Электрощиты на лестничных клетках: что должны делать сотрудники управляющих компаний – Рамблер/

– Кроме того, все распределительные устройства (панели, сборки и т.д.), установленные вне электротехнических помещений, должны быть оборудованы запорными устройствами, предотвращающими несанкционированный доступ”, – отмечает Госжилнадзор. – Об этом говорится в Правилах технической эксплуатации электроприемников, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003. № 6.

Содержание

Электрощиты на лестничных клетках: что делать работникам УК?

Доски, расположенные в подъездах жилых домов, относятся к общему имуществу. Поэтому управляющий квартирой обязан содержать в исправности не только этажные щитки, но и находящиеся в них приборы – выключатели, предохранители и т.д., за исключением квартирных электросчетчиков.

– В соответствии с требованиями статьи 162 Жилищного кодекса РФ, управляющая организация за плату обязана оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества жилых домов, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений, – напоминают специалисты Госжилнадзора Волгоградской области.

Согласно § 7 Правил содержания общего имущества в жилом доме (утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491), к общему имуществу относятся: внутренняя электропроводка, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, устройств защиты, контроля и управления, приборов коллективного учета электроэнергии, этажных щитов и шкафов, осветительные установки общих частей, сети от внешней границы до индивидуальных приборов учета электроэнергии (квартир), а также другие

В соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г., управляющая компания обязана следить за состоянием половых досок и шкафов, в том числе слаботочных шкафов с установленными в них приборами безопасности и управления, а также электроустановочных изделий. Единственным исключением являются сами плоские метры.

Существует также минимальный перечень работ и услуг для обеспечения надлежащего состояния общего имущества – это то, что обязана делать каждая компания PM. Электрощиты в подъездах необходимо регулярно проверять и убеждаться в работоспособности защитных устройств. Управляющий зданием должен осмотреть электрическую сеть здания у этажных щитов, подтянуть контактные соединения и проверить надежность контактов и заземляющих соединений.

– Кроме того, все распределительные устройства (панели, сборки и т.д.), установленные вне электротехнических помещений, должны быть оборудованы запорными устройствами, предотвращающими несанкционированный доступ”, – отмечает Госжилнадзор. – Об этом говорится в Правилах технической эксплуатации электроприемников, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003. № 6.

Именно поэтому шкафы должны быть заперты – доступ к электрооборудованию посторонних лиц недопустим и может привести к неприятным последствиям.

Поэтому не следует оставлять этот вопрос без решения – если шкафы выглядят неприглядно, двери открыты и налицо явное отсутствие ухода, обратитесь в управляющую компанию, ссылаясь на вышеуказанные правила. Если нет должного ответа, жалуйтесь дальше – в жилищную инспекцию в Волгограде.

Следует также отметить, что управляющая организация обязана проводить все минимальное обслуживание электрощитов за счет денег, которые жильцы ежемесячно платят за содержание общего имущества. Владельцам и арендаторам квартир не нужно собирать дополнительные средства на эти цели.

Электротехнические помещения – 1.1.5 Электротехнические помещения или отделенные (например, экранами) части помещений, содержащих электрооборудование, доступ в которые имеет только квалифицированный обслуживающий персонал. Источник: Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002……

электрические помещения

3.3.57 электротехнические помещения Помещение или отдельная зона (например, с помощью экранов), содержащая электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.

[title=”Правила устройства электроустановок”, пункт 1.1.5] [5]

Электротехнические помещения – Помещения с расположенными в них распределительными щитами и щитами управления и трансформаторными подстанциями.

Глоссарий терминов в нормативно-технической документации . academic.ru . 2015 .

Смотреть что такое “электротехнические помещения” в других словарях:

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ – Помещения или закрытые (например, решетками) части помещений, где расположено электрооборудование, доступ к которому имеет только квалифицированный обслуживающий персонал… Российская энциклопедия охраны труда

Электротехнические помещения – 1.1.5 Электротехническое помещение или отделенная (например, решетками) зона, содержащая электрооборудование, к которому имеет доступ только квалифицированный обслуживающий персонал. Источник: Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 №……

Электротехнические помещения – Английский: Electrical premises Помещения или части помещений, доступные только для квалифицированного обслуживающего персонала, содержащие электроустановки (согласно ПУЭ) Источник: Термины и определения в… Строительный словарь.

СТО Газпром 2-2.3-141-2007: Поставка электроэнергии ОАО “Газпром”. Термины и определения – Терминология СТО Газпром 2-2.3-141-2007: Энергетические объекты ОАО “Газпром”. Терминология и определения: 3.1.31 абонент энергетической компании : Потребитель электроэнергии (тепла), чьи электроустановки подключены к сети … … Глоссарий терминов нормативно-технической документации

Рекомендации: Пожарная безопасность в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности – Терминологические рекомендации: Обеспечение пожарной безопасности на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах: Исключительно прикладное решение приемлемо как вынужденное. Определения термина из различных документов: …….. Словарь терминов нормативно-технической документации

1.1.29 Цвета и цифровые символы для отдельных изолированных или неизолированных проводников должны использоваться в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Обозначение проводников цветами или цифровыми символами”.

Раздел 1 – Общие правила

1.1.1 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на новые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока до 750 кВ, включая специальные электроустановки, рассмотренные в гл. 7 настоящего Положения.

Проектирование специальных электроустановок, не предусмотренных пп. 7, регулируются другими нормативными актами. Конкретные требования настоящих Правил могут применяться к такой установке в той мере, в какой она по конструкции и условиям эксплуатации аналогична электроустановкам, на которые распространяются настоящие Правила.

Рекомендуется применять требования настоящих Правил к существующей установке, если это повышает надежность установки или если ее модификация направлена на выполнение требований безопасности.

Требования настоящих Правил распространяются только на ту часть электроустановки, которая переоборудуется в процессе переоборудования.

1.1.2. Правила разработаны с учетом обязанности проведения профилактических и плановых осмотров, ремонта электроустановок и их электрооборудования в условиях эксплуатации.

1.1.3. Электроустановка – это совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе со зданиями и помещениями, в которых они установлены), предназначенная для выработки, преобразования, трансформации, передачи, распределения электроэнергии и ее преобразования в другие виды энергии.

1.1.4. Открытые или наружные электроустановки – это электроустановки, не защищенные от непогоды зданием.

Электроустановки, защищенные только козырьками, сетчатыми ограждениями и т.д., считаются наружными установками.

Закрытые или внутренние электроустановки – это электроустановки, расположенные внутри здания, которое защищает их от непогоды.

1.1.5. электротехнические помещения – помещения или закрытые пространства (например. Части помещений, содержащие электрооборудование, доступ к которым имеет только квалифицированный обслуживающий персонал.

Сухие помещения – это помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.

Если такие пространства не имеют условий, указанных в пунктах 1.1.10 – 1.1.12, они называются нормальными пространствами.

1.1.7 Влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 60%, но не превышает 75%.

1.1.8 Влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.

1.1.9 Особо влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха очень близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы в помещении влажные).

1.1.10. Горячие помещения – помещения, в которых температура постоянно или периодически (более 1 дня) превышает +35°C за счет различных видов теплового излучения (например, помещения с сушильными камерами, печами, котельными).

1.1.11. Пылевые помещения – это помещения, где в результате производственных условий образуется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать в машины, аппараты и т.д.

Пылевые помещения делятся на помещения с токопроводящей пылью и помещения с непроводящей пылью.

1.1.12. Помещения с химически активной или органической средой – помещения с постоянным или длительным присутствием агрессивных паров, газов, жидкостей, отложений или плесени, разрушающих изоляцию и токопроводящие части электрооборудования.

1.1.13. Различают риск поражения людей электрическим током:

(1) помещения без повышенной опасности, где нет условий, вызывающих повышенную или специфическую опасность (см. пункты 2 и 3).

(2) помещения с повышенной опасностью с одним из следующих условий, создающих повышенную опасность:

Влага или токопроводящая пыль (см. параграф 3). 1.1.8 и 1.1.11);

Токопроводящие полы (металл, земля, железобетон, кирпич и т.д.)

высокие температуры (см. 1.1.10);

возможность одновременного контакта человека с одной стороны с металлическими конструкциями зданий, соединенными с землей, технологическим оборудованием, механизмами и т.п., а с другой стороны – с металлическими корпусами электрооборудования (открытыми токоведущими частями).

(3) Особо опасные пространства, имеющие одну из следующих специфических опасностей

Особая влажность (см. 1.1.9);

химически активные или органические среды (см. 1.1.12);

двух или более специфических опасностей одновременно (см. 1.1.13, п. 2);

(4) зона открытых электроустановок должна рассматриваться как особо опасная зона из-за риска поражения людей электрическим током.

1.1.14. 1.1.14. Квалифицированный оперативный персонал – специально обученные работники, прошедшие проверку знаний, необходимых для работы (должности), и имеющие группу по электробезопасности, предусмотренную действующими правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

1.1.15. номинальное значение параметра – значение параметра электрического устройства, указанное изготовителем.

1.1.16. Переменное напряжение – действующее значение напряжения.

1.1.16. Постоянное напряжение – постоянное напряжение или выпрямленное напряжение с содержанием пульсаций не более 10% среднеквадратичного значения.

1.1.17. Слова “должен”, “обязан”, “должен” и их производные используются для указания на обязательное соблюдение требований правил монтажа. Слова “как правило” означают, что это требование является преобладающим и что отклонения от него должны быть обоснованы. Слово “допускается” означает, что решение используется в исключительных случаях, как вынужденное (из-за ограниченных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.д.) Слово “рекомендуется” означает, что решение является одним из лучших, но не является обязательным. Слово “может” означает, что решение является легитимным.

1.1.18. Номинальные значения величин, указанных в правилах установки со знаком “не менее”, являются наименьшими, а со знаком “не более” – наибольшими.

Все значения, указанные в правилах с предлогами “от” и “до”, следует понимать как “включительно”.

Общие указания по монтажу электрических систем

1.1.19. Электрооборудование, электротехнические изделия и материалы, применяемые в электроустановках, должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.

1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции машин, аппаратов, приборов и другого электрооборудования, а также используемые кабели и проводники должны соответствовать сети или установке, условиям эксплуатации, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.

1.1.21 Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть устойчивы к воздействию окружающей среды или защищены от него.

1.1.22. Конструктивная и санитарно-техническая часть электроустановок (конструкция здания и его элементов, системы отопления, вентиляции, водоснабжения и т.д.) должна быть выполнена в соответствии с действующими строительными правилами и нормами (СНиП) с обязательным выполнением дополнительных требований, приведенных в ПУЭ.

1.1.23. Электрооборудование должно отвечать требованиям действующих экологических норм в отношении допустимых уровней шума, вибрации, напряженности электрического и магнитного поля и электромагнитной совместимости.

1.1.24. Должны быть предусмотрены меры по защите от воздействия электроустановок в соответствии с требованиями норм допустимых индустриальных радиопомех и правил защиты оборудования связи, сигнализации и телемеханики от опасного и мешающего воздействия линий электропередачи.

1.1.25. В электроустановках должны быть обеспечены сбор и удаление отходов: химикатов, масла, мусора, технической воды и т.д. В соответствии с действующими экологическими требованиями, не должно быть возможности попадания таких отходов в водоемы, ливневые стоки, канализационные колодцы или в места, не предназначенные для хранения таких отходов.

1.1.26. Разработка и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны основываться на технико-экономическом сравнении вариантов с учетом требований безопасного обслуживания, использования надежных схем, внедрения нового оборудования, энерго- и ресурсосберегающих технологий и опыта эксплуатации.

1.1.27. Там, где существует риск электрической или почвенной коррозии, должны быть предусмотрены соответствующие меры для защиты сооружений, оборудования, трубопроводов и других подземных установок.

1.1.28. Части, относящиеся к отдельным элементам, должны быть легко идентифицируемыми в электроустановках (простота и ясность схем, правильное расположение электрооборудования, надписи, маркировка, цвета).

1.1.29. Цвета и цифровые символы для отдельных изолированных или неизолированных проводников должны использоваться в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Обозначение проводников цветами или цифровыми символами”.

Защитные заземляющие проводники во всех электроустановках и защитные нулевые проводники в электроустановках до 1 кВ с заземленным нулевым проводником, включая сборные шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовую маркировку в виде чередующихся продольных или поперечных полос одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цвета.

Нейтральные проводники обозначены буквой N и окрашены в синий цвет. Комбинированные защитные и рабочие нулевые проводники должны быть обозначены буквой PEN и окрашены в синий цвет по всей длине и с желто-зелеными полосами на концах.

1.1.30. Буквенно-цифровой и цветовой код шин с одинаковым названием в каждой электроустановке должен быть одинаковым.

Шины должны быть промаркированы:

1) при трехфазном переменном токе: шины фазы A – желтые, шины фазы B – зеленые, шины фазы C – красные;

2) для однофазного переменного тока: шина B, подключенная к концу питающей обмотки – красного цвета, шина A, подключенная к началу питающей обмотки – желтого цвета.

Однофазные шины, если они являются ответвлениями от трехфазных шин, должны быть идентифицированы как соответствующие трехфазные шины;

3) для постоянного тока: положительная (+) шина красного цвета, отрицательная (-) шина синего цвета и нейтральная рабочая шина M синего цвета.

Цветовая маркировка должна быть нанесена по всей длине шин, если также предусмотрена более интенсивная защита от охлаждения или коррозии.

Допускается нанесение цветовой маркировки по всей длине шин, только цветовой маркировки, только буквенно-цифровой маркировки или цветовой маркировки в сочетании с буквенно-цифровой маркировкой на соединениях шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра под напряжением, допускается их не маркировать. Уровень безопасности и видимость установки не должны быть снижены.

1.1.31 При установке сборных шин “плашмя” или “на ребро” в распределительных устройствах (за исключением сборных односторонних распределительных устройств (ОРУ) и распределительных устройств 6-10 кВ и ОРУ 0,4-0,69 кВ заводского изготовления) должны соблюдаться следующие условия

1. В распределительных устройствах трехфазного переменного тока 6-220 кВ сборные шины, шунтирующие шины и все типы секционных шин должны быть расположены

(a) Горизонтально:

один под другим: сверху вниз A-B-C ;

один за другим, по диагонали или треугольником: шинопровод A – самый дальний, B – посередине, C – ближе всего к служебному коридору;

б) вертикальные (одна плоскость или треугольник)

слева направо A-B-C или шинопровод A самый дальний, B в центре, C ближайший к служебному коридору;

c) ветви шин, видимые из служебного коридора (в случае трех коридоров – из центрального)

по горизонтали: слева направо от A до C

вертикально (плоский или треугольный): сверху вниз A-B-C .

(2) В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках до 1 кВ шины должны быть расположены следующим образом

При горизонтальном расположении:

один под другим: сверху вниз A-B-C-N-PE (PEN) ;

друг за другом: самый дальний шинопровод A, затем фаза B-C-N, ближайшая к служебному коридору – PE (PEN);

для вертикального расположения: слева направо A-B-C-N-PE (PEN) или самый дальний шинопровод A, затем фазы B-C-N, ближайший к служебному коридору – PE (PEN);

ответвления от шин при виде из служебного коридора:

По горизонтали: слева направо A-B-C-N-PE (PEN)”.

В вертикальном направлении: A-B-C-N-PE (PEN) сверху вниз.

В случае постоянного тока сборные шины должны быть расположены

шины в вертикальном расположении: верхняя (M), средняя (-), нижняя (+);

шин с горизонтальным расположением:

M , средний (-) и ближний (+), если смотреть на шины из служебного коридора;

смещения относительно шин: левая шина M, средняя (-), правая (+), если смотреть из служебного коридора.

Отступления от требований, приведенных в пп. 1.1.32. Электроустановки классифицируются по электробезопасности, если они предполагают значительное увеличение сложности электроустановки (например, требуют специальных опор вблизи подстанции для переноса проводов воздушной линии) или если на подстанции используются две или более ступени трансформации.

1.1.32. По электробезопасности электроустановки делятся на электроустановки до 1 кВ и выше 1 кВ (в соответствии со среднеквадратичным значением напряжения).

Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна быть обеспечена путем принятия мер защиты, указанных в разделе 1.7, а также путем

соблюдая достаточное расстояние от токоведущих частей или закрывая или ограждая токоведущие части;

использование блокирующих устройств и барьеров для предотвращения ошибочных операций и доступа к частям, находящимся под напряжением

использование предупредительной сигнализации, знаков и табличек;

использование устройств, снижающих интенсивность электрических и магнитных полей до приемлемых значений;

использование защитных средств и устройств, в том числе предназначенных для защиты от электрических и магнитных полей в электроустановках, где их напряженность превышает допустимые нормы.

1.1.33 В электроустановках до 1 кВ допускается применение неизолированных и изолированных токоведущих частей без защиты от прикосновения, если по местным условиям такая защита не требуется для других целей (например, для защиты от механических воздействий). Однако доступные части должны быть расположены таким образом, чтобы при обычном обслуживании не возникало риска контакта.

1.1.34. В жилых, общественных и других помещениях ограждения и закрывающие устройства для токоведущих частей должны быть сплошными; в помещениях, доступных только для квалифицированного персонала, эти устройства могут быть сплошными, сетчатыми или перфорированными.

Барьеры и затворы должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было снять или открыть только с помощью ключей или инструментов.

1.1.35. Все барьеры и затворы должны обладать требуемой (в зависимости от местных условий) механической прочностью. При напряжении выше 1 кВ толщина металлических барьеров и затворов должна быть не менее 1 мм.

1.1.36. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, электрической дугой и т.п. все электроустановки должны быть оснащены средствами защиты и оказания первой помощи в соответствии с действующими правилами по использованию и испытанию средств защиты, применяемых в электроустановках.

1.1.37. Пожаро- и взрывобезопасность электроустановок должна обеспечиваться путем соблюдения требований, приведенных в соответствующих разделах настоящих правил.

Электроустановки должны быть оснащены противопожарным оборудованием и инструментом в соответствии с правилами, действующими на момент ввода в эксплуатацию.

1.1.38. Вновь построенные или реконструированные электроустановки и установленное в них электрооборудование должны быть подвергнуты приемо-сдаточным испытаниям.

1.1.39. Вновь смонтированные или отремонтированные электроустановки могут быть введены в коммерческую эксплуатацию только после утверждения в соответствии с действующими правилами.

Ответ. Он должен быть подвергнут приемо-сдаточным испытаниям.

Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний. Разделы 1, 6, 7.

Основные положения седьмого издания Правил устройства электроустановок (ПУЭ) рассматриваются в форме вопросов и ответов. В связи с длительным периодом пересмотра, издание SE выпускается и вводится в действие отдельными разделами и главами по мере завершения их пересмотра, приведения в соответствие и утверждения. Настоящее руководство содержит следующие разделы и главы, утвержденные Министерством энергетики РФ и включенные в седьмое издание СЭЭ: Раздел 1: Общие положения. Главы 1.1-1.7; 1.9; Раздел 6: Электрическое освещение. Главы 6.1-6.6; Раздел 7. Главы 7.1, 7.2, 7.5-7.6 и 7.10 (Главы 1.3-1.6 утверждены приказом Минэнерго России от 06.02.2004 № 34, но не введены в действие с 15.03.2004 в связи с реорганизацией Минэнерго России). Справочник поможет профессионалам ознакомиться с правилами при приеме на работу и подготовке к следующей проверке знаний.

Оглавление

  • 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Это вводный раздел книги Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний. Разделы 1, 6, 7. Предоставлено нашим книжным партнером ЛитРес.

1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Вопрос 1. На какие электроустановки распространяются правила?

Ответ. Вновь построенные или реконструированные электроустановки переменного и постоянного тока до 750 кВ, включая специальные электроустановки, указанные в разделе 7 настоящих Правил, должны быть охвачены.

Вопрос 2. Для каких электроустановок рекомендуется применять требования правил устройства электроустановок?

Ответ. Рекомендуется применять к существующей электроустановке, если это повышает надежность установки или если модернизация должна соответствовать требованиям безопасности, которые применяются к существующей электроустановке.

Вопрос 3. Как требования правил устройства электроустановок относятся к реконструкции электроустановок?

Ответ. Относится только к той части установки, которая подлежит модернизации.

Вопрос 4. Что представляет собой электропроводка?

Ответ. Это совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе со зданиями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для выработки, преобразования, передачи, распределения электроэнергии и преобразования ее в другие виды энергии.

Вопрос 5. Какие электроустановки являются открытыми или наружными?

Ответ. Это электроустановки, которые не защищены зданием от атмосферных воздействий. Электроустановки, защищенные только козырьками, сетчатыми ограждениями и т.д., считаются наружными установками.

Вопрос 6. Какие электроустановки являются закрытыми или внутренними?

Ответ. Электроустановки, расположенные внутри здания, которое защищает их от непогоды, считаются внутренними установками.

Вопрос 7. Что классифицируется как электроустановка?

Ответ. Помещение или отдельная зона (например, с помощью экранов), содержащая электрооборудование, доступ к которому имеет только квалифицированный персонал.

Вопрос 8. Какие помещения считаются сухими?

Ответ. Это помещения, в которых относительная влажность не превышает 60%. Если в этих помещениях нет условий, характерных для пыльных помещений и помещений с химически активной или органической средой, их называют нормальными помещениями.

Вопрос 9. Какие комнаты относятся к влажным помещениям?

Ответ. Это помещения, в которых относительная влажность воздуха выше 60%, но не выше 75%.

Вопрос 10. Какие комнаты относятся к влажным помещениям?

Ответ. Это помещения, в которых относительная влажность превышает 75%.

Вопрос 11. В каких помещениях особенно влажно?

Ответ. Помещения, в которых относительная влажность близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы в помещении покрыты влагой).

Вопрос 12. Какие номера являются горячими номерами?

Ответ. Комнаты – это помещения, в которых под воздействием различных видов теплового излучения температура постоянно или периодически (более 1 дня) превышает +35 °C (например, помещения с сушильными камерами, печами, котельными).

Вопрос 13. В каких помещениях находятся комнаты для сбора пыли?

Ответ. Это помещения, где в результате производственных условий выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать в машины и аппараты и т.д.

Вопрос 14. На какие отсеки разделены пыльные комнаты?

Ответ. Проводится разделение на помещения с токопроводящей пылью и без токопроводящей пыли.

Вопрос 15. Какие помещения относятся к категории реактивных или органических медиа-комнат?

Ответ. Это помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени присутствуют агрессивные пары, газы, жидкости, отложения или плесень, повреждающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.

Вопрос 16. Как различаются помещения с точки зрения риска поражения электрическим током?

Ответ. Различают помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения и зоны открытых электроустановок.

Вопрос 17. Какие помещения относятся к категории без высокого риска?

Ответ. Это помещения, в которых нет условий повышенного или особого риска (см. ответы на вопросы 18 и 19).

Вопрос 18. Какие помещения относятся к категории Опасно?

Ответ. Это помещения, в которых существует высокий риск возникновения одного из следующих условий

Влажная или проводящая пыль;

Возможность одновременного контакта человека с металлическими частями зданий с заземлением, технологическим оборудованием, машинами и т.д. с одной стороны и с металлическими корпусами электрооборудования (открытыми проводящими частями) с другой стороны.

Вопрос 19. Какие помещения классифицируются как особо опасные?

Ответ. Помещения классифицируются как имеющие одно из следующих условий, представляющих особую опасность

Химически активная или органическая среда;

Два или более состояния высокого риска одновременно.

Вопрос 20. К каким помещениям приравнивается площадь открытых электроустановок с точки зрения опасности поражения электрическим током?

Ответ. Он приравнивается к особо опасным помещениям.

Вопрос 21. Какой персонал относится к категории квалифицированного обслуживающего персонала?

Ответ. Речь идет о специально обученных сотрудниках, прошедших проверку знаний в области, необходимой для работы, и имеющих группу по электробезопасности, определенную действующими межпрофессиональными правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Вопрос 22. Каково номинальное значение параметра?

Ответ. Это значение, указанное производителем электроустановки.

Вопрос 23. Каковы требования ПУЭ к проектированию и выбору схем, цепей и электромонтажных проектов?

Ответ. Они должны быть сделаны на основе технико-экономических сравнений вариантов, с учетом требований по безопасному обслуживанию, использованию надежных схем, внедрению нового оборудования, энергосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

Вопрос 24. Что должно быть предусмотрено в электроустановке?

Ответ. Детали, относящиеся к отдельным элементам, должны легко идентифицироваться: простые и понятные схемы, правильное расположение электропроводки, знаки, маркировка, цвета.

Вопрос 25. Какие буквенные и цветовые коды следует использовать для обозначения проводников защитного заземления во всех электроустановках и проводников защитного заземления в установках до 1 кВ с глухим заземлением, включая сборные шины?

Ответ. Они должны быть обозначены следующим буквенным символом PE и окрашены чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) в желтый и зеленый цвета.

Вопрос 26. Как маркируются нейтральные рабочие проводники?

Ответ. Отмечен буквой N и окрашен в синий цвет.

Вопрос 27. Каково должно быть обозначение объединенных проводников защитной нейтрали и рабочей нейтрали?

Ответ. Он должен быть помечен буквой PEN и цветовой код: синий цвет по всей поверхности и зеленые/желтые полосы на концах.

Вопрос 28. Как должны быть промаркированы шины?

Ответ. Должны быть отмечены:

в трехфазном переменном токе: шины фазы A – желтые, шины фазы B – зеленые, шины фазы C – красные;

для однофазного переменного тока: шина B, подключенная к концу питающей обмотки, красного цвета; шина A, подключенная к началу питающей обмотки, желтого цвета;

для постоянного тока: положительная шина (+) красного цвета, отрицательная шина (-) синего цвета и рабочая нейтраль М синего цвета.

Вопрос 29. Как обозначаются однофазные шины, если они являются ответвлениями от трехфазных шин?

Ответ. Идентифицируются как соответствующие трехфазные шины.

Вопрос 30. Какие условия должны соблюдаться при установке шин “плашмя” или “на ребро” в распределительных устройствах (за исключением сборных односторонних распределительных устройств обслуживания и распределительных устройств 6-10 кВ и распределительных устройств 0,4-0,69 кВ заводской конструкции)?

Ответ. Необходимо соблюдать следующие условия:

1. В распределительных устройствах переменного тока 6-220 кВ должны быть предусмотрены трехфазные шины, обходные шины и все виды секционных шин.

(a) для горизонтального расположения:

один под другим сверху вниз A-B-C;

один за другим, по диагонали или в треугольнике: самый дальний шинопровод A, средний B, ближайший к служебному коридору C;

b) вертикально (в одной плоскости или в треугольнике):

слева направо A-B-C или самый дальний рельсовый автобус A, средний рельсовый автобус B, ближайший коридор обслуживания C;

c) Ветви шин, видимые с шинопроводов в коридоре обслуживания

Если есть три коридора, то центральный и средний):

При горизонтальном расположении: слева направо A-B-C; при вертикальном расположении (плоском или треугольном): сверху вниз A-B-C.

(2) В пяти- и четырехпроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках до 1 кВ шины должны быть расположены следующим образом

При горизонтальном расположении:

Один под другим: сверху вниз A-B-C-N-PE (PEN);

Один за другим: самый дальний шинопровод A, затем шинопровод B-C-N, ближайший к служебному коридору – PE (PEN);

по вертикали: слева направо A-B-C-N-PE (PEN) или самый дальний рельс A, затем шинопровод B-C-N, ближайший к коридору обслуживания – PE (PEN);

ответвления от шин при виде из служебного коридора

в случае горизонтального расположения: слева направо A-B-C-N-PE (PEN);

Вертикальные шины слева направо: A-B-C-N-PE (PEN); вертикальные шины справа налево: A-B-C-N-PE (PEN) (PEN) сверху вниз.

В случае постоянного тока сборные шины должны быть расположены:

шины в вертикальном расположении: верхняя M,

шин в горизонтальном расположении: M, средний (-) и ближний (+), если смотреть со стороны шин в служебном коридоре;

снаружи шин: левая шина M, средняя (-), правая (+), если смотреть из служебного коридора.

Вопрос 31. Как разделена электроустановка по условиям безопасности?

Ответ. Существует разделение на системы ниже 1 кВ и системы выше 1 кВ (в соответствии с действующим уровнем напряжения).

Вопрос 32. Какие меры необходимы для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и посторонних лиц?

Ответ. Необходимыми мерами защиты являются меры, указанные в пункте 1.7 настоящих правил, а также следующие меры защиты

Соблюдение достаточного расстояния от токоведущих частей или укрытие, ограждение токоведущих частей;

использование блокирующих устройств и барьеров для предотвращения ошибочных операций и доступа к частям, находящимся под напряжением

использование предупреждающих знаков, надписей и табличек

использование устройств для снижения интенсивности электрических и магнитных полей до приемлемых значений;

использование средств и устройств защиты, в том числе от электрических и магнитных полей в электроустановках, где их напряженность превышает допустимые пределы.

Вопрос 33. Какие требования предъявляются к барьерам и ограждениям?

Ответ. Они должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было снять или открыть только с помощью ключей или инструментов.

Все барьеры и ограждения должны быть механически прочными. При напряжении выше 1 кВ толщина металлических барьеров и затворов должна быть не менее 1 мм.

Вопрос 34. Какие требования предъявляются к вновь построенным или реконструированным электроустановкам и установленному в них электрооборудованию?

Ответ. Они должны пройти приемочные испытания.

Они могут быть введены в промышленную эксплуатацию только после приемки в соответствии с действующими правилами.

1.2 Электроснабжение и сети

Вопрос 35. На какие системы электроснабжения распространяются эти положения?

Ответ. Он охватывает все системы электроснабжения. Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок должны соответствовать требованиям специальных правил в дополнение к требованиям настоящих Правил.

Вопрос 36. Что такое система питания (система снабжения)?

Ответ. Это совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, объединенных и связанных общей системой в непрерывный процесс производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии под общим управлением.

Вопрос 37. Что такое система электроснабжения?

Ответ. Это электрическая часть системы электроснабжения и потребители электроэнергии, снабжаемые системой, объединенные общим процессом производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии.

Вопрос 38. Что такое централизованное электроснабжение?

Ответ. Это электроэнергия, поставляемая из сети потребителям электроэнергии.

Вопрос 39. Что такое электрическая сеть?

Ответ. Это комплекс электроустановок для передачи и распределения электроэнергии, состоящий из подстанций, распределительных пунктов, линий электропередачи, воздушных и кабельных линий, действующих на определенной территории.

Вопрос 40. Что такое потребитель электроэнергии (электропотребитель)?

Ответ. Он относится к аппарату, устройству и т.д., используемому для преобразования электрической энергии в другую форму энергии.

Вопрос 41. Что называется приемником электроэнергии?

Ответ. Это электрическое устройство или группа электрических устройств, интегрированных в технологический процесс и размещенных в определенной зоне.

Вопрос 42. Каков нормальный режим работы потребителя электроэнергии?

Ответ. Это режим, в котором обеспечиваются определенные значения его рабочих параметров.

Вопрос 43. Что такое режим после сбоя?

Ответ. Это режим, в котором оказывается потребитель электроэнергии в результате нарушения в его энергосистеме, до восстановления нормальной работы после локализации неисправности.

Вопрос 44. Что такое независимый источник питания?

Ответ. Это источник питания, который поддерживает напряжение после сбоя в пределах нормативных пределов в случае отказа другого или других источников питания.

Вопрос 45. Что такое автономный источник питания?

Ответ. Две секции или системы шин на одной или двух электростанциях и подстанциях, если одновременно выполняются следующие два условия

Каждая секция или система шин в свою очередь питается от независимого источника электроэнергии;

секции (системы) шин не соединены между собой или имеют соединение, которое автоматически отключается в случае отказа одной из секций (систем) шин.

Вопрос 46. Какие вопросы необходимо учитывать при проектировании систем электроснабжения и при ремонте электроустановок?

Ответ. Необходимо учитывать следующие вопросы:

Перспективное развитие систем электроснабжения и электрических сетей с учетом рационального соединения вновь строящихся электрических сетей с существующими и вновь строящимися сетями других классов напряжения;

обеспечение комплексной, централизованной поставки электроэнергии всем потребителям электроэнергии в пределах действия электрических сетей независимо от их формы собственности;

ограничивать токи короткого замыкания до заранее установленных предельных уровней;

Сокращение потерь электроэнергии;

соответствие принятых решений условиям окружающей среды.

Вопрос 47. Что следует учитывать при выборе независимых, взаимно резервированных источников питания, являющихся оборудованием энергосистемы?

Ответ. Следует учитывать вероятность одновременного зависимого кратковременного снижения или полного исчезновения напряжения при отказах релейных защит и автоматики в электрической части энергосистемы, а также одновременного длительного исчезновения напряжения на этих источниках питания при серьезных системных отказах.

Вопрос 48. При каких значениях емкостного тока замыкания на землю следует применять компенсацию этого тока в нормальном режиме работы?

Ответ. Его следует использовать при значениях

В сетях 3-20 кВ с железобетонными и металлическими опорами на воздушных линиях и во всех сетях 35 кВ выше 10 А;

в сетях без железобетонных и металлических опор на воздушных линиях электропередачи:

более 30 А при напряжении 3-6 кВ;

более 20 A при 10 кВ

более 15 А при напряжении 15-20 кВ;

на генераторно-трансформаторных установках 6-20 кВ – более 5 А.

При токах короткого замыкания более 50 А рекомендуется использовать не менее двух заземляющих дросселей.

Вопрос 49. Как должен быть выполнен нулевой проводник в сетях 110 кВ?

Ответ. Эксплуатация сетей 110 кВ может быть предусмотрена как с глухой, так и с эффективно заземленной нейтралью.

Вопрос 50. Как должна обрабатываться нейтральная точка при напряжении 220 кВ и выше?

Ответ. Электрические сети 220 кВ и выше могут эксплуатироваться только с глухо заземленной нейтралью.

Вопрос 51. Как распределяются электрические нагрузки с точки зрения обеспечения надежности электроснабжения?

Ответ. Они делятся на следующие три категории:

ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ – приемники, перерыв в электроснабжении которых может повлечь: угрозу человеческой жизни, угрозу национальной безопасности, значительные материальные потери, нарушение сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, связи и телевидения;

ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ электрооборудования – электрооборудование, нарушение электроснабжения которого вызывает массовый дефицит продукции, массовые остановки рабочих, промышленных машин и транспортных средств, нарушение нормального функционирования большого числа жителей городов и поселков;

ТРЕТЬЯ КАТЕГОРИЯ – все остальные потребители электроэнергии, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

Вопрос 52. Как должно обеспечиваться электропитание оборудования категории I в нормальных режимах работы?

Ответ. Должны быть предусмотрены два независимых, взаимно резервирующих источника питания, причем перерыв в электроснабжении в случае отключения питания от одного из них может быть допущен только на время автоматического восстановления питания. В случае особой группы оборудования Категории 1 (бесперебойная работа которого необходима для безаварийной остановки производства во избежание опасности для жизни людей, взрывов и пожаров), дополнительное питание должно быть обеспечено от третьего независимого резервного источника питания.

Вопрос 53. Как должно питаться оборудование Категории II в нормальных условиях?

Ответ. Необходимо предусмотреть два независимых резервных источника питания. В случае прекращения подачи электроэнергии от одного из источников питания, перерыв в подаче электроэнергии допускается на время, необходимое для принятия мер дежурным персоналом или дежурной аварийной бригадой для активации резервного источника питания.

Вопрос 54. Как обеспечить электроэнергией оборудование третьей категории?

Ответ. Она может поставляться из одного источника при условии, что перерыв в подаче электроэнергии для ремонта или замены неисправного компонента системы электроснабжения не превышает одного дня.

Вопрос 55. Какие требования предъявляются к оборудованию для регулирования напряжения?

Ответ. Напряжение на шинах подстанций 3-20 кВ и подстанций, к которым присоединены распределительные сети, должно поддерживаться на уровне не менее 105% от номинального напряжения в периоды пиковой нагрузки и не более 100% от номинального напряжения в периоды пиковой нагрузки этих сетей. Отклонения от этих уровней должны быть обоснованы.

Вопрос 56. Каковы причины выбора и расположения устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях?

Ответ. Из необходимости обеспечения пропускной способности сети в нормальных и аварийных условиях при поддержании необходимых уровней напряжения и запасов устойчивости.

1.3 Выбор электрооборудования и проводников

Вопрос 57. Чем руководствуются при выборе электрического оборудования в условиях непрерывной работы?

Ответ. Он включает в себя выбор номинального напряжения в зависимости от уровня изоляции и номинального тока в зависимости от допустимого повышения температуры.

Вопрос 58. Каков выбор проводников в условиях непрерывной работы?

Ответ. Состоит в выборе площади их поперечного сечения в зависимости от тепла, плотности тока и условий коронного разряда.

Вопрос 59. При каких условиях испытываются электрические аппараты и проводники, отобранные для длительной эксплуатации?

Ответ. Проверьте, нет ли короткого замыкания (см. 1.4). Провода также проверяются на наличие падения напряжения на них.

Вопрос 60. По каким критериям следует выбирать электрооборудование?

Ответ. Выбирается в соответствии с номинальным напряжением и номинальным током. Номинальное напряжение каждого аппарата должно быть равно или больше (последнее не относится к ТН), чем самое высокое рабочее напряжение установки.

Вопрос 61. Как следует выбирать токопроводящие части в оборудовании и проводники для всех областей применения?

Ответ. Выбираются с учетом их максимально допустимого нагрева при непрерывной работе, а также в периоды технического обслуживания и возможного неравномерного распределения токов между линиями, секциями шин и т.д. В этом случае номинальный ток – это получасовой максимальный ток, который является наибольшим средним получасовым током данного элемента сети.

Вопрос 62. Каков расчетный ток для выбора номинального тока аппаратов и сечения проводников для нагрева при прерывистой и кратковременной работе электропотребителей (с общим временем цикла до 10 минут и временем работы не более 4 минут)?

Ответ. Предполагается, что ток снижается до эквивалентного непрерывного режима работы. Настоящим:

Для медных проводов сечением до 6 мм2 и для алюминиевых проводов сечением до 10 мм2 ток рассчитывается как для непрерывной эксплуатации;

Для медных проводников сечением более 6 мм2 и для алюминиевых проводников сечением более 10 мм2 номинальный ток получается путем умножения непрерывного тока на коэффициент

где Tп.п. – это длительность периода обслуживания в относительных единицах (длительность этого периода в долях времени цикла).

Вопрос 63. Каковы стандарты для определения максимально допустимых токов при кратковременной работе электрооборудования с временем работы не более 4 минут и с интервалами между переключениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды?

Ответ. Определяется с учетом стандартов для прерывистого режима работы (см. ответ на вопрос 62).

Вопрос 64. Каковы стандарты для максимально допустимых токов при продолжительности работы более 4 минут и при недостаточном времени между включениями?

Ответ. Указано для электроустановок, работающих непрерывно.

Вопрос 65. Где указаны допустимые краткосрочные сверхтоки и долгосрочные сверхтоки для кабелей до 10 кВ при различных условиях прокладки?

Ответ. Приведены в таблицах 1.3.1 – 1.3.6 настоящих Правил с пояснениями в 1.3.7 – 1.3.6. 1.3.7 – 1.3.15.

Вопрос 66. Какова допустимая сила тока проводов, кабелей и шнуров с резиновой или пластмассовой изоляцией?

Ответ. См. таблицы 1.3.7 – 1.3.19 настоящих Правил вместе с пояснениями в пунктах 1.3.16 – 1.3.17. 1.3.16 – 1.3.17.

Вопрос 67. Где приведены данные по длительному току для кабелей с бумажной пропиткой?

Ответ. См. Таблицы 1.3.20 – 1.3.29 настоящих Правил вместе с пояснениями в пунктах 1.3.18 – 1.3.29. 1.3.18 – 1.3.22.

Вопрос 68. Где приведены данные по длительным токам для неизолированных проводников и шин?

Ответ. Приведены в таблицах 1.3.30 – 1.3.37 настоящих Правил с пояснениями в п.п. 1.3.23-1.3.24.

Вопрос 69. Как определяется соответствующая площадь поперечного сечения S, мм2 проводников электроустановок до 500 кВ (кроме указанных в ответе на вопрос 72)?

Ответ. Определяется отношением

где I – номинальный ток в часы пиковой нагрузки электроустановки,

Jeqn – плотность тока, А/мм 2 , для данных условий эксплуатации, выбранная из таблицы 1.3.1.

Поперечное сечение, полученное в результате этого расчета, округляется до ближайшего стандартного сечения.

Рекомендуемые значения плотности тока

Вопрос 70. Во сколько раз можно увеличить плотность тока при выборе сечения проводников для электрической сети n идентичные, взаимно резервирующие устройства (например, водяные насосы, преобразователи и т.д.), из которых m работают одновременно?

Ответ. Может быть увеличена по сравнению со значениями, указанными в таблице 1.3.1 в kn часы, в течение которых

Вопрос 71. Как проверяется сечение проводов линий электропередач 6-20 кВ с использованием значений плотности тока, приведенных в таблице 1.3.1?

Ответ. Проверка допустимых отклонений напряжения у потребителей электроэнергии с учетом применяемого регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности.

Вопрос 72. Когда проводники проверяются на коронный разряд?

Ответ. Контролируется при напряжении 35 кВ и выше с учетом среднегодовых значений плотности и температуры на высоте установки, радиуса проводников и коэффициента их шероховатости.

Вопрос 73. Каков уровень радиопомех, вызванных короной на проводниках?

Ответ. Она не должна превышать значений, допустимых национальными стандартами.

1.4 Испытание электрооборудования и проводников на короткое замыкание

Вопрос 74. Какое электрооборудование и проводники считаются устойчивыми к короткому замыканию?

Ответ. Это устройства, которые в номинальных условиях короткого замыкания выдерживают электродинамические, тепловые и другие воздействия токов короткого замыкания без разрыва или деформации, препятствующих их дальнейшей нормальной работе.

Вопрос 75. Каковы расчетные условия неисправности для электрического оборудования или электропроводки?

Ответ. Это самые тяжелые условия, которым может подвергнуться электрическое устройство или проводник во время короткого замыкания. Расчетные условия включают в себя расчетную схему установки, расчетный тип короткого замыкания, расчетную точку короткого замыкания и расчетную продолжительность короткого замыкания.

Вопрос 76. Что такое схема проектирования электрической системы и тип короткого замыкания?

Ответ. Схема установки и тип короткого замыкания, при котором выполняются расчетные условия короткого замыкания для аппарата или проводника.

Вопрос 77. Какие аппараты и проводники испытываются на условия короткого замыкания в электроустановках выше 1 кВ (исключение – см. ответ на вопрос 79)?

Ответ. Следующие аппараты и проводники должны быть испытаны:

для ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ – электрические аппараты, шины, жесткие шины, гибкие воздушные проводники, гибкие шины открытых и закрытых распределительных щитов, вводы, герметичные кабельные вводы, кабельные соединители и кабельные несущие и опорные конструкции;

для ТЕМПЕРАТУРЫ – электрические аппараты, вводы, герметичные кабельные вводы, кабельные соединения, кабели (как проводники, так и экраны, если таковые имеются), шины, экранированные проводники, шины и воздушные линии, оснащенные устройствами АПВ;

ДЛЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ – электрический аппарат, предназначенный для коммутации и разъединения электрических цепей;

ДЛЯ ПОЖАРНЫХ – изолированные кабели и провода.

Вопрос 78. Какие аппараты и проводники испытываются на условия короткого замыкания в электроустановках до 1 кВ?

Ответ. Испытаниям подвергаются следующие аппараты и проводники:

для ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ – токоведущие проводники,

распределительные устройства и шины в сборках распределительных устройств и распределительных щитов и в распределительных щитах, а также распределительные устройства, установленные в распределительных щитах, силовых распределительных щитах и силовых распределительных щитах;

ДЛЯ КОНЦА – автоматические выключатели, самонесущие изолированные кабели и кабели с бумажной и пластмассовой изоляцией, за исключением кабелей, защищенных автоматическими выключателями, если последние выбираются по условию обеспечения срабатывания токовой отсечки в случае повреждения в конце защищаемой КЛ;

для WIRING – предохранители и автоматические выключатели;

для ИНСУЛЯЦИИ – изолированные кабели и провода.

Вопрос 79. Какое оборудование и проводники не испытываются на короткое замыкание в установках выше 1 кВ?

Конец вводной части.

Оглавление

  • 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Это выдержка из введения к книге Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах. Учебник для изучения и подготовки к проверке знаний. Разделы 1, 6, 7. Предоставлено нашим книжным партнером ЛитРес.

См. также

Принципы технической эксплуатации электроустановок общего пользования в вопросах и ответах

Домашняя электротехника в увлекательной форме

Владимир Рюмин, 2016

Современные светильники: выбор, подключение, безопасность

Андрей Кашкаров, 2017

Операторы коммерческого учета на рынках электроэнергии. Технология и организация деятельности

Каменная кладка и организация ее производства

Расчет веса груза на погружение

Валерий Филимонов, 2019

Александр Прищепенко, 2012

Электричество в доме и на крыше. Как сделать это просто и надежно

В. М. Жабцев, 2010

Александр Ханников, 2012

Закон Российской Федерации “О защите прав потребителей” с примерами применения: состояние на 2013 год.

Авторский коллектив, 2013

Дивизионные командиры Красной Армии 1921-1941. том 6

Денис Соловьев, 2019.

Шпионские уловки, или секреты тайной радиосвязи

Михаил Адаменко, 2010

Гидропресс: эскизы, расчеты

Сергей Федорович Гаврилов, 2020 г.

Навигационные технологии в сельском хозяйстве. Скоординированное сельское хозяйство. Учебник.

Какую площадь поперечного сечения должны иметь заземляющие проводники, не включенные в кабель, в соответствии с Правилами устройства электропроводки?

Правила устройства электропроводки

Вопрос 1

Как классифицируются помещения с точки зрения риска поражения электрическим током?

  • Классификация неопасных и опасных помещений
  • Неопасные помещения, помещения с высоким риском, помещения с очень высоким риском
  • Неопасные, опасные или чрезвычайно опасные помещения
  • Неопасные, малоопасные, опасные или чрезвычайно опасные помещения

Опасный характер рабочего места Вопрос 2

Какие помещения относятся к помещениям с повышенным риском поражения людей электрическим током?

  • Помещения, характеризующиеся сыростью или токопроводящей пылью
  • Помещения с металлическими, земляными, железобетонными и другими электропроводящими полами
  • Помещения с высокой температурой
  • Помещения, характеризующиеся возможностью одновременного прикосновения человека, с одной стороны, к металлическим частям зданий, соединенным с землей, технологическим машинам, механизмам и т.п., и, с другой стороны, к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям)
  • Каждая из вышеупомянутых областей классифицируется как область высокого риска

Вопрос 3

Какие помещения относятся к влажным помещениям в соответствии с правилами монтажа?

  • Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.
  • Помещения с относительной влажностью выше 75%.
  • Помещения с относительной влажностью не более 90%.
  • Помещения, где относительная влажность близка к 100%

Вопрос 4

Какие из этих помещений являются влажными помещениями в соответствии с EAR?

  • Помещения, в которых относительная влажность воздуха выше 60%, но ниже 75%.
  • Помещения, где относительная влажность воздуха составляет около 80%.
  • Помещения с относительной влажностью выше 75%, но не выше 90%.
  • Помещения с относительной влажностью, близкой к 100%.

Вопрос 5

Какие помещения называются сухими в соответствии с ПУЭ?

  • Помещения, в которых относительная влажность не превышает 60%.
  • Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75%.
  • Помещения, в которых относительная влажность не превышает 70%.
  • Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65%.

Вопрос 6

Как должны маркироваться нейтральные рабочие проводники в электроустановке?

  • С буквой N и синим цветом
  • Буква N и белый цвет
  • Буква N и синий цвет
  • Буква N и серый цвет

Вопрос 7

Каково обозначение проводников защитного заземления и проводников защитной нейтрали в электроустановках до 1 кВ с непосредственно заземленной нейтральной точкой?

  • Идентифицируются по полиэтилену и окрашены чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цвета
  • Идентифицируются по RE и окрашены чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины белого и зеленого цвета
  • Идентифицируются по ЧП и окрашены чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и белого цвета

Вопрос 8

Каким цветом должны быть маркированы трехфазные шины?

  • Шины фазы A – зеленые, шины фазы B – желтые, шины фазы C – красные
  • Шины фазы A окрашены в зеленый цвет, шины фазы B окрашены в красный цвет, шины фазы C окрашены в желтый цвет
  • Фаза A – желтый, фаза B – зеленый, фаза C – красный
  • Автобусы фазы A окрашены в красный цвет, автобусы фазы B – в зеленый, автобусы фазы C – в желтый.

Вопрос 9

Как маркируются сборные шины при однофазном переменном токе?

  • Шина B, подключенная к концу питающей обмотки, окрашена в красный цвет, шина A, подключенная к началу питающей обмотки, окрашена в желтый цвет.
  • Шина B, подключенная к концу силовой обмотки, окрашена в зеленый цвет, шина A, подключенная к началу силовой обмотки, окрашена в желтый цвет.
  • Шина A, подключенная к концу обмотки источника питания – синяя, шина B, подключенная к началу обмотки источника питания – зеленая.
  • Шина B, подключенная к концу обмотки источника питания, окрашена в синий цвет, шина A, подключенная к началу обмотки источника питания, окрашена в зеленый цвет.

Вопрос 10

Как маркируются сборные шины при постоянном токе?

  • Положительная (+) шина – красная, отрицательная (-) шина – синяя и нулевая рабочая шина M – синяя
  • Положительный (+) бар – синий, отрицательный (-) бар – красный и нулевой рабочий M бар – синий
  • Положительная (+) полоса – зеленая, отрицательная (-) – красная и рабочий ноль M – синяя
  • Положительная (+) полоса – желтая, отрицательная (-) – зеленая, а нулевые M-операции – синие.

Вопрос 11

Что называется потребителем электроэнергии (электромонтажным устройством) в соответствии с правилами по электрооборудованию?

  • Распределительное устройство, предназначенное для подачи электроэнергии потребителям.
  • Подстанция в определенной зоне
  • Электроустановка, предназначенная для подачи электроэнергии потребителям.
  • Устройство, агрегат и т.д., предназначенное для преобразования электрической энергии в другую форму энергии

Вопрос 12

Что, согласно правилам устройства электроустановок, является потребителем электроэнергии?

  • Электрическая часть электроэнергетической системы и потребители поставляемой ею электроэнергии, связанные общностью процесса передачи и распределения электроэнергии.
  • Электрические и тепловые сети, соединенные общим режимом в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии
  • Потребитель электроэнергии или группа потребителей электроэнергии, связанные общим технологическим процессом и расположенные на определенной территории
  • Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных объектов, связанных единым технологическим процессом

Вопрос 13

Что, согласно Кодексу об электроустановках, является нормальным режимом работы потребителя электроэнергии?

  • Режим, при котором обеспечиваются средние значения его рабочих параметров
  • Режим, в котором обеспечиваются заданные значения его рабочих параметров
  • Режим, в котором достигаются максимальные значения его рабочих параметров
  • Режим, при котором достигаются минимальные значения его рабочих параметров

Вопрос 14

Что такое независимый источник питания в соответствии с Кодексом электропроводки?

  • Источник питания, который поддерживает напряжение при нормальной работе даже в случае провала напряжения в другом источнике питания или другом
  • Источник питания, поддерживающий напряжение питания в заданных пределах, в аварийной ситуации, в случае выхода из строя других или иных источников питания
  • Устройство, узел и т.д., предназначенное для самостоятельного преобразования электрической энергии в другую форму энергии.
  • Электрическая часть энергосистемы, обеспечивающая электроэнергией потребителей, расположенных на определенной территории

Вопрос 15

На каком основании, согласно Правилам устройства электроустановок, при проектировании энергосистемы определяется надежность электроснабжения электрической нагрузки?

  • Исходя из нагрузки электрической сети и перегрузочной способности элементов электрооборудования
  • Исходя из возможностей технологического резервирования и текущего режима, в котором находится потребитель электроэнергии
  • На основе нормативной документации и технологической части проекта
  • На основании требований соответствующих глав ПУЭ и применимого метода заземления нейтрального проводника.

Вопрос 16

К какой категории, согласно Правилам устройства электроустановок, относится оборудование, перерыв в работе которого может угрожать жизни людей или общественной безопасности, причинить значительный материальный ущерб, нарушить сложные технологические процессы или поставить под угрозу работу важнейших коммунальных служб, средств связи и телевидения?

  • К первой категории
  • Специальная группа первой категории
  • Вторая категория
  • Третья категория

Вопрос 17

К какой категории, согласно Кодексу электропроводки, относятся устройства, безотказная работа которых необходима для безаварийного отключения во избежание опасности для жизни, здоровья, взрыва или пожара?

  • Первая категория
  • Специальная группа первой категории
  • Вторая категория
  • Третья категория

Вопрос 18

К какой категории, согласно принципам компоновки электроустановок, относится оборудование, перерыв в работе которого вызовет массовый дефицит продукции, массовую остановку рабочих, машин и промышленного транспорта и нарушение нормальной жизнедеятельности большого количества городских и сельских жителей?

  • Первая категория
  • Специфическая группа первой категории
  • Вторая категория
  • Третья категория

Вопрос 19

Каково минимальное количество независимых, взаимно резервирующих источников питания, которые в соответствии с Постановлением о строительстве электроустановок должны обеспечивать электроэнергией потребителей электроэнергии первой категории в нормальных условиях эксплуатации, если перерыв в подаче электроэнергии от одного из источников питания может быть допущен только на время автоматического восстановления подачи электроэнергии?

  • Два блока питания
  • Три блока питания
  • Четыре блока питания
  • Шесть блоков питания

Вопрос 20.

Какое минимальное количество независимых, взаимно резервирующих источников питания требуется по правилам установки для обеспечения питания розеток специальной группы 1 во время нормальной работы, если перерыв в подаче питания от одного из источников может быть допустим только на время автоматического восстановления питания?

  • Два источника питания
  • Три источника питания
  • Четыре блока питания
  • Шесть источников питания

Вопрос 21

Какое минимальное количество источников питания, в соответствии с Правилами размещения электроустановок, должно подавать питание на оборудование категории 3 во время нормальной эксплуатации при условии, что перерывы в подаче питания, необходимые для ремонта или замены неисправного компонента в системе питания, не превышают 1 дня?

  • Один источник питания
  • Два источника энергии
  • Три источника питания
  • Четыре источника питания

Вопрос 22

Что такое система TN для электроустановок до 1 кВ?

  • Система, в которой нулевой защитный проводник и нулевой рабочий проводник соединены в один проводник по всей его длине.
  • Система, в которой нейтральная точка электросети эффективно заземлена, а открытые проводящие части установки соединены с эффективно заземленной нейтральной точкой электросети проводниками защитного заземления
  • Система, в которой нейтральная точка электропитания изолирована от земли или заземлена через высокоомные устройства или оборудование, а открытые проводящие части установки заземлены

Вопрос 23

Что такое система TN-C для установок до 1 кВ?

  • Система, в которой нейтральный защитный проводник и нейтральный рабочий проводник объединены в один проводник по всей установке
  • Система, в которой нейтральная точка питания эффективно заземлена, а открытые проводящие части установки соединены с эффективно заземленной нейтральной точкой питания проводниками защитного заземления.
  • Система, в которой нейтральная точка питания изолирована от земли или заземлена через высокоомные устройства или оборудование, а открытые проводящие части установки заземлены
  • Система, в которой нейтральный защитный проводник и нейтральный рабочий проводник разделены по всей своей длине

Вопрос 24

Что представляет собой система TN-S для установок до 1 кВ?

  • Система, в которой нулевой защитный проводник и нулевой рабочий проводник объединены в один проводник по всей длине.
  • Система, в которой нейтральная точка электросети эффективно заземлена, а открытые проводящие части установки соединены с эффективно заземленной нейтральной точкой электросети с помощью проводников защитного заземления.
  • Система, в которой нейтральная точка питания изолирована от земли или заземлена через высокоомные устройства или оборудование, а открытые проводящие части установки заземлены
  • Система, в которой нулевой защитный проводник и нулевой рабочий проводник разделены по длине.

Вопрос 25

Что представляет собой система TN-C-S для установок до 1 кВ?

  • Система, в которой нулевой защитный проводник и рабочий нулевой проводник объединены по всей длине в один проводник.
  • Система, в которой нейтраль сети надежно заземлена, а открытые проводящие части установки соединены с надежно заземленной нейтралью сети с помощью проводников защитного заземления.
  • Система, в которой функции нейтрального защитного проводника и нейтрального рабочего проводника объединены в одном проводнике в части системы, начинающейся от источника питания
  • Система, в которой нулевой защитный проводник и нулевой рабочий проводник разделены по всей своей длине

Q26

Что такое IT-система для электроустановок до 1 кВ?

  • Система, в которой нулевой защитный проводник и нулевой рабочий проводник объединены в один проводник по всей длине.
  • Система, в которой нейтральная точка электросети эффективно заземлена, а открытые проводящие части установки соединены с эффективно заземленной нейтральной точкой электросети с помощью проводников защитного заземления.
  • Система, в которой нейтральная точка питания изолирована от земли или заземлена через высокоомные устройства или оборудование, а открытые проводящие части установки заземлены
  • Система, в которой нейтральный защитный проводник и нейтральный рабочий проводник разделены по всей своей длине

Вопрос 27

Что такое система TT для электроустановок до 1 кВ?

  • Система, в которой нулевой защитный проводник и нулевой рабочий проводник соединены с одним проводником по всей длине
  • Система, в которой нулевой защитный проводник и нулевой рабочий проводник разделены по всей длине.
  • Система, в которой нейтральная точка питания изолирована от земли или заземлена через высокоомное оборудование или приборы, а открытые проводящие части установки заземлены
  • Система, в которой нейтральная точка электросети полностью заземлена, а открытые проводящие части установки заземлены через заземляющее устройство, электрически независимое от полностью заземленной нейтральной точки электросети.

Вопрос 28

Каково определение понятия “Защита от прямого контакта”?

  • Защита от поражения электрическим током, от прикосновения к токоведущим частям под напряжением, от повреждения изоляции
  • Защита людей или животных от электрического контакта с открытыми проводящими частями
  • Защита от контакта с токоведущими частями

Вопрос 29

Каково определение понятия “защита при непрямом контакте”?

  • Защита от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям под напряжением при повреждении изоляции
  • Защита от напряжения, возникающего при прохождении тока от заземлителя к земле, между точкой входа тока в заземлитель и нейтральной потенциальной зоной.
  • Защита от прикосновения к токоведущим частям.

Вопрос 30.

Каково определение термина “Заземлитель”?

  • Токопроводящая часть, которая не является частью установки
  • Проводящая часть или комбинация проводящих частей, которые электрически соединены с землей либо напрямую, либо через косвенную проводящую среду.
  • Проводящая часть третьего лица, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно или через косвенную проводящую среду, используемая для целей заземления.

Вопрос 31.

Что означает определение “Искусственное заземление”?

  • Заземляющий электрод, специально изготовленный для целей заземления
  • Преднамеренное электрическое соединение между точкой сети, электроустановки или прибора и землей.
  • Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.

Вопрос 32

Каково определение термина “естественное заземление”?

  • Проводящая часть или совокупность соединенных проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через косвенную проводящую среду
  • Токопроводящая часть, которая не является частью установки
  • Проводящая часть третьего лица, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.

Вопрос 33

Каково определение термина “заземление”?

  • Проводящая часть третьего лица, находящаяся в электрическом контакте с землей, непосредственно или через косвенную проводящую среду, используемая для целей заземления.
  • Заземление точек установки, находящихся под напряжением, выполняемое для обеспечения работы установки
  • Преднамеренное электрическое соединение любой точки сети, электроустановки или прибора с землей

Вопрос 34

Каково определение “защитного заземления”?

  • Заземление в целях электробезопасности
  • Заземление точки или точек проводящих частей в электроустановке, необходимое для работы электроустановки
  • Преднамеренное электрическое подключение точки сети, электроустановки или прибора к заземляющему устройству

Вопрос 35

Каково определение “базовой изоляции”?

  • Изоляция в электроустановках до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током
  • Изоляция токоведущих частей, которая также обеспечивает защиту от прямого контакта
  • Независимая изоляция в электроустановках до 1 кВ, для защиты от непрямого контакта

Q36

Каково определение понятия “двойная изоляция”?

  • Изоляция в электроустановках до 1 кВ, состоящая из первичной и вторичной изоляции
  • Изоляция в электроустановках до 1 кВ, дополняющая первичную изоляцию для защиты от непрямого контакта
  • Изоляция в электроустановках до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции

Q37

Каково определение понятия “усиленная изоляция”?

  • Изоляция в электроустановках до 1 кВ, которая выполняется в дополнение к основной изоляции для защиты от косвенного контакта
  • Изоляция в электроустановках до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции
  • Изоляция в электроустановках до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляции

Вопрос 38

Является ли изоляцией от поражения электрическим током лакокрасочное покрытие?

  • Они не
  • Да
  • Они не являются таковыми, за исключением случаев, специально оговоренных в технических паспортах на отдельные продукты.

Вопрос 39

Каким должно быть сопротивление заземлителя, к которому подключены выводы источника трансформатора при напряжении сети 380 В трехфазного источника тока?

  • Максимум 2 Ом
  • 4 Ом максимум
  • 6 Ом максимум
  • Максимум Ω 8 Ом

Вопрос 40

Что можно использовать в качестве естественных заземлителей?

  • Металлические водопроводные трубы, проложенные в земле
  • Канализационные трубы
  • Трубы отопления
  • Все упомянутые здесь трубы и трубки

Вопрос 41

Каково минимальное сечение медного заземляющего проводника, соединяющего рабочее (функциональное) заземление с главной шиной заземления в электроустановках до 1 кВ?

  • 2,5 мм2
  • 6 мм2
  • 7,5 мм2
  • 10 мм2

Вопрос 42

Что можно использовать в качестве заземляющих проводников в электроустановках до 1000 В?

  • Стальные проводники
  • Покрытия для проводов и кабелей
  • Водопроводные трубы с изоляционными вкладышами
  • Канализационные и отопительные трубы

Вопрос 43

Каким должно быть минимальное сечение отдельно проложенных алюминиевых защитных проводников?

  • 2,5 мм2
  • 4 мм2
  • 8 мм2
  • 14 мм2
  • 16 мм2

Вопрос 44

Как следует подключать заземляющие, нейтральные и уравнительные проводники к открытым проводящим частям?

  • Только с помощью сварки
  • Привинчиванием или сваркой
  • Через болтовые соединения или гибкие проводники

Вопрос 45

Что можно использовать для защиты от косвенного контакта в цепях, питающих переносное электрооборудование?

  • Автоматическое отключение электропитания
  • Защитное электрическое разделение цепей
  • Очень низкое напряжение
  • Двойная изоляция
  • Любая из этих защитных мер, в зависимости от категории опасности помещений от поражения людей электрическим током

Вопрос 46

Что нельзя укладывать вместе в стальные и другие механически прочные трубы, кабели, каналы, желоба и закрытые каналы строительных конструкций?

  • Силовые и контрольные кабели для цепей нескольких машин, панелей, щитов, связанных с технологическим процессом
  • Взаимно резервируемые провода и кабели
  • Кабели и провода для нескольких групп цепей одного типа освещения (рабочего или аварийного) с общим числом жил в трубе не более восьми
  • Проводники и кабели для цепей освещения до 42 В с цепями выше 42 В, при условии, что проводники для цепей до 42 В помещены в отдельный проводник

Вопрос 47

Что следует учитывать при прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих каналах, металлических гибких шлангах и закрытых каналах?

  • Изоляция труб, глухих каналов, гибких металлических шлангов и герметичных кабелей
  • Замена труб и кабелей
  • Защита от атмосферных осадков

Вопрос 48

На что следует обратить внимание при выборе типа кабельной проводки и способа прокладки кабелей и проводов?

  • Экологические требования
  • Требования к электробезопасности и противопожарной защите
  • Экспертное мнение главного энергетика и технолога планово-эксплуатационной организации

Q49

Какие кабели следует использовать для масел и эмульсий, в которых они проложены?

  • Защитные кабели, покрытые огнестойким материалом
  • Кабели с маслостойкой изоляцией
  • Кабели с резиновой оболочкой, оплетенные хлопчатобумажной или синтетической пряжей

Вопрос 50

Можно ли прокладывать силовые кабели и промышленные трубопроводы вместе на общих опорах?

  • Разрешено
  • Не разрешается
  • Разрешено, но только в горных районах.

Вопрос 51

На каком расстоянии должны располагаться маркеры на кабелях, проложенных в кабельных сооружениях?

  • Не реже чем через каждые 50 м
  • Не менее чем через каждые 100 м
  • Не реже чем через каждые 150 м

Вопрос 52

Какое максимальное количество силовых кабелей можно укладывать в траншею при прокладке в земле?

  • 6 питающих кабелей
  • 8 питающих кабелей
  • 10 питающих кабелей

Вопрос 53

Каково минимальное свободное расстояние от кабелей, проложенных непосредственно в земле, до фундамента здания?

  • 0,4 м
  • 0,5 м
  • 0,6 м

Вопрос 54

Какое расстояние должно быть между кабелем и стенкой обсадной трубы при прокладке кабеля параллельно сети централизованного теплоснабжения?

  • Не менее 0,5 м
  • Не менее 1,0 м
  • Не менее 2,0 м

Вопрос 55

Когда допускается перенос кабелей с блоков на землю без кабельных колодцев?

  • Для 10 кабелей и напряжением не более 35 кВ
  • Для более чем 10 кабелей и напряжения свыше 35 кВ
  • Перемещение кабелей с блоков на землю без кабельных площадок не допускается

Вопрос 56

Допустима ли одна розетка в кабельной конструкции?

  • Разрешено
  • Не разрешается
  • Разрешено, но только если длина кабельной конструкции не превышает 25 м.
  • Разрешается, но только если длина кабельной конструкции составляет не менее 50 м

Вопрос 57

Как должны быть покрыты кабельные каналы и двойные полы в распределительных щитах и помещениях?

  • Съемные огнестойкие плиты
  • Гофрированная сталь
  • Из деревянных досок с паркетным полом, защищенным снизу асбестом и оловянной штукатуркой поверх асбеста
  • Пластиковые потолки

Вопрос 58

На каком расстоянии друг от друга должны располагаться силовые кабели и трубы с легковоспламеняющимися жидкостями в производственном цехе?

  • Не менее 0,25 м
  • Не менее 0,5 м
  • Не менее 0,8 м
  • Не менее 1,0 м

Вопрос 59

Какой тип вышек может быть установлен в местах, где трасса воздушной линии была изменена?

  • Промежуточные опоры
  • Анкерные опоры
  • Угловые опоры
  • Торцевые опоры

Вопрос 60

Какой тип вышек может быть установлен на прямой воздушной линии?

  • Промежуточные опоры
  • Анкерные опоры
  • Угловые опоры
  • Торцевые опоры

Вопрос 61

Разрешено ли прокладывать воздушные линии через стадионы, учебные заведения и детские учреждения?

  • Не разрешается
  • Разрешено
  • Разрешается при наличии разрешения, выданного региональным органом Ростехнадзора
  • Допускается с соответствующим обоснованием в рабочей документации

Вопрос 62

Что представляет собой сеть освещения в соответствии с Постановлением об электроустановках?

  • Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления воздушной линии до ТУ, ТСС, главного распределителя
  • Сеть от ВУ, распределительного щита, ДКС до распределительных пунктов, распределительных щитов и сетей наружного освещения
  • Сеть от панелей управления до светильников, розеток и других приборов
  • Система, которая последовательно включает (отключает) участки сети наружного освещения группы.

Вопрос 63

Что такое распределительная сеть, согласно правилам электромонтажа?

  • Сети от распределительного устройства подстанции или ответвления воздушной линии к ВУ, ТСС, ГРС
  • Питающая сеть от генераторов, распределительных устройств, распределительных пунктов и сети внешнего освещения до распределительных устройств, распределительных пунктов и сети внешнего освещения.
  • Сеть от панелей управления до светильников, розеток и других устройств
  • Система, последовательно включающая (выключающая) участки сети наружного освещения группы.

Вопрос 64

Что такое групповая сеть, согласно Положению об электроэнергетике?

  • Сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления воздушной линии до BMS, наружного распределительного устройства, главного распределительного устройства
  • Сеть от ВУ, распределительного щита, распределительного щита до распределительных пунктов, распределительного щита и сети внешнего освещения.
  • Сеть от панелей управления до светильников, розеток и других устройств
  • Цепь, которая последовательно подключает (отключает) часть сети к группе внешнего освещения.

Вопрос 65

Какие условия для нормальной конструкции светильников, согласно правилам устройства электроустановок, должны соблюдаться при использовании люминесцентных ламп в осветительных установках?

  • Температура окружающей среды не должна превышать 30 °C; напряжение светильника не должно превышать 90% от номинального напряжения.
  • Температура окружающей среды не должна превышать 35 °C; напряжение светильника не должно превышать 95% от номинального напряжения.
  • Температура окружающей среды должна быть не ниже 5 °C; напряжение светильника должно составлять не менее 90% от номинального напряжения.
  • Температура окружающей среды должна быть не ниже 0 °C; напряжение светильника должно составлять не менее 80% от номинального напряжения.

Вопрос 66

Светильники какого класса защиты, в соответствии с правилами устройства электроустановок, должны использоваться (за исключением светильников с крановым управлением) в зонах повышенного риска и особо опасных помещениях, если высота установки светильников общего освещения менее 2,5 м над полом или рабочей платформой, при условии, что цепь не защищена изолирующим устройством?

  • Класс защиты 0 или 1
  • Класс защиты 2 или 3
  • Только класс защиты 0
  • Только класс защиты 3

Вопрос 67

Светильники, минимальный класс защиты которых соответствует правилам устройства электропроводки, разрешено использовать (за исключением светильников с подъемным механизмом) в зонах повышенного риска и зонах особой опасности, если монтажная высота светильников общего освещения составляет менее 2,5 метров над полом или рабочей платформой, при условии, что цепь защищена изолирующим устройством?

  • Класс защиты 0
  • Класс защиты 1
  • Класс защиты 2
  • Класс защиты 3

Вопрос 68

Какое напряжение должно использоваться в соответствии с правилами устройства электроустановок для питания переносных светильников в опасных или особо опасных зонах?

  • Напряжение не более 50 В
  • Напряжение не более 110 В
  • Напряжение не более 220 В
  • Напряжение не более 127 В

Вопрос 69

Как можно разделить аварийное освещение на следующие типы в соответствии с правилами электромонтажа?

  • Дежурное и аварийное освещение
  • Общее освещение и сигнализация
  • Безопасность и аварийное освещение
  • Рабочее освещение и комбинированное освещение

Вопрос 70

Каковы функции защитного освещения в соответствии с Правилами устройства электроустановок?

  • Для продолжения работы в случае аварийного отключения рабочего освещения
  • Для освещения территории в нерабочее время
  • Устанавливается вдоль границ зон, охраняемых специализированным персоналом
  • Для обеспечения освещения за пределами производственной зоны

Вопрос 71

Согласно Светотехническому кодексу, что можно использовать для питания групп светильников вместо групповых коробок, если в качестве проводников для питания освещения используются шинопроводы?

  • Индивидуальные модульные распределительные устройства учета и распределения
  • Индивидуальные защитные устройства, подключенные только к шинам
  • К шинам можно подключать только отдельные устройства управления
  • Индивидуальные аппараты защиты и управления, установленные на сборных шинах

Вопрос 72

Согласно правилам устройства электроустановок, на какой максимальной высоте над уровнем пола должны быть установлены светильники, управляемые со ступеней лестницы или приставной лестницы?

  • Максимальная высота от 3 м до нижней части светильника
  • Максимальная высота до 6 м до точки крепления светильника
  • Высота до 5 м до нижней части светильника
  • Высота до 7 м до поверхности светильника

Вопрос 73

На какой высоте обычно