблица – Классы защитных перчаток для электриков

КлассМаксимальное напряжение, ВХарактеристики перчаток
РаботаПерчатка для испытаний
005002 500В основном латексные продукты с минимальными диэлектрическими свойствами. Предназначен для использования на бытовых электроприборах.
01 0005 000Перчатки для работы с электрооборудованием до 1000 вольт. Используется на производственных линиях малой мощности.
17 50010 000Диэлектрические перчатки для установок средней мощности (машины, технологическое оборудование).
217 00020 000Защитные перчатки (обычно силиконовые) для работы на установках с номинальным напряжением выше 10 кВ. Самый популярный класс в производстве. Подходит для обслуживания мощных станков, электрогенераторов и автомобильной техники.
326 50030 000Диэлектрические СИЗ, предназначенные для защиты от электрических нагрузок повышенной мощности. Используется при работе с промышленным электрооборудованием, станками. Как правило, такие перчатки обладают дополнительными защитными свойствами.
436 00040 000

Также в ГОСТе приведена классификация диэлектрических перчаток в зависимости от наличия специальных свойств. Выделяются следующие категории продуктов:

A – кислотостойкий;

H – устойчивость к воздействию нефтепродуктов;

R – устойчив к кислотам, маслу, озону (сочетает в себе параметры первых трех категорий);

C – морозостойкий, может использоваться при температуре до -40°C;

F – длинные перчатки с повышенной устойчивостью к утечке тока.

Диапазон рабочих температур обычных морозостойких перчаток составляет от -25°C до +55°C. В зависимости от требуемых характеристик СИЗ, специальные категории могут сочетаться в любой комбинации.

Каково происхождение предупреждающего знака “Осторожно! Электрическое напряжение”, который размещается на внешней двери трансформаторов?

В каких электроустановках диэлектрические перчатки используются в качестве дополнительных средств защиты?

Каски предназначены для защиты головы пользователя от механических повреждений, от воды и агрессивных жидкостей, а также от поражения электрическим током при случайном контакте с токоведущими частями под напряжением до 1000 вольт.

Какие из следующих знаков запрещены?

Не включайте! Люди работают.

Какие из следующих знаков относятся к предупреждающим знакам?

Внимание! Электрическое напряжение.

Какой из следующих плакатов относится к предупреждающим знакам?

Какой тип плаката безопасности относится к плакату, на котором написано “Осторожно! Электрическое напряжение”?

Какой тип плаката по технике безопасности относится к плакату с надписью “Заземлено”?

В каких электроустановках индикаторы напряжения используются для проверки соответствия фаз?

В электроустановках от 6 кВ до 110 кВ.

Каковы требования к внешнему виду диэлектрических матов?

Они должны иметь рифленую переднюю поверхность и быть однотонными.

Каким должен быть фон предупреждающего знака “Осторожно! Электрическое напряжение”, который должен быть размещен на внешней двери трансформаторов?

Каким должен быть фон предупреждающего знака “ОСТОРОЖНО! Электрическое напряжение”, установленного на бетонном столбе воздушной линии электропередачи?

Цвет поверхности бетона служит фоном.

Как работник может определить, что электрозащитное устройство прошло испытания и пригодно для использования, когда оно находится в эксплуатации?

штампом или маркировкой на средствах защиты.

К какому типу плакатов безопасности относится “Не лезь на дорогу! Это убьет вас”?

Какое минимальное количество диэлектрических перчаток должно использоваться в распределительных устройствах до 1000 В?

Сколько указателей напряжения до 1000 вольт должна иметь при себе бригада по обслуживанию воздушных линий?

Нужная информация, никогда не слышал о маркировке перчаток, и есть целая техника, как их надевать и снимать. Отличная работа! Спасибо за интересную информацию, Дмитрий!

Диэлектрические перчатки

7 мая 2012 года. Категория: Электробезопасность

диэлектрические_перчатки_диэлектрические_перчатки

Здравствуйте, уважаемые посетители страницы “Записки электрика”.

Продолжаю серию статей об электробезопасности. И сегодня я расскажу вам о диэлектрических перчатках.

Назначение и применение диэлектрических перчаток

Диэлектрические перчатки используются для защиты рук (пальцев, ладоней) от поражения электрическим током.

А каковы последствия поражения электрическим током, вы можете прочитать в статье “Воздействие электрического тока на организм человека”.

Изолирующие перчатки являются основным изолирующим средством электрозащиты в установках до 1000 (В) и дополнительным изолирующим средством электрозащиты в установках выше 1000 (В).

диэлектрические_перчатки_диэлектрические_перчатки

Имеются диэлектрические перчатки:

Осторожно. В электроустановках разрешается использовать ТОЛЬКО диэлектрические перчатки с обозначением “Ev” и “En”.

Согласно ГОСТ 12.4.103-83 (стр. 2, таблица), обозначение Ev (extra) означает защиту от электрических токов выше 1000 (В), очевидно, как дополнительное средство защиты, а En означает защиту от электрических токов до 1000 (В), как основное средство защиты.

dielektricheskie_perchatki_dielectric_gloves

Диэлектрические перчатки должны быть длиной не менее 35 (см) и плотно прилегать к рукавам верхней одежды.

диэлектрические_перчатки_диэлектрические_перчатки

При работе в условиях низких температур (ниже нуля) под диэлектрические перчатки следует надевать вязаные перчатки для защиты рук от холода.

Испытание диэлектрической перчатки

Диэлектрические перчатки должны быть проверены при использовании. Периодичность проверки диэлектрических перчаток – один раз в шесть месяцев.

Схема испытания диэлектрической перчатки показана ниже.

диэлектрические_перчатки_диэлектрические_перчатки

Перед испытанием диэлектрической перчатки необходимо установить переключающие контакты в положение A, чтобы определить наличие или отсутствие неисправности. Затем переключающие контакты переводятся в положение B, и измеряется ток, протекающий через перчатку.

Эта схема также используется для проверки диэлектрических ботинок и веллингтонов.

Схема может быть немного изменена, но общая идея и исполнение остаются неизменными.

Для наглядности я приведу пример установки для испытания диэлектрических перчаток в нашей электротехнической лаборатории.

диэлектрические_перчатки_диэлектрические_перчатки

диэлектрические_перчатки_диэлектрические_перчатки_12

Вода температурой от 10 до 40 градусов наливается внутрь перчаток и в ванну. Уровень воды должен быть на 45-55 (мм) ниже краев. Края перчаток и ванна должны быть сухими.

диэлектрические_перчатки_диэлектрические_перчатки_11

К корпусу ванны прикладывается испытательное напряжение 6 (кВ), и электрод опускается в воду внутри диэлектрической перчатки. Продолжительность теста составляет 1 минуту. Ток, протекающий через перчатки, не должен превышать 6 (мА).

Если во время испытания произойдет сбой или ток, протекающий через перчатки, превысит норму, диэлектрические перчатки будут считаться бракованными и НЕ подлежат повторному использованию.

После испытания диэлектрических перчаток они должны быть высушены и проштампованы испытательным штампом следующей формы:

диэлектрические_перчатки_диэлектрические_перчатки

Затем делается запись в книге испытаний средств защиты.

диэлектрические_перчатки_диэлектрические_перчатки

Только после выполнения всех вышеперечисленных действий выдается протокол испытаний диэлектрических перчаток в соответствии с требованиями.

диэлектрические_перчатки_диэлектрические_перчатки

Как использовать диэлектрические перчатки

Перед использованием перчатки следует осмотреть. В ходе проверки следует обратить внимание на следующие моменты

    контрольное уплотнение

Если механические повреждения, грязь и влага очевидны, то как проверить диэлектрические перчатки на наличие проколов и трещин?

Это очень просто. Вам не нужно ничего придумывать (я слышал это раньше на экзаменах по электробезопасности). Проверьте диэлектрические перчатки на наличие проколов, скрутив их в направлении пальцев.

диэлектрические_перчатки_диэлектрические_перчатки

диэлектрические_перчатки_диэлектрические_перчатки

Как защитить диэлектрические перчатки от механических повреждений?

Для защиты от механических повреждений поверх перчаток можно надеть кожаные или холщовые перчатки.

Категорически запрещается заворачивать края перчаток при их ношении.

Рекомендуется мыть перчатки с мылом или раствором соды во время использования, а затем тщательно высушить.

P.S. На этом мы заканчиваем статью о диэлектрических перчатках. Если в процессе изучения материала у вас возникнут вопросы, задавайте их мне на личную почту или в комментариях. Следите за обновлениями на сайте и не забывайте подписываться на новые статьи.

123 Комментарии на “Диэлектрические перчатки”

Раньше я не знала об этих перчатках.

Теперь вы будете знать.

Я должна буду рассказать об этом своему мужу. Спасибо за подробную и четкую информацию.

Нужная информация, мы не слышали о маркировке на перчатках, а здесь вся технология. как их надевать и снимать. Хорошее искусство! Спасибо за интересную информацию, Дмитрий!

Татьяна, всегда пожалуйста.

Да, информация, которую должна знать каждая хозяйка! Ведь зачастую роль хозяйки также приходится исполнять самой!

Здравствуйте. нужен ли протокол или какой-либо другой сертификат (дата проверки) для новых перчаток.

А дата не прошла? Если нет, то он вам не нужен. Только визуальный осмотр. Но в большинстве случаев новые перчатки не тестируются.

Какую работу я могу выполнять в перчатках (я учусь на электрика)? Мне интересны разные работы, чтобы не делать ничего лишнего. Например, если в кафе вызывают для замены розетки, а там готовят еду на различных приборах, включают свет и т.д. Можно ли заменить гнездо для перчаток и т.д.?

Невозможно работать в диэлектрических перчатках – вы их быстро порвете. Они больше необходимы для обеспечения электробезопасности при отключении коммутационных аппаратов (выключателей, предохранителей, автоматических выключателей и т.д.).

Спасибо, я буду иметь это в виду. В одном магазине есть бесшовные и бесшовные (более дорогие). У другого есть до 1000 кВт (дороже) и до 7 кВт, это то, что я спросил по телефону. Разрешения более 1000 вольт у меня нет, каким перчаткам отдать предпочтение?

Александр, не путайте единицы измерения мощности и напряжения. Мощность измеряется в ваттах и обозначается подстрочным индексом (W). А напряжение измеряется в вольтах и обозначается подстрочным индексом (V). Ну, если вы не работаете в электроустановках выше 1000 (В), то покупайте бесшовные до 1000 (В).

Я думаю, что есть компании, где не имеет значения, какова ваша квалификация, если вы умны, много работаете и мало зарабатываете. Если вам уже приходится претендовать на такую работу, возможно, перчатки пригодятся при напряжении 7000 В. Они более дискомфортны, чем при 1000 В?

Спасибо. Наконец, там четко написано, как проверять диэлектрические перчатки.

Здравствуйте, не могли бы вы сделать крупный план (фото) сушилки для перчаток и прищепки для одежды, на которых висят перчатки для тестирования.

Вячеслав, прищепки для одежды металлические с гладкими “когтями”. Стойка для сушки перчаток сделана из деревянных балок, в которые вставлены металлические колышки.

Диэлектрические перчатки невозможно носить – вы их быстро порвете. Это твои слова. Тогда возникает вопрос: какие перчатки можно надеть? Я понимаю, что можно сказать “отключите электричество”, повесить табличку и работать хоть голыми руками, но если нет возможности его отключить, и приходится крутить болты и гайки. В этих перчатках невозможно много работать, они не удобны для работы. Может быть, есть что-то новое, более удобное, подскажите, пожалуйста.

К сожалению, Игорь, единственное решение – отключить электрику и работать “хоть голыми руками”.

Из испытания и назначения диэлектрических перчаток становится понятным. Даже Игорь хотел использовать их “для закручивания живых винтов” Только есть некоторые нюансы. Меня интересует один вопрос, нужно ли надевать диэлектрические перчатки или нет при включении и выключении стационарных заземлителей. И почему.

Александр, оперативный персонал нашей компании использует диэлектрические перчатки при включении и отключении стационарных заземлителей (З.Н.) в соответствии с пунктом Правил ПОТП Р М-016-2001:

3.4.3 Установка и снятие переносных заземлителей должны производиться в диэлектрических перчатках с использованием изолирующей штанги в электроустановках выше 1000 В. Переносные заземляющие клеммы должны крепиться с помощью того же стержня или непосредственно руками в диэлектрических перчатках.

Даже если этот пункт относится только к переносным заземлениям, других ссылок в этих правилах нет. Поэтому помните об электробезопасности и надевайте диэлектрические перчатки при работе со стационарным низковольтным оборудованием.

В том-то и дело, что в межотраслевых правилах нет ни одного пункта, где бы конкретно упоминалось об использовании диэлектрических перчаток при подключении/отключении заземляющих устройств. Поэтому, если вы задумались об электробезопасности и ссылаетесь на пункты правил для других условий, вы можете носить диэлектрические ботинки в дополнение к перчаткам. Хорошо подумав об электробезопасности, вы можете встать на изоляционный коврик в перчатках и ботинках и положить на него диэлектрический коврик.

П.С. Вместо перчаток Игорь должен использовать изолированный инструмент, предназначенный именно для такой работы.

Освобождает ли от проверки клеймо производителя на диэлектрических перчатках?

Андрей, я уже ответил на этот вопрос. Прочитайте комментарии к статье. Я повторюсь: если дата испытания не прошла, вам не нужно проводить испытание – достаточно визуального осмотра. Однако чаще всего новые перчатки не тестируются.

Каким напряжением испытываются диэлектрические перчатки – постоянным или переменным? Если возможно, пришлите мне, пожалуйста, ссылку.

Владимир, диэлектрические перчатки испытываются переменным напряжением 6 (кВ), так написано в статье, а на схеме видно, что питание берется непосредственно с вторичной обмотки испытательного трансформатора.

И если левая перчатка проходит испытание, а правая – нет, как это правильно регистрируется в протоколах и журнале испытаний? И вообще, протокол мог бы быть более “конкретным”. (только для перчаток), а не является общей формой защиты.

Николай, когда одна перчатка не проходит тест, на всю пару ставится печать красной краской. Никакого отчета не будет сделано.

Почему перчатки являются дополнительным средством защиты в сетях выше 1000 В? Одновременно они испытываются при напряжении 6 кВ.

То есть, почему до 1000 В можно работать в перчатках, касаясь токоведущих частей, а выше 1000 В (например, 2 кВ) это запрещено.

Лев, во-первых, это предписано правилами и должно соблюдаться. Они испытываются при напряжении 6 (кВ), чтобы при контакте с токоведущими частями под напряжением до 1 (кВ) иметь некоторый запас диэлектрической прочности – электробезопасности. Я бы не рискнул использовать перчатки при напряжении 2 (кВ), не говоря уже о 3 (кВ), даже если теоретически они должны выдерживать рабочее напряжение.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас в организации есть электрические щиты с автоматическими выключателями. Супервайзер говорит, что поблизости должны висеть перчатки Diel. Действительно ли существует такой регламент? И как должен быть составлен электрический щит?

Александр, откройте со своим руководителем Руководство по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, Приложение 8. В нем изложены нормы обеспечения средствами защиты для всех типов электроустановок.

Если электрощит является распределительным щитом до 1000 (В), то в нем должны быть как минимум: указатель напряжения – 2 шт, изолирующие клещи – 1 шт, диэлектрические перчатки – 2 пары, диэлектрические рукавицы – 2 пары, лицевые щитки или очки – 1 шт.

“При ношении диэлектрических перчаток СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ заворачивать края перчаток”.

А вот по этому вопросу он может сказать более подробно? Пожалуйста.

Спасибо. Этот сайт очень полезен для электромонтеров на стройке, так как весь материал очень хорошо знаком и применим для ежедневной работы в течение смены.

У нас появилась еще одна тенденция – проверять диэлектрические перчатки на наличие проколов перед любой работой с распределительными устройствами. Позвольте мне объяснить. Мы подходим к выключателю, проверяем перед отключением LR и затем перед отключением SF, или при переводе с одной системы шин на другую проверяем перед каждым отключением шинного разъединителя (например, для ОРУ 110 кВ у меня их 16). Хотелось бы услышать мнение коллег.

Ответ: Юрий
17.09.2014 в 12:25
Юра, все правила написаны кровью, и кто-то однажды совершил ошибку, как и она. Я согласен, что это не помешает вашей безопасности, поскольку вы не работаете в сети низкого напряжения. Проверка на наличие проколов также не занимает много времени – на то, чтобы нагнетать воздух в перчатку и выпускать его из нее, требуется не более минуты, а то и меньше.

Сколько пар перчаток должно быть в детском саду?

Доброе утро!
Недавно на меня была возложена ответственность за лифты в нашей организации.
Я прошу совета, как правильно заполнить и какие графы должны быть включены в “Журнал проверки перчаток и диэлектрических ковриков”. У нас есть одна в виде обычной школьной тетради с надписями “ДАТА”, “ИМЯ” и “Номер и дата записи”. У меня есть основания полагать, что это неверно, и тогда, вероятно, журнал должен быть сшит и подписан – но кем: мной или руководителем организации?
Раз в шесть месяцев следует проверять коврики, тестировать перчатки (правильно?) и заносить данные в журнал регистрации. А если я покупаю перчатки каждые шесть месяцев, а не тестирую их, как мне вести журнал учета?
Заранее спасибо.

Наталья, нормы приобретения средств индивидуальной защиты изложены в Инструкции по применению и испытанию средств индивидуальной защиты в электроустановках (ИПИЗО), Приложение 8.

В общей комнате находится распределительный щит до 1000 (В), что означает, что должно быть как минимум 2 пары диэлектрических перчаток. Также должна быть изолирующая штанга (по необходимости), 2 индикатора напряжения (например, UNN-10K или PIN-90M), одни изолирующие клещи, 2 пары диэлектрических перчаток, диэлектрический ковер (по необходимости), защитные барьеры, изолирующие подкладки, переносные знаки безопасности и плакаты (по необходимости), один защитный щиток или очки, переносное заземление (по необходимости).

Стандарты Мэннинга бывают минимальными и обязательными. Технический надзор и работники, ответственные за электроустановки, имеют право, в зависимости от местных условий, увеличивать и дополнять номенклатуру защитных средств.

Сергей, образец журнала учета и технического обслуживания (периодического осмотра) средств защиты приведен в Руководстве по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (ИППИСЗ), Приложение 2.

Ответственность за своевременное обеспечение персонала и комплектование электроустановок испытанными средствами защиты в соответствии с эксплуатационными нормами, организацию правильного хранения и создание необходимых запасов, своевременное проведение периодических осмотров и испытаний, изъятие негодного оборудования и организацию их учета несет начальник цеха, службы, подстанции, сетевого участка, участковый мастер, ответственный за электроустановки или рабочие места, а в целом по предприятию – главный инженер или ответственное лицо.

Поэтому в письме после каждой проверки достаточно поставить свою подпись как лица, ответственного за электрооборудование лифта.

Добрый день! Большое спасибо за аргументированный ответ!

Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, указывается ли в протоколе испытаний каждая пара диэлектрических перчаток или сразу несколько, и в каком стандарте это прописано?

Добрый вечер.
Компания импортировала 6 пар э/э перчаток от иностранной компании.
Размер небольшой, не помещается на руках, не тестирует марки.
Энерджайзер говорит: “Возьмите их и используйте, перчатки новые и прошли проверку.

Доброе утро, всем, кому не трудно, пришлите мне несколько заполненных протоколов испытаний СИЗ на ([email protected]).

На фотографии перчаток, показанной в статье, на них выбита надпись “подходит до 10 кВ”.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ТЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
В СООТВЕТСТВИИ С S 153-34.03.603-2003
1.4.5. … Средства защиты, не зависящие от напряжения электрической системы (диэлектрические перчатки, галоши, ботинки и т.д.), должны иметь штамп следующей формы:

№_________
Дата следующего теста “___” ____________ 20__.
_____________________________________________________________________________
(название лаборатории)

Михалыч, спасибо за подсказку, я, наверное, пропустил это. Наша металлическая печать была изготовлена в соответствии с “Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, техническими требованиями к ним” (РД 34.03.603), издание Санкт-Петербург, 2003 г., который в настоящее время утратил силу (не действует). Она будет исправлена при следующем испытании, в соответствии с действующей “Инструкцией по применению и испытанию средств индивидуальной защиты, используемых в электроустановках” (CO 153-34.03.603-2003). Еще раз спасибо.

Администратор:
30.08.2012 в 13:58

“Не поздно ли наступил срок? Если нет, то в этом нет необходимости. Только визуальный осмотр. Но в большинстве случаев новые перчатки не тестируются”.

Это правда. Согласно СО 153-34.03.603-2003, раздел 1.4.4: Электрозащитные средства, за исключением изолирующих ковриков, изолирующих стоек, переносных заземляющих устройств, ограждений, знаков безопасности и баннеров, монтажных ремней и страховочных тросов, со склада или от производителей ДОЛЖНЫ быть испытаны в соответствии со стандартами эксплуатационных испытаний.

Даже если электрозащитные устройства имеют заводскую пломбу и срок ее действия не истек, ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать такие устройства без проверки их работоспособности.

Администратор:
16.02.2013 в 10:54

“…Ну, раз вы не работаете в электроустановках выше 1000 (В), тогда покупайте бесшовные до 1000 (В)”.

Существуют ли такие перчатки до 1000 В и выше 1000 В?

Как бесшовные (резиновые), так и бесшовные (латексные) перчатки используются до и выше 1000 В. До 1000 В перчатки являются основным средством защиты, выше 1000 В перчатки являются дополнительными, т.е. используются в сочетании с другими средствами защиты, например, детекторами напряжения или при использовании переносного заземления.

Есть ли на ваших электронных перчатках клеймо производителя, год выпуска? Я не спрашиваю о пробной марке, потому что она у них есть. Оговорка IPISZ. 1.2.2.

Как избавиться от вони от этих перчаток?

Можно ли использовать эти перчатки для работы с напряжением 220 вольт?

Я учитель. Я преподаю электрику. У вас хорошая методология представления информации. Все ясно и понятно. Я буду использовать ваши материалы в своей работе. Спасибо.

Согласно IPSI, в дополнение к штампу на перчатках также должен присутствовать символ “EN” и “EV”, EN – если перчатки используются до 1000 В, EV – если выше 1000 В.
Другой вопрос, если вместо тестовой марки на перчатку приклеить лист бумаги -.
Приемлемо ли это? Или лучше использовать штамп?

Людмила, большое спасибо. Вы можете использовать его.

Алексей, самое главное, чтобы печать была хорошо видна. Марку можно нанести несмываемыми чернилами или в виде наклейки (лента + бумага) на края перчаток. В нашем ETL мы используем только чернила.

Как обозначить EN и EV на перчатках, если заводская маркировка утрачена, также используя краску? Допустимо ли использовать перманентный маркер для маркировки?

В качестве альтернативы сегодня в продаже имеются маркеры с быстросохнущей эмалью. Я думаю, что это хороший способ восстановить маркировку.

Для чего нужны двухпалые перчатки?

Просто пишу на эту тему… Коврики не проверяются, только визуально. Если новые перчатки любого производства не имеют клейма и акта, их перепроверяют. Если одна перчатка из пары не подходит, сертификат на нее все равно выдается – в нем указано, что она не прошла испытание. Я бы еще добавил, что не стоит забывать раз в полгода проверять переносные электроинструменты (пылесосы, дрели и т.д.) (группа III + мегомметр на 1000В + журнал + приказ) и инструменты (отвертки, плоскогубцы, щипцы и т.д.) раз в год в электролаборатории. En или Ev можно определить по толщине самих перчаток.

Как лучше всего снять уплотнение диэлектрической перчатки.

Какой тип чернил вы используете для маркировки перчаток? Мастика на резине не сохнет, чернила быстро стираются, а обычная краска размазывается при разметке

Дмитрий, в этом посте у вас 100% открытый вопрос в одном из наших билетов по охране труда. С недавних пор при работе в электроустановках руководство заставляет нас носить с собой сумку с комплектом средств защиты, в который входят диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, ботинки, медицинская аптечка. Плюс в комплект также входят экраны (4шт) из негорючего материала для закрытия соседних панелей, чтобы предотвратить сбои в работе реле персонала.В общем, сумка тяжелая, но без нее на инспектора лучше не попадаться.Кстати, мы вышли на работу после Нового года, проработали несколько дней, а потом выяснилось, что перчатки у нас просрочены.

Константинов, но каждая подстанция должна быть оснащена минимальным набором средств защиты, согласно правилам ИПИсЗ (Приложение 8). В нем также изложены требования к минимальному комплекту для оперативных и ремонтных бригад на объекте. В крайнем случае, наши рабочие имеют при себе диэлектрические перчатки, индикаторы напряжения, плоскогубцы и изоляционные инструменты. Иногда нам приходится носить с собой переносное заземляющее оборудование, но это исключение. Все остальное находится на наших подстанциях – там есть полный комплект и даже немного больше.

Не могли бы вы рассказать, какую краску вы используете для штамповки СИЗ (кроме краски Noris)?

Здравствуйте, здесь был комментарий по поводу отсутствия в межотраслевых правилах положения об использовании перчаток в электроустановках. Правила по охране труда в электроустановках, пункт 3.9 Глава “Техническое обслуживание и эксплуатационные проверки электроустановок”. В этом параграфе четко сказано,

3.9. Электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи и обесточивания частей электроустановки (автоматический выключатель, выключатель нагрузки, изолятор, разъединитель, выключатель, пучковый выключатель, предохранитель) (далее – коммутационные аппараты) и заземлители (заземлители, заземляющие ножи) с напряжением выше 1000 В с ручным управлением должны включаться и выключаться в диэлектрических перчатках.

Считается ли последний день тестирования перчаток действительным или вы должны вернуться за 1 день до завершения тестирования.

Александр, дата следующего теста указана на штампе. Наш металлический штамп имеет немного ошибочную форму, так как он все же был изготовлен в соответствии с требованиями “Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технических требований к ним” (РД 34.03.603), издание Санкт-Петербург, 2003 г., срок действия которых истек (утратили силу).

Добро пожаловать. Какую роль играет дроссель в электрической цепи.

Доброе утро! Для чего используется дроссель, можно как-то объяснить. Но каково назначение кенотрона, изображенного на фотографии ниже, остается загадкой. Перчаточные тесты проводятся для переменного тока, а кенотрон – это ламповый диод, т.е. выпрямитель! Или я чего-то недопонимаю?

По-видимому, этот раритет был универсальным – как для переменного, так и для постоянного тока, поэтому им так злоупотребляли.

Большое спасибо за разъяснение! Я тоже думал, что устройство, скорее всего, универсальное, но такой яркий пример может ввести в заблуждение многих людей, и они начнут испытывать кенотронные перчатки (если найдут такое старинное устройство).

А что вы думаете о дросселе, зачем он там нужен? Что произойдет, если вы удалите его и подключите миллиамперметр напрямую?

Ваня, посмотри внимательно на фото тестовой установки. Нет дросселя и все работает! Поэтому этот дроссель можно смело выбрасывать, с ним ничего не случится. Вот что мы всегда делаем – выбрасываем ненужные детали, это делает электрическую систему более надежной!

То же самое – никаких предохранителей, а если резина порвется, трансформатор станет легче – лишняя изоляция в обмотках сгорит, так зачем ее тянуть?

Те, кто хоть немного разбирается в электрических схемах, могут увидеть, что на фотографиях установки для испытания диэлектрических перчаток есть не только дроссель, но и переключатели режима “Р”, газоразрядные (неоновые) индикаторы неисправностей с шунтирующими резисторами, ограничитель, которые показаны выше на схеме. Так что, уважаемый SAW, нечего преувеличивать, но на фото видно, что многие элементы схемы отсутствуют, но все работает!

Здравствуйте, на нашем курсе переподготовки инструктор спросил, почему минимальная длина перчатки составляет 35 см. Может быть, это как-то связано с тестом? Я бы хотел услышать ваше мнение.

В какой-то степени это действительно работает. Пока не произойдет сбой с последующими проблемами, тогда может появиться ясность относительно необходимости дросселя в качестве токоограничивающего резистора. А может, и нет. Особенно если вы не понимаете схем.

Уважаемый Сауд, почему же вы до сих пор ничего не сказали? Ты знал, что картина, которую ты показывал нам, дуракам, была неправильной, и ты молчал! Возможно, вы хотели “разоблачить” нас и посмотреть, что произойдет? Мы ничего не знаем о диаграммах, то, что мы увидели на картинке, мы сделали, следуя примеру автора этой нити…
Опишите, если вас не затруднит, какие различия вы видите на фотографии по сравнению со схемой, и расскажите всем нам, развенчателям, почему нельзя сделать так!

Я не специалист по объяснению всего всем дебилам, для этого есть литература, для неграмотных людей – интернет с картинками, это называется комиксы.

Как электрик, на рисунке показана упрощенная схема измерительной системы, взятая из IPISZ (Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках). На самом деле, мы тестируем перчатку на установке AIi-70, схема которой также включает все элементы, указанные на рисунке, также ограничитель, также дроссель и т.д. Конечно, компоновка блока АИИ-70 гораздо сложнее, и нет смысла включать ее в данную публикацию – это отдельная тема для обсуждения. Вот почему вы можете видеть такое несоответствие на фотографиях, т.е. только тестовую установку, два миллиампера и ванну с водой.

Уважаемый Админ!!! Если я Вас правильно понял, то схема в ИПИсЗ – это бред, данный “от пуза”, т.е. можно делать установки для испытания диэлектрических перчаток какие угодно, а потом выдавать протоколы, что ПП, испытанные на такой установке, соответствуют требованиям этих ИПИсЗ?

Вы можете это сделать, делайте, но прежде чем “делать”, напишите ТУ, согласуйте их с контролирующими органами, задокументируйте все, проверьте МИ, обучите рабочих и испытайте, так кто вас остановит?

Могли бы вы сказать, что пародийный тест-набор, изображенный на фотографии, одобрен контролирующими органами и считается соответствующим всем ТУ и ГОСТам? Ничего об Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003), утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261 – это для вас “комикс”….

Как электрику, Ростехнадзор не даст вам разрешение на использование самодельного испытательного полигона. Испытательный центр должен быть сертифицирован, иметь соответствующие инспекции и верификации, паспорт продукции и т.д. Помимо испытательной установки потребуется разработка методов и программ испытаний конкретных защитных мер и их согласование с органами Ростехнадзора, говорится в процедуре регистрации ЭТЛ.

Почему вы так привязаны к схеме, представленной в IPSISZ, ведь там представлена упрощенная схема только в качестве примера. Суть Инструкции ИПМИСЗ не в том, чтобы показать вам подробную схему испытаний оборудования, а в том, что данная Инструкция устанавливает классификацию и перечень СИЗ, объем, методы и нормы испытаний, порядок применения и обслуживания этих мер, а также нормы оснащения электроустановок и производственных подразделений СИЗ.

Уважаемые господа! Мне потребовалось более двух лет, чтобы пройти через все эти согласования документов, экспертизу процедур испытаний и другие процедуры выпуска конструкции, которая не была “самодельной”, а была изготовлена специализированной компанией по согласованному и утвержденному проекту в ПОЛНОМ соответствии с требованиями всех существующих технических регламентов и законодательства в этой области. Вот почему у меня есть сомнения в законности конструкции, которая была собрана некачественно из различных элементов и которая даже приблизительно не соответствует “упрощенной схеме”…

Вопрос: объекты остаются без средств защиты на время проверки перчаток. Станет ли отсутствие перчаток проблемой для различных комитетов. Необходимо ли создать пул запасных перчаток, чтобы можно было заранее проверить комплект перчаток, а затем заменить его новыми (проверенными) перчатками в течение одного дня?

Сергей, мы выполняем много работ по обслуживанию распределительных подстанций и для таких случаев у нас всегда есть запас проверенных перчаток, а также изоляционные стержни, клещи, сапоги и т.д.

Сначала мы наклеиваем кусок белого медицинского пластыря на манжеты перчаток, а затем ставим штамп. Это нарушение, наклейка может отклеиться, дата может быть исправлена, но нормы охраны труда и техники безопасности можно согласовать. Темно-фиолетовый штамп на темно-коричневом фоне не идеален.

Испытательное напряжение 9 кВ.

Рома, перед кем ты отвечаешь! Когда речь идет об испытании перчаток, откуда вы взяли цифру 9 (кВ)? Испытательное напряжение для перчаток всех напряжений составляет 6 (кВ). Прочитайте IPRISZ, Приложение 7.

Доброе утро, есть ли у кого-нибудь инструкция по проведению высоковольтных испытаний? Если кто-то занимается высоковольтными испытаниями и метрологией?

Электрик, я посвятил довольно много времени на сайте теме тестирования в/в. Какие тесты вас интересуют? Электрооборудование, средства защиты или кабели!

Меня интересуют стандартные инструкции по проведению высоковольтных испытаний! Можно сказать, что это процедура тестирования (общая)!

Дорогие друзья и коллеги, есть ли у кого-нибудь инструкция по эксплуатации ETL 35? Полное имя

“Лаборатория
Мобильная электротехника
ЭТЛ-35
Руководство по эксплуатации
ETL-35/74.00.00.00.00″.

Подскажите, пожалуйста, как поменять воду в ванне для испытания перчаток? Можно ли сделать выход в нижней части?

Здравствуйте!!! Существует ли утверждение или порядок проведения таких тестов и других СЗ (индикаторы, стержни и т.д.)?

Федор, согласно ПОТЭУ, п. 39.2 Испытания электрооборудования, в том числе наружных электроустановок, проводимые с помощью передвижного испытательного стенда, должны проводиться по разрешению. Но затем появилось уточнение, касающееся тестирования средств защиты.

ГТПЭУ, пункт 39.5: Массовые испытания материалов и изделий (средств защиты, различных изолирующих деталей, масла) с использованием стационарных испытательных установок с токоведущими частями, экранированными сплошными или сетчатыми кожухами и дверями, оборудованными блокировками, могут проводиться лицом, имеющим только группу III, в порядке, установленном для электроустановок до 1000 В, с использованием стандартных процедур испытаний.

Здравствуйте… Неделю назад в нашу компанию поступил заказ….. Мы наклеиваем бумажную бирку на перчатки после тестирования….. Мы получили приказ снять все бумажные бирки и поставить печать на перчатки….. Мы задаемся вопросом, как это сделать, что использовать, как это смыть…. Пожалуйста, сообщите нам, как именно это сделать…. И где заказать… Если заказывать печать, то нужно брать самоклеющуюся, дату придется менять каждый день…. Спасибо…..

Если печати N и E на Инфернальных перчатках стерты, куда можно обратиться, чтобы узнать, какая печать должна быть поставлена на перчатки после испытания.

Вы можете сказать мне… Я до сих пор ничего не понял из правил и билетов,
следует ли использовать перчатки:
1) При работе с SOS (ниже 50VAC….) ?
2) Для включения/выключения общих автоматических выключателей в закрытом распределительном щите 220 В ? (небольшая пластиковая коробка, защищенная пластиковой крышкой, из которой торчат изолированные ручки автоматических выключателей), потому что в правилах сказано, что нужно надевать только перчатки?
3) при работе в низковольтных установках – например, пожарных или CCTV – есть панель с такими устройствами – как открыть ее в соответствии с правилами?

При покупке новых перчаток в магазине, должен ли магазин иметь протокол их проверки? Или их следует отправить на калибровку после покупки?

Семен, как только вы их купите, вы должны их проверить!

А как иначе? Итак, фабрика проведет тест и приложит бумагу, но где гарантия, что перчатки были перевезены/транспортированы правильно?

Семен, в дополнение к моему ответу прилагаю выдержку из ИПСИЗ, пункт 1.4.4 Электрозащитные средства, за исключением изолирующих стоек, диэлектрических ковриков, переносных заземлений, защитных ограждений, защитных табличек и знаков, а также предохранительных ремней и предохранительных тросов, полученных для использования от производителей или со складов, должны быть испытаны в соответствии со стандартами эксплуатационных испытаний.

Доброе утро, не могли бы вы сказать мне, почему вы обозначили перчатки как подходящие для 10 кВ? Это не то, как, согласно стандартам, он должен выглядеть. Что если кто-то, используя их, прочитает, что они подходят для 10 кВ и наступит на рельсы внутри них?

Евгений, вы правы. Мы уже обсуждали этот момент в комментариях. Наш металлический штамп изготовлен в соответствии с требованиями “Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технических требований к ним” (РД 34.03.603), издание Санкт-Петербург, 2003 г., которые в настоящее время являются недействительными (не работают). В соответствии с действующим “Руководством по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках” мы убрали оговорку “пригодны до ___ кВ”. (CO 153-34.03.603-2003).

Не могли бы вы рассказать мне, исходя из собственного опыта, как вы работаете с перчатками, у которых утечка составляет около 4-5 мА? Утечка или нет? Потому что у меня была ситуация, когда перчатка держалась в течение минуты с этой утечкой. Я начал сомневаться, решил протестировать его еще раз, и уже в самом начале произошел сбой.

Пожалуйста, ответьте на вопрос Павла. Мне тоже очень интересно.
“Павел: Вы можете сказать мне… Я до сих пор ничего не понял из правил и билетов,
использовать перчатки или нет:
1) При работе с SOS (ниже 50VAC….) ?
2) Для включения/выключения общих автоматических выключателей в закрытом распределительном щите 220 В ? (небольшая пластиковая коробка, защищенная пластиковой крышкой, выступают изолированные ручки выключателей).
3) при работе в слаботочных установках – например, пожарной или видеонаблюдения – имеется распределительный щит с аналогичным оборудованием – как открыть его в соответствии с правилами?

Еще один вопрос: на нашем предприятии вводят обязательство использовать трикотажные перчатки высокой плотности при демонтаже/монтаже цепей до 1000 В без резиновых перчаток и выше под резиновыми перчатками даже в жару +40. По правилам их можно использовать только при низких температурах. И их даже заставляют использовать их во время бесконтактных проверок, при перестановке кнопок пульта дистанционного управления (которые являются диэлектрическими), включении и выключении блока аудиовизуальных устройств, якобы для защиты рук от возможного “взрыва” аудиовизуальных устройств, по словам их начальства. А в жаркую погоду, когда они промокают, и наоборот – вообще самоубийство. Подскажите, пожалуйста, обосновано ли требование руководства?

То же самое относится к термобелью под дугозащитной униформой. В условиях +40 летом (Ростовская область) вся униформа (перчатки, каска, термобелье) мокрая на ощупь, что увеличивает шансы контакта с напряжением.

Добрый день, подскажите пожалуйста, при испытании диэлектрических перчаток дают заключение – не прошли испытание нужные перчатки. Это означает, что левая перчатка хороша и не может быть списана. Мы начали отслеживать эти перчатки одну за другой. В результате баланс 6 оставил хорошие диэлектрические перчатки. Можете ли вы сказать нам, где кроется наша ошибка, если таковая имеется?

Евгений, если ток составляет 4-5 мА, то перчатки подходят.
Евгений, видимо, рабочие – правши, поэтому правые изнашиваются быстрее).
В этой ситуации мы выбрасываем всю пару перчаток, а не одну из них. Но мы сохраняем хорошие перчатки (в вашем случае левые) и ждем правые).

Вопрос о стандарте заземления, каким должно быть значение контура заземления, с помощью высоковольтного испытательного оборудования (например, AID 70 или SCAT 70) 4 Ом, меньше?, или 30 достаточно, сколько у вас?

Добрый день, подскажите, пожалуйста, когда следует использовать диэлектрические перчатки? Более конкретно, меня интересует использование диэлектрических перчаток на железных дорогах, для локомотивных бригад. Спасибо.

Андрей, согласно IPHS, диэлектрические перчатки предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Они используются в электроустановках до 1000 (В) в качестве первичной защитной изоляции электрооборудования, а в электроустановках выше 1000 (В) – в качестве вторичной. А затем вы сами определяете их назначение в зависимости от уровня напряжения на подстанциях.

Хороший день. Пожалуйста, проконсультируйте меня о сроке службы диэлектрических перчаток и ботинок. Везде пишут по-разному, где-то 18 месяцев, где-то 12. Я имею в виду время службы, а не время между проверками. Заранее спасибо.

Ольга, срок службы перчаток не указан ни в одном ГОСТе, все определяется периодическими испытаниями. Если они прошли испытания, вы можете носить их еще шесть месяцев и т.д. У нас много советских перчаток, которым 20-30 лет и более, и они без проблем проходят испытания. Бывают также случаи, когда перчатки отказывают после года использования. Все зависит от конкретных условий эксплуатации.

Хороший день. Не могли бы вы проконсультировать меня по поводу приобретения перчаток класса 2 дата производства сентябрь 2018, необходима проверка перед использованием, спасибо.

РД 34.03.603.
1 .5 .2 . Первичные и вторичные электрозащитные средства предназначены для использования в закрытых электроустановках и в открытых электроустановках и воздушных линиях только в сухую погоду. Их нельзя использовать во время мороси или осадков. На улице в сырую погоду можно использовать только специально разработанные средства защиты, предназначенные для таких условий.
Вопрос: Начался дождь, и вы не знаете, когда он прекратится, вы не можете использовать перчатки, а время нанесения подходит к концу, и вам нужно принести свое оборудование. Что мне делать (если дождь будет идти несколько дней)?

Можно ли использовать диэлектрические перчатки с разными номерами? Допустим, пара №1 слева пробита, а пара №2 справа пробита, обе пары выше 1000 В и дата тестирования также в порядке.

В интернете есть много видео, где перчатки тестируются по одной (маленькая ванночка), вопрос – если ток, протекающий через одну перчатку = 5 мА, через другую 4,5 мА, а через две одновременно (параллельный электрод в обеих) составляет 6,8 мА пара бракуется? хотя отдельные перчатки проходят. в инструкции указан ток утечки по “изделию”, а в протоколе ток утечки всегда один….

Я выяснил, что ток утечки для каждой перчатки составляет не более 6 мА, но какой из этих двух токов записывается в протокол (там один ток)?

Alex75, в протоколе указан наибольший ток утечки, то есть по току наихудшей перчатки. Если одна перчатка не прошла тест, вся пара бракуется.

Не могли бы вы рассказать мне, как и что используется для штамповки теста?

Здравствуйте! На экзамене меня спросили, почему я не могу работать под дождем в лайковых перчатках. Можете ли вы дать мне полный ответ на этот вопрос?

Важно! Загрязненные перчатки необходимо вымыть и высушить перед использованием.

Средства электрозащиты: виды, функции, правила использования, испытания

Работодатель должен знать, что неиспользование средств индивидуальной защиты (СИЗ) его работниками на работах, связанных с риском поражения электрическим током, может привести к трагедии. Поэтому, чтобы избежать травмирования работников, работодатель должен не только обеспечить надлежащий надзор за опасными работами, но и оснастить работников СИЗ, соответствующими требованиям в этом отношении.

Диэлектрические средства защиты – виды, назначение, правила применения, испытания

Средства диэлектрической защиты – это оборудование, которое защищает работников от поражения электрическим током, оно включает в себя диэлектрические перчатки, вельветы, сапоги и коврики. Они изготовлены из специально разработанной резины с высокой электрической прочностью и хорошей эластичностью. Однако во время использования и хранения следует помнить, что резина, из которой изготовлены эти средства защиты, повреждается под воздействием тепла, света, минерального масла, бензина, щелочей и подвержена механическим повреждениям.

Области использования

Диэлектрические перчатки Используйте в электроустановках с рабочим напряжением до 1000 В и являются основным защитным устройством, а выше 1000 В – дополнительным защитным устройством. Перчатки обеспечивают защиту от прямого контакта с токоведущими частями.
При работе на установках выше 1000 В они используются как дополнительная мера защиты в сочетании с основными изолирующими средствами защиты (штанги, индикаторы высокого напряжения, изолирующие и электрометрические клещи и т.д.).

Перчатки используются без других средств защиты, при выполнении операций с приводами разъединителей, автоматическими выключателями и другими аппаратами с напряжением выше 1000 В.

Для справки: перчатки следует надевать на всю длину, натягивая рукав перчатки на рукав одежды. Заворачивание краев перчаток или натягивание на них рукавов специальной одежды не допускается.

Ширина перчаток должна позволять надевать под них теплые перчатки (для защиты рук от замерзания при работе в условиях низких температур). В электроустановках разрешается использовать только диэлектрические перчатки с маркировкой Ev или En. Стандартный размер перчаток составляет 350 мм.

Проверка перчаток перед использованием

Перед началом работы на установке работник должен подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их пригодность к использованию. Необходимо обратить внимание на проверку перчаток
– чистота и отсутствие влаги на поверхности;

– отсутствие механических повреждений;

– проверьте наличие проколов, скрутив перчатки в направлении пальцев.

– дата следующего испытания, т.е. срок действия.

Перед использованием проверьте герметичность перчаток, надув их. Надевайте кожаные или льняные перчатки и гетры поверх перчаток, чтобы защитить их от механических повреждений. Использованные перчатки при необходимости следует периодически мыть раствором соды или мыла, а затем высушивать.

Важно! Загрязненные перчатки необходимо вымыть и высушить перед использованием.

Внимание! Отсутствие видимых повреждений не означает, что перчатки пригодны для использования, например, может быть прокол, который невозможно обнаружить визуально.

Осмотр перчаток

Во время использования проводятся только электрические испытания перчатки. Во время испытания электроизоляционные перчатки должны быть погружены в металлический сосуд с водой при температуре от 15 °C до 35 °C; вода также должна быть налита внутрь перчаток. Уровень воды как снаружи, так и внутри перчатки должен быть на 50 мм ниже верхнего края перчатки. Открытые края перчаток должны быть сухими. Один вывод испытательного трансформатора подключается к баку, другой заземляется. Электрод помещается внутрь перчаток и подключается к земле с помощью миллиамперметра. Изделие бракуется, если протекающий через него ток превышает норму или если наблюдаются резкие колебания стрелки миллиамперметра. В случае неисправности необходимо отключить неисправное изделие или всю установку.

Для сравнения: перчатки класса 00, 0 и класса 1 проходят испытания в соответствии с международными стандартами и инструкциями..

Частота тестирования

Периодичность испытания перчаток – один раз в 6 месяцев (TCP 290-2010 (02230) “Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках”). Когда подходит срок следующего испытания, перчатки следует отнести в электротехническую лабораторию, где они будут испытаны в соответствии со стандартами.

Для справки: Использованные перчатки необходимо периодически дезинфицировать, обычно с помощью раствора соды или мыла.

Диэлектрические перчатки и ботинки.

Сфера применения

Диэлектрические ботинки в качестве дополнительного средства защиты используются в помещениях, а при отсутствии осадков – на открытом воздухе.

Внимание! Ботинки могут использоваться для работы с любым напряжением, как в помещении, так и на открытом воздухе, в то время как галоши используются только для закрытых электроустановок до 1000 В включительно.

Кроме того, галоши и ботинки могут использоваться в качестве защиты от шагового напряжения в установках любого напряжения и типа, включая воздушные линии электропередач. Диэлектрические щитки и ботинки надеваются поверх обычной, чистой и сухой обуви.

Требования

Диэлектрические ботинки должны отличаться по цвету от другой резиновой обуви. Веллингтоны и ботинки состоят из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усиливающих элементов. Сапоги без подкладки могут быть изготовлены без подкладки. Сапоги должны иметь клапан. Высота ботинка должна быть не менее 160 мм.

Осмотр перед началом работы

Рабочие места электромонтеров должны быть оснащены диэлектрическими ботинками нескольких размеров. Прежде чем надеть обувь, работник должен проверить ее на наличие дефектов (отслоение подкладки или подкладки, твердые инородные тела и т.д.) Обувь, поврежденная каким-либо образом, должна быть заменена на новую, пригодную для работы.

В качестве напоминания: Следует помнить, что работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью его самого и окружающих до устранения этой угрозы, а также в случае, если он не обеспечен средствами индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающими безопасность труда (ст. 222 Трудового кодекса Республики Беларусь).

Резиновые изоляционные коврики

Область применения

Диэлектрические коврики используются в помещениях с высокой степенью опасности и с особой опасностью поражения электрическим током. В электроустановках до и выше 1000 В. Помещения не должны быть влажными или пыльными. Они могут использоваться в открытых электроустановках только в сухую погоду. Подкладки укладываются на пол перед оборудованием, где возможен контакт с токоведущими частями под напряжением до 1000 В, при обслуживании и эксплуатации оборудования, в том числе перед панелями и узлами, у колец и щеточных аппаратов электрогенераторов и электродвигателей, на испытательных стендах и т.д. Они также используются там, где применяются выключатели и разъединители, изоляторы, автоматические выключатели, реостаты и другие операции с коммутационной и пусковой аппаратурой, как до, так и выше 1000 В.

Требования

Диэлектрические коврики изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 4997 в зависимости от области применения и условий работы по следующим двум группам: Группа I – стандартного исполнения для работы при температуре от -15 C до + 45 C и группа II – масло- и бензостойкие для работы при температуре от – 50 C до + 80 C. Вкладыши должны изготавливаться толщиной 6±1 мм, длиной от 500 мм до 8000 мм и шириной от 500 мм до 1200 мм. Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность. Вкладыши должны быть одного цвета. Изоляционное основание должно представлять собой плиту, установленную на опорных изоляторах высотой не менее 70 мм. Пол с минимальными размерами 500×500 мм должен быть выполнен из хорошо просушенных строганных деревянных досок без сучков и фасок. Расстояние между плитами не должно превышать 30 мм. Плиты должны соединяться без металлических креплений. Опоры для изоляции должны быть прочными и устойчивыми. Если используются съемные изоляторы, их соединение с опалубкой должно предотвращать соскальзывание опалубки. Диэлектрические коврики не испытываются в эксплуатации.

Осмотр и хранение

Вкладыши следует проверять каждые 6 месяцев и непосредственно перед использованием. Если обнаружены механические повреждения, вкладыши должны быть выведены из эксплуатации и заменены на новые. После хранения при отрицательных температурах диэлектрические коврики перед использованием должны быть выдержаны в упаковке при температуре (20±5) °C не менее 24 часов.

Читайте далее:
Сохранить статью?