Ток уставки (максимальное срабатывание реле или максимальный ток) – Это. Каков установленный ток (максимальный ток реле или максимальный ток срабатывания)?

ГОСТ Р 50030.1-2000: Аппараты распределительные и управления низковольтные. Часть 1: Общие требования и методы испытаний. – Терминология ГОСТ Р 50030.1 2000: Низковольтные распределительные устройства и устройства управления. Часть 1: Общие требования и методы испытаний. оригинал документа: 2.2.11 автоматический выключатель : Коммутационный аппарат контактного типа, способный переключать, коммутировать и изолировать…. Глоссарий терминов для стандартов и технической документации

Опорный ток (максимальный ток реле или максимальный ток расцепителя)

2.4.37 Опорный ток (максимальный ток реле или максимальный ток расцепителя): Значение тока главной цепи, с которым связаны рабочие характеристики реле или расцепителя и на которое настроено реле или расцепитель.

Примечание – Реле или триггер может характеризоваться несколькими настройками тока, устанавливаемыми с помощью шкального регулятора, сменных нагревателей и т.д.

Глоссарий терминов в нормативно-технической документации . academic.ru . 2015 .

Смотреть что такое “Установленный ток (максимальное расцепление реле или максимальный ток)” в других глоссариях:

установить ток (максимальное реле или максимальный расцепитель тока) – Значение тока главной цепи, к которому применимы рабочие характеристики реле или расцепителя и на которое настроено реле или расцепитель. Примечание – Реле или расцепитель может иметь несколько текущих настроек, …..

значение настройки максимального реле по току или расцепитель максимального тока – Значение тока главной цепи, с которым связаны рабочие характеристики реле или расцепителя и к которому адаптировано реле или расцепитель. Примечание. Реле или триггер может характеризоваться несколькими токовыми настройками, задаваемыми … Руководство технического переводчика

Заданный ток (реле максимального тока, или расцепитель максимального тока, или расцепитель сверхтока, или расцепитель перегрузки) – 2.4.37. Заданный ток (реле максимального тока или расцепителя максимального тока или реле сверхтока или расцепителя сверхтока): Значение тока главной цепи, с которым связана характеристика реле или отключения и с которым реле или… …Глоссарий нормативных терминов

текущий – (Continuous) amperage current carrying capacity (US): Максимальное значение электрического тока, который может непрерывно протекать при заданных условиях через проводник, устройство или аппарат без превышения определенного значения их… … Глоссарий нормативной терминологии

ГОСТ Р 50030.1-2007: Аппараты распределительные и управления низковольтные. Часть 1. Общие требования – ГОСТ Р 50030.1-2007:Низковольтные распределительные устройства и устройства управления. Часть 1: Общие требования Исходный документ: 2.2.11 Автоматический выключатель: Контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать…. Глоссарий терминов для стандартов и технической документации

ГОСТ Р 50030.1-2000: Низковольтные распределительные устройства и устройства управления. Часть 1. Общие требования и методы испытаний. – Терминология ГОСТ Р 50030.1 2000: Низковольтные распределительные устройства и устройства управления. Часть 1: Общие требования и методы испытаний. Оригинальный документ: 2.2.11. Автоматический выключатель : Контактное распределительное устройство, способное переключать, коммутировать и изолировать…. Глоссарий терминов для стандартов и технической документации

время – 3.3.4 время tE: Время нагрева обмотки ротора или статора начальным пусковым током переменного тока IA от температуры, достигнутой при номинальном режиме работы, до допустимой температуры при максимальной температуре окружающей среды. Источник … Глоссарий терминологии управления

Буквы обозначают мгновенный ток срабатывания автоматического выключателя. Проще говоря, характеристика отключения автоматического выключателя указывает на чувствительность выключателя – наименьший ток, при котором произойдет мгновенное отключение.

Каковы временные характеристики автоматических выключателей и чем они отличаются?

Основными органами автоматического выключателя являются тепловой расцепитель и электромагнитный расцепитель.

Термовыключатель представляет собой биметаллическую пластину, которая изгибается под воздействием тепла протекающего тока. Это приводит в действие механизм отключения, который срабатывает с обратной, зависящей от времени задержкой в случае непрерывной перегрузки. Нагрев биметаллической пластины и время срабатывания триггера напрямую зависят от уровня перегрузки.

Магнитная разгрузка представляет собой катушку с сердечником. При определенном уровне тока магнитное поле катушки втягивает сердечник и запускает механизм отключения – отключение короткого замыкания происходит немедленно, так что поврежденному участку линии не приходится ждать нагрева теплового расцепителя (биметаллической пластины) в автоматическом выключателе.

Зависимость времени отключения выключателя от тока, протекающего через выключатель, определяется кривой токовой характеристики выключателя.

Все, наверное, замечали латинские буквы B, C, D на корпусах модульных автоматических выключателей. Эти буквы обозначают кратность электромагнитного расцепителя по отношению к номиналу автоматического выключателя, указывая на его токовые характеристики.

Номинальный ток выключателя

Эти буквы указывают на мгновенный ток срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя. Проще говоря, характеристики срабатывания автоматического выключателя указывают на чувствительность выключателя – наименьший ток, при котором автоматический выключатель сработает немедленно.

Автоматические машины имеют несколько характеристик, наиболее распространенными из которых являются:

  • – B – от 3 до 5 ×In;
  • – C – от 5 до 10 xIn;
  • – D – от 10 до 20 xIn.

Что означают приведенные выше цифры?

Позвольте мне привести небольшой пример. Допустим, есть две автоматики с одинаковой мощностью (с одинаковым номинальным током), но с разными характеристиками срабатывания (латинские буквы на автоматике): автоматика B16 и C16.

Диапазон срабатывания электромагнитного расцепителя для B16 составляет 16*(3. 5)=48. 80А. Для C16 диапазон мгновенного тока срабатывания составляет 16*(5. 10)=80. 160А.

B16 срабатывает почти сразу при токе 100А, в то время как C16 срабатывает через несколько секунд (после нагрева биметаллической пластины), а не сразу из-за тепловой защиты.

В жилых домах и квартирах, где нагрузки только активные (без больших пусковых токов) и мощные двигатели не часто включаются, автоматические выключатели с характеристиками кривой B являются наиболее чувствительными и предпочтительными для использования. Сегодня характеристика C очень распространена и может использоваться как в жилых, так и в коммерческих зданиях.

Характеристика D подходит для питания электродвигателей, крупных двигателей и другого оборудования, где при включении могут возникать высокие пусковые токи. Также, из-за их пониженной чувствительности к короткому замыканию, автоматические выключатели с характеристикой D могут быть рекомендованы для использования в качестве вводов, чтобы увеличить шансы на селективность с автоматическими выключателями более низкой группы при коротком замыкании.

Номинальный ток автоматических выключателей

Мощность тока автоматических выключателей

Токовые характеристики автоматических выключателей

Логично, что время отключения зависит от температуры выключателя. Выключатель срабатывает быстрее, если его термоэлемент (биметаллическая пластина) нагрет. С другой стороны, время срабатывания будет больше, если биметаллическая часть автоматического регулятора газовой горелки холодная.

Поэтому на графике верхняя кривая характеризует холодное состояние устройства, нижняя – горячее.

Пунктирная линия указывает предел тока отсечки для автоматов до 32 А.

Расчет основан на номинальном токе, выбранном для конструкции выключателя. Срабатывание защиты связано с ее кратностью – отношением протекающего номинального тока к номинальному току.

Как учитываются токи в автоматических выключателях

Как учитываются токи выключателяТок, протекающий через автоматический выключатель, согласно известному закону Ома, определяется величиной приложенного напряжения, деленной на сопротивление подключенной цепи. Этот теоретический принцип электротехники лежит в основе работы каждого автоматического выключателя.

На практике напряжение в сети составляет, например. 220 В поддерживается автоматикой энергокомпании в пределах, установленных государственными стандартами, с незначительными колебаниями. Если она превышает пределы ГОСТа, это считается неисправностью, отказом.

Автоматический выключатель врезается в фазный провод сети, питающей освещение, розетки и другие потребители. Если к розетке сначала подключается электробритва, а затем пылесос, в обоих случаях автоматический выключатель проводит ток в замкнутой цепи между фазой и нулевым проводом.

Но в первом случае она будет относительно небольшой, а во втором – значительной: у этих приборов разное сопротивление. Они генерируют разные нагрузки. Защита автоматического выключателя постоянно контролирует величину нагрузки, отключая ее в случае отклонения от нормы.

Как ток проходит через автоматический выключатель

Автоматический выключатель сконструирован таким образом, что ток проходит через последовательно соединенные элементы. К ним относятся:

Клеммы для подключения кабеля с клеммными винтами;

Силовые контакты с подвижной и неподвижной частью;

Биметаллическая тепловая отключающая пластина

Электромагнит, разрывающий ток короткого замыкания;

Путь тока через автоматический выключатель

Путь тока через выключатель показан на рисунке красными стрелками.

Силовые подвижные контакты прижимаются к неподвижным контактам, образуя непрерывную электрическую цепь только при ручном управлении рычагом управления оператором. Необходимым условием для переключения является отсутствие аварийных сигналов в переключаемой цепи. В этом случае немедленно вступает в силу защита от автоматического отключения. Другого способа включить автоматический выключатель не существует.

Однако существует два способа нарушить эти контакты и отключить фазовый потенциал от потребителей:

Вручную, регулируя рычаг управления;

Автоматически путем отключения защитного устройства.

Как изготавливаются компоненты автоматического выключателя и как они работают

Силовые контакты

Как и конструкция автоматического выключателя, они рассчитаны на ограниченный источник питания. Это значение не должно быть превышено, иначе автоматический выключатель выйдет из строя – перегорит.

Технической характеристикой, ограничивающей максимальную мощность, проходящую через силовые контакты, является величина, называемая “предельной отключающей способностью”. Он обозначается индексом “Icu”.

Предельная отключающая способность автоматического выключателя определяется при его проектировании на основе стандартного диапазона токов, обычно измеряемых в килоамперах. Например, Icu может составлять 4 или 6, или даже 100 или более кА.

Это значение указывается непосредственно на передней панели автоматического выключателя, как и другие характеристики установки значения тока.

Номинальный ток выключателя

Таким образом, электрический ток от нуля до 4000 ампер может безопасно протекать через силовые контакты автомата управления газовой горелкой, показанного на рисунке. Сам автоматический выключатель способен выдержать это и сработает в случае неисправности в подключенной проводке потребителя.

Для этого различают токи, протекающие через силовые контакты:

1. номинальный и рабочий токи;

2. токи повреждения, включая перегрузки и короткие замыкания.

Каков номинальный ток автоматического выключателя?

Автоматический выключатель предназначен для работы в определенных технических условиях. Он должен надежно выдерживать рабочий ток нагрузки, протекающий как по электрическим проводам, так и по подключенным потребителям.

При выборе автоматического выключателя для бытовой сети пользователи часто принимают во внимание проводящие свойства проводников или только мощность электрооборудования, совершая ошибку, не рассматривая оба аспекта всесторонне. Автоматический выключатель – это автоматическое устройство, которое уже настроено на отключение при достижении определенных значений тока.

Если эти условия еще не наступили и рабочий ток через выключатель меньше нижнего предела срабатывания, силовые контакты надежно замкнуты. Верхний предел этого рабочего диапазона принято называть номинальным током, обозначаемым In.

Число “16” на схеме означает, что токи до 16 ампер, протекающие через силовые контакты, будут надежно передаваться автоматическим выключателем по электрическим проводам к подключенным нагрузкам.

Это функция самого автоматического выключателя. Задача владельца системы и сервисного электрика совершенно разная – выбрать правильный автоматический выключатель для нагрузки и общей проводки. Ведь при превышении этих 16 ампер срабатывают защиты, настроенные на отключение при различных токах, которые “привязаны” электрическими алгоритмами к номинальному значению. Подробнее об этой теме читайте здесь – Выбор автоматических выключателей для квартир, домов, гаражей

Как работают средства защиты

Все токи, превышающие номинальное значение, вызывают срабатывание защит. Эти токи называются токами отключения и обозначаются Icf.

Внутри корпуса выключателя установлены два типа расцепителей, которые работают по разным принципам отключения:

1. путем нагревания и сгибания биметалла и разблокировки механической защелки;

2. механическим воздействием щеколды через сердечник электромагнита.

Термическое высвобождение

Он работает путем изгибания биметаллической композитной пластины, когда она нагревается от проходящего через нее тока, а затем охлаждается, рассеивая тепло в окружающую среду.

Работа автоматического выключателя

Для этого срабатывания используется тепловая энергия, вырабатываемая электрическим током, проходящим через биметаллическую пластину. Его значение, как мы знаем из закона Джоуля-Ленца, зависит от:

1. Электрическое сопротивление цепи;

2. сила протекающего тока;

3. и время экспозиции.

Из этих трех видов электрическое сопротивление практически не изменяется во время установившегося процесса. Он учитывается только в теоретических расчетах. Во время переключения нагрузки ток значительно изменяется. По этой причине два других параметра являются более важными:

1. величина электрического тока;

2. время протекания тока.

Они учитываются специальными характеристиками, которые, в зависимости от этих элементов, называются время-токовыми характеристиками.

Время-токовые характеристики автоматического выключателя

Ток, протекающий через выключатель, и время его срабатывания определяют не только рабочий диапазон теплового расцепителя, но и электромагнитного расцепителя.

Расчет основан на номинальном токе, выбранном для конструкции выключателя. Срабатывание защиты связано с ее кратностью – отношением протекающего рабочего тока к номинальному току.

Поскольку токовая защита автоматических выключателей срабатывает при превышении номинального тока, она всегда представляет собой умножение токов I/In>1.

Электромагнитное высвобождение

Работа защит основана на непрерывном протекании тока через катушки обмотки электромагнита. При нагрузках, не превышающих номинальное значение, токи, протекающие в каждой катушке, создают общее магнитное поле, которое не способно преодолеть силу, удерживающую механический штифт внутри корпуса катушки.

Головка подвижного толкателя отводится назад внутрь, и подвижный силовой контакт выключателя прижимается к неподвижной части.

Работа электромагнитного расцепителя

Когда протекающий ток превышает номинальный установленный ток, общее магнитное поле, создаваемое внутри катушки, быстро преодолевает удерживающую силу поршневого штока. Он выстреливает и резко ударяет по защелке, вытаскивая ее из защелки.

В результате удара подвижный силовой контакт выключателя с силой выбрасывается механической энергией из неподвижной цепи – электрическая цепь разрывается и напряжение питания снимается с подключенной цепи.

Как устанавливается защита автоматического выключателя

Чтобы гарантировать, что автоматический выключатель выдержит номинальный ток, не создавая ложных сигналов тревоги, его защиты настраиваются на номинальные значения.

Термическое высвобождение

Выбор предельного тока учитывает характер подключенной нагрузки и рассчитывается по формуле Iust=kr∙kn∙In, где kr=1,1, а kn учитывает условия эксплуатации. Его диапазон составляет:

1,1÷1,3 для цепей с кратковременными перегрузками от пусковых двигателей или аналогичных устройств;

1,1 для резистивных цепей без перегрузки или для работы на постоянном токе.

В качестве примера рассмотрим характеристики теплового отключения старого автоматического выключателя A3120.

Характеристика теплового срабатывания автоматического выключателя

В диапазоне токов от 1,3 до 10 раз In, характеристика представлена кривой “a”, отключение происходит со временем задержки, что создает рабочий резерв для подключенных устройств. При увеличении нагрузки время срабатывания уменьшается с нескольких минут до одной секунды.

При десятикратной нагрузке тепловое отключение A3120 приводит к срабатыванию силовых контактов примерно через 0,01 секунды, с небольшим отклонением, показанным светло-красной зоной на графике. Более чем десятикратное увеличение рабочих токов не может ускорить срабатывание защиты из-за механической конструкции автоматического выключателя.

Электромагнитное высвобождение

Параметры время-токовой характеристики для электромагнитного расцепителя также устанавливаются в соответствии с номинальным током. Для бытовых автоматических выключателей токи мгновенного отключения делятся на три класса:

1. B, попадающий в диапазон 3÷5 дюймов;

Время-токовая характеристика автоматического выключателя

Для производственных машин предусмотрены автоматические выключатели с классами:

A, отключение при токах менее 3Iн;

E и F – при более высоких кратностях, чем 20In в разных диапазонах.

Описанный класс работы отечественных автоматических выключателей узаконен требованиями ГОСТ Р 50345-2010. Зарубежные производители также используют аналогичное разделение мгновенного отключения, но применяемые стандарты и время срабатывания могут отличаться в зависимости от национальных норм или IEC 60947-2.

Класс ограничения тока

Мгновенная частота отключения связана с частотой гармонической синусоиды промышленной сети и обозначается одним из чисел: 1, 2 или 3. Это число указывает часть полуволны стандартной гармоники, во время которой должно произойти отключение.

Классы токоограничения автоматических выключателей

Самым быстрым автоматом является токоограниченная характеристика 3 – он отключится за 1/3 полупериода. Характеристика 2 обозначает половину, а характеристика 1 – полную полуволну.

Условия ограничения тока автоматическим выключателем

Важным моментом в работе автоматических выключателей остаточного тока является учет подключенной к ним цепи, которая уже имеет определенное сопротивление. Его величина будет ограничивать работу разъединителя в режиме неисправности и в какой-то момент не позволит вовремя отключить напряжение питания от неисправного оборудования.

Примером такого сечения является активное сопротивление истоковой обмотки силового трансформатора, вместе со всеми подключенными кабельными жилами и сетевыми кабелями, закрепленными на клеммах и зажимах коробок и распределительных щитов, вплоть до контактов бытовой розетки. Специалисты называют это петлей фаза-ноль.

Учет сопротивления петли фаза-нейтраль автоматического выключателя.

Для учета его значения при правильной настройке и эксплуатации автоматического выключателя используются специальные приборы – измерители сопротивления контура.

Их измерение позволяет учесть поправку, вносимую дополнительным сопротивлением проводников, чтобы точно учесть токи, протекающие через силовые контакты выключателя и защиту в режиме неисправности.

Как проверяется автоматический выключатель на наличие протекающего через него тока

После изготовления в процессе производства, до момента включения в электрическую цепь, продукция любого производителя может транспортироваться на большие расстояния или храниться на складах в течение длительного времени. За это время их качество может ухудшиться из-за несоответствия техническим характеристикам.

По этой причине автоматические выключатели при установке в цепь перед вводом в эксплуатацию должны пройти функциональное испытание, известное как испытание на обкатку.

Принцип перегорания цепи автоматического выключателя

Для этого в электротехнической лаборатории собирается специальный комплект для испытания выключателей или используется одна из многочисленных конструкций стационарных или переносных испытательных стендов.

Автоматический выключатель испытывается на номинальный ток, указанный на корпусе. Он должен быть способен выдерживать это значение в течение длительного периода времени.

Затем автоматический выключатель подвергается воздействию перегрузок и токов короткого замыкания, которые он должен выдерживать во время работы. Следующие элементы четко измеряются и регистрируются:

1. токи срабатывания теплового расцепителя и автоматического выключателя сверхтока;

2. Время срабатывания выключателя с момента имитации неисправности.

Некоторые конструкции автоматических контроллеров газовых горелок позволяют регулировать выходные параметры в процессе сброса. Например, некоторые типы тепловых расцепителей имеют винтовое крепление, позволяющее регулировать биметаллическую пластину в определенных пределах.

Все измеренные значения точно регистрируются измерительными приборами, заносятся в протокол осмотра и сравниваются с требованиями ГОСТа. После их анализа выдается сертификат пригодности.

Автоматическая проверка неисправности горелки позволяет обнаружить неисправности и предотвратить возможные пожары и электротравмы.

Поэтому токи, протекающие через выключатели, учитываются при проектировании, производстве, тестировании и эксплуатации. Для этого были введены термины, учитывающие требования ГОСТа:

где – сумма номинальных токов одновременно работающих двигателей и других токогенерирующих элементов в цепи, защищаемой автоматическим выключателем, вплоть до запуска двигателя (группы двигателей), дающего наибольшее приращение пускового тока; Iзапуск – это пусковой ток двигателя (или группы двигателей, запущенных одновременно), который даст наибольший пусковой ток.

Автоматические выключатели. Выбор, определение размеров автоматических выключателей.

Автоматические выключатели (рубильники, автоматы) Автоматические выключатели – это электрические коммутационные устройства, предназначенные для:

– ток проводящей цепи при нормальных условиях эксплуатации;

– автоматическая защита электрических сетей и оборудования от аварийных режимов (токи короткого замыкания, сверхтоки, падение или потеря напряжения, изменение направления тока, появление магнитного поля мощных генераторов в аварийных условиях и др.)

– нечастые переключения номинальных токов (6-30 раз в день). Благодаря своей простоте, удобству использования, эксплуатационной безопасности и надежности в плане защиты от короткого замыкания, они широко применяются в электроустановках малой и большой мощности.

Внимание. Автоматические выключатели управляются вручную, но многие типы имеют электромагнитный или электродвижущий привод, поэтому ими можно управлять на расстоянии.

Автоматические выключатели обычно срабатывают при Автоматические выключатели обычно приводятся в действие вручную (с помощью привода или дистанционно) и автоматически срабатывают в случае эксплуатационной неисправности (перегрузки по току или пониженного напряжения). Каждый автоматический выключатель оснащен расцепителем сверхтока и, в некоторых типах, также расцепителем пониженного напряжения.

Автоматические выключатели состоят из:

– срабатывания при перегрузке по току;

– корпус; контактная система;

– механизм развязки;

– Регулятор тока для расцепителя тепловой перегрузки;

– Вместо теплового или электромагнитного расцепителя устанавливается независимый расцепитель.

Вместо теплового или электромагнитного расцепителя устанавливается независимый расцепитель.

Контактная система Контактная система состоит из подвижных и неподвижных контактов и обеспечивает один разрыв в каждой фазе.

Система тушения дуги представляет собой камеру с деионизационной решеткой, состоящей из стальных дугогасящих пластин.

Положение переключателя обозначается знаками: “1” – включено, “0” – off.

Ручка управления используется для индикации положения переключения. Терморегулятор тока отключения состоит из термопары с термометром для компенсации температуры и блока настройки.

Регулировочный узел состоит из системы рычагов и регулировочного винта.

Термины и определения

Электромагнитное устройство отключения автоматического выключателя предназначен для защиты цепей от тока короткого замыкания; он представляет собой электромагнит, который при заданном токе мгновенно притягивает якорь, вызывая срабатывание автоматического выключателя. Многие современные автоматические выключатели оснащены твердотельным расцепителем, который действует как электромагнитный расцепитель.

Тепловой расцепитель для автоматического выключателя – Тепловой расцепитель, реагирующий на количество тепла, выделяемого в его нагревательном элементе, и защищающий цепи от перегрузки.

объединённое издание – Разблокировка при перегрузке и коротком замыкании представляет собой комбинацию тепловой и электромагнитной разблокировки.

Разблокировка при пониженном напряжении – Электромагнит, который срабатывает, когда напряжение падает ниже порога срабатывания или больше не подается.

Независимый выпуск – Электромагнит, который запускает и отключает автоматический выключатель при подаче импульса от ключа или кнопки управления.

Нерегулируемый автоматический выключатель – Автоматический выключатель, который нельзя отрегулировать во время работы. Модуль отключения автоматического выключателя на заводе настроен на определенный номинальный ток.

Регулируемый автоматический выключатель – Устройство, позволяющее, воздействуя на механическую систему или специальное устройство, регулировать время срабатывания расцепителя.

Селективный автоматический выключатель – Автоматический выключатель с выдержкой времени, который обеспечивает селективную защиту цепи путем установки автоматических выключателей с различными выдержками времени, самая короткая из которых находится под нагрузкой, а самая длинная увеличивается по направлению к источнику питания.

Технические характеристики выключателя

Номинальный ток – Ток, который может течь неограниченное время.

Номинальное напряжение – это напряжение, при котором можно использовать выключатель определенного типа.

Ограничение тока разрыва – Ток, который может быть вызван срабатыванием автоматического выключателя без повреждения выключателя.

Номинальный ток отключения – Ток, который, если его продолжать бесконечно долго, не отключит выключатель.

Пороговый ток отпускания – Наименьший ток, при котором срабатывает отключение.

Текущая настройка – Настройка автоматического выключателя на определенный ток срабатывания.

Текущее ограничение – Это текущая настройка соленоида отключения для кратковременного отключения.

Принцип работы

Переключатели приводятся в действие поворотом ручки в положение “1” и “0” соответственно. Если токи перегрузки или короткого замыкания превышают установленный ток отключения, контактная система автоматически отключается.

Автоматические выключатели срабатывают от расцепителей независимо от того, удерживается ли рукоятка вручную в положении отключения или нет. Механизм свободного расцепления обеспечивает мгновенное закрытие и открытие контактной системы как при автоматическом, так и при ручном управлении.

Выключатель активируется после автоматической работы путем перемещения рычага в положение “0”, а затем поворота его в положение “1” для закрытия.

Защитные характеристики автоматических выключателей

Согласно ГОСТ Р 50345-99, автоматические выключатели по величине мгновенного тока срабатывания делятся на следующие типы:

B: z 3-In на 5-In (где In – номинальный ток);

Рисунок 26. Диаграммы отключения для различных типов автоматических выключателей (область мгновенного тока отключения заштрихована)

У европейских производителей может быть несколько иная классификация. В частности, существует дополнительный тип A (z 2-.In на 3-In). Некоторые производители имеют дополнительные кривые отключения. Компания ABB, например, предлагает автоматические выключатели с кривыми K и Z.

Рубильник AB25

Однополюсные автоматические выключатели марки AB25 предназначены для автоматического отключения электрических цепей или отдельных нагрузок в случае перегрузок и коротких замыканий.

Устройство. В пластиковом корпусе (рис. 27) Узел металлических контактов с винтовой клеммой для подключения провода установлен в пластмассовом корпусе (рис. 27). Подвижный контакт установлен на латунном рычаге, который подпружинен внутри и упирается в биметаллическую пластину на своем конце. Эта пластина приваривается к выводу с прикрепленным к ней винтовым зажимом для подключения второго вывода. Биметаллическая пластина и рычаг соединены гибким медным проводом для создания надежного контакта.

Рисунок 27. Строительство автоматического выключателя AB-25

При срабатывании автоматического выключателя рукоятка перемещается в верхнее положение и ее выступ освобождает рычаг, который под действием пружины поворачивается и замыкает контакты.

Выключение. При возникновении короткого замыкания или перегрузки автомат отключается следующим образом. Ток нагревает биметаллическую пластину, и она прогибается вниз, освобождая кончик рычага, который затем поворачивается под действием пружины и размыкает контакты.

Искра, возникающая между контактами, гасится в дугогасительной камере.

Повторное зажигание. Когда AB25 автоматически выключается, ручка остается в положении “включено”, поэтому для повторного включения автомата ее необходимо сначала опустить в положение “выключено”, а затем снова перевести в верхнее положение.

Благодаря такой конструкции автомат оснащен индикатором отключения (пластиковый стержень с пружиной). Указатель утапливается в корпус при включении автомата, а также при его ручном выключении. В случае автоматического отключения указатель выталкивается из своего гнезда концом рычага и становится хорошо видимым.

Выбор автоматических выключателей

Автоматические выключатели следует выбирать в соответствии с номинальным напряжением и номинальным током при соблюдении следующих условий:

Un.a.Un.c.; Ином. аIp;

где Uном.а. – номинальное напряжение выключателя; Uноминальное напряжение выключателя; Uн.в. -это номинальное напряжение питающей сети; Iном.а.– номинальный ток выключателя; Iнепрерывный – непрерывный номинальный ток цепи.

Кроме того, необходимо правильно выбрать: номинальный ток расцепителей Iноминальный ток шунтирующих отключающих устройств I.и ток настройки электромагнитного элемента отключения комбинированного расцепителя Iноминальный ток электромагнитного пускателя I ; номинальный ток теплового расцепителя I .номинальный опорный ток теплового расцепителя или теплового элемента комбинированного устройства отключения IНоминальный ток при номинальном токе сбрасывающего теплового расцепителя или теплового элемента комбинированного расцепителя I номинальный ток сбрасывающего теплового расцепителя..

Номинальный ток соленоида, теплового или комбинированного триггера должен быть не меньше номинального тока двигателя:

Ином.Inom. tw.

Электромагнитный расцепитель или электромагнитный элемент комбинированного расцепителя должен быть выбран в соответствии со следующими условиями, с учетом погрешности срабатывания и отличия фактического пускового тока от номинального:

Ist.Elektromagn. ≥ 1,25Ist.;

где Iначало. – пусковой ток двигателя.

Для группы двигателей:

где – это сумма номинальных токов одновременно работающих двигателей и других токопроизводящих элементов в цепи, защищаемой автоматическим выключателем, до момента пуска двигателя (группы двигателей), дающего наибольшее приращение пускового тока; Iзапуск – это пусковой ток того двигателя (или группы двигателей, запущенных одновременно), который дает наибольшее увеличение пускового тока.

Номинальный ток уставки теплового расцепителя или теплового элемента комбинированного расцепителя:

Inom.setting thermal.Ином..

То же самое относится к настройкам автоматического выключателя для защиты цепей других частей энергосистемы, например, цепей приборов. При необходимости, конечно, потому что в большинстве случаев для защиты электроприборов и подобных маломощных нагрузок необходимо использовать предохранители, из-за чувствительности.

Обратите внимание, что если автоматический выключатель с электромагнитным расцепителем установлен в цепях электрических потребителей, где при их включении не возникает пускового тока, то защита от пускового тока не требуется. В этом случае установленный ток магнитного расцепителя должен быть выбран на минимально возможном уровне.

Эксплуатация защитных устройств

Автоматические выключатели необходимо проверять не реже одного раза в год или через каждые 2000 срабатываний и после каждого автоматического отключения. Засорение и сажа Нагар на внутренней поверхности выключателя следует удалить тканью, смоченной ацетоном.

Во время осмотра Убедитесь, что винты затянуты, пружины целы, контакты в хорошем состоянии, а шарниры смазаны. Также убедитесь, что кожухи, в которых размещается пусковая аппаратура, можно обслуживать. При повреждении уплотнений внутрь аппарата могут попасть пыль и грязь, что увеличивает сопротивление контактных поверхностей, вызывает их нагрев и коррозию, что, в свою очередь, ухудшает состояние изоляции, приводит к старению, выходу из строя и, в конечном итоге, к повреждению.

Периодически проверяйте реле и автоматические выключатели на правильность срабатывания путем теплового или электромагнитного отключения. Предохранители требуют постоянного осмотра, замены плавких вставок и своевременного ремонта. Надежная и безопасная работа установки зависит от правильного функционирования предохранителя. Следует использовать только калиброванные плавкие вставки. Использование случайных проводов может привести к несчастным случаям и пожарам. Чтобы ускорить выбор и замену перегоревшего предохранителя, каждый предохранитель должен быть маркирован четким номером с указанием номинальной силы тока. При техническом обслуживании электрооборудования мелкий ремонт является очень распространенным явлением.

Существует заблуждение, что если проводка выдерживает номинальный ток автоматического выключателя, то все в порядке и пожар никогда не произойдет. Это далеко от истины.

Вам обязательно нужно знать о токах срабатывания автоматических выключателей

Вам определенно нужно знать о токах расцепления в автоматических выключателях. Вы ошибаетесь, если думаете, что установили автоматический выключатель на 16 А и он сработал при нагрузке в 16 А. Нет, это не так.

Токи срабатывания автоматического выключателя могут сыграть жестокую шутку с электроприборами, поэтому их необходимо учитывать при выборе номинала автоматического выключателя, который вы хотите установить в своем доме.

Откуда берутся эти токи отключения выключателя?

Ну, это очень просто. Это видно из время-токовых характеристик автоматических выключателей. Посмотрите лучше на горизонтальную ось отношения тока нагрузки к номинальному току IНу, это очень просто. Это видно из время-токовых характеристик автоматических выключателей. Посмотрите лучше на горизонтальную ось отношения тока нагрузки к номинальному току I/In.

Найдите значение 1,13, а затем проведите от него линию вертикально вверх (красная линия на рисунке ниже). Где она пересекается с кривой, показывающей время отключения автоматических выключателей? Правильно, нигде.

В результате автоматический выключатель может работать как ни в чем не бывало при токе, примерно в 1,13 раза превышающем номинальный. Значения этих токов приведены ниже:

Номинал выключателяАвтоматические выключатели не отключают ток:
10 А11,3 А
16 А18,08 А
20 А22,6 А
25 А28,25 А
32 А36,16 А
40 А45, 2А

Как видите, согласно характеристикам время-ток, автоматические выключатели не должны срабатывать при токах, показанных в правой колонке.

Это очень важно, если у вас большая нагрузка, старые и плохо изолированные кабели, плохая электропроводка, так как ток выключателя может быть высоким, на который отходящий кабель может быть не рассчитан.

Поэтому всегда выбирайте автоматические выключатели и кабели с разумным запасом. Если вы не хотите производить расчеты самостоятельно, обратитесь к таблице ниже.

Для сечения кабеля:Выберите автоматический выключатель с номиналом, равным:
1,5 мм210 А
2,5 мм216 А
4 мм220 A или 25 A
6 мм225 A или 32 A

Теперь посмотрите на следующее число на горизонтальной оси. Это значение равно 1,45. Если мы проведем условную линию вверх от этого (синяя линия на рисунке ниже), то получим приблизительное время задержки 50 секунд для горячего состояния и около 1 часа для холодного состояния.

Вы можете увидеть, сколько времени требуется автоматическому выключателю, чтобы отключить нагрузку и защитить ваш дом, если через него протекает ток, почти в полтора раза превышающий номинальный (указанный на автоматическом выключателе). Если провод неправильно подобран по размеру, его длины будет достаточно, чтобы расплавить изоляцию.

Это просто для справки, чтобы убедиться, что автоматические выключатели правильно подобраны по номиналу, а кабели и провода правильно рассчитаны.

Также, чтобы продолжить выбор из разумного предложения выключателей и проводов, я расскажу о качестве сегодняшней электротехнической продукции. Как вы знаете, большинство продуктов, которые вы можете найти в основном китайского массового производства соответственно низкого качества. Здесь его лучше не использовать. Электричество не прощает плохих расчетов и ошибок. Выбирайте автоматические выключатели от брендов, которые хорошо зарекомендовали себя на этом рынке.

Не забывайте улыбаться:

Электрик из жилищного управления получает звонок на мобильный телефон о том, что в доме неисправность, нет розеток, нет света. Электрик удивился и взял напиток. Электрик удивился и взял напиток. Через некоторое время он все исправляет и вынужден бежать дальше. Его жена кладет ему в карман 300 рублей. Электрик совершенно удивлен, а его жена говорит ему:

– Берите, берите, вы не можете успокоиться в своем деле.

Если дать наиболее общее определение уставки, то оно будет следующим:

Ток уставки и ток отключения.

В чем разница между током уставки и током отсечки? Разве они не одно и то же? А как правильно называется ток, который будет влиять на срабатывание тепловой защиты?

Если дать наиболее общее определение уставки, то оно будет следующим:

Уставка (или порог) – это определенное пороговое значение величины или параметра, при превышении которого должно сработать устройство, схема или другое заранее определенное действие.

В этом случае должно быть активировано ограничение тока: при превышении значения тока должен сработать автоматический выключатель, установленный для защиты данной секции питания. Пороговым значением в этом случае будет как ток настройки, так и ток срабатывания. Однако стоит пояснить, что современные автоматические выключатели не срабатывают непосредственно при воздействии тепла – используются электромагнитные реле тока. В эпоху предохранителей температура была прямым рабочим параметром; вы, вероятно, думаете об автоматическом выключателе. В этом случае заданный ток и ток отключения можно считать синонимами.

Можно представить себе ситуацию, в которой эти термины не являются полным синонимом. Например, имеется текущая уставка для выполнения действия, отличного от отключения. Предположим, что при достижении определенного значения силы тока устройство должно послать сигнал в систему автоматизации здания (например, сигнал тревоги диспетчеру или в системе генерируется сообщение о тревоге), но без размыкания цепи. Конечно, это не короткое замыкание, когда события происходят настолько быстро, что нет смысла подавать сигнал тревоги. Это небольшое приращение тока, не представляющее опасности для участка сети, но, тем не менее, заслуживающее внимания обслуживающего персонала. Такое пороговое значение может называться током установки, но не током отключения.

При достижении другого, более высокого, опасного значения тока цепь размыкается – в этом случае пороговое значение можно с полным правом назвать и током отключения, и током срабатывания.

Читайте далее:
Сохранить статью?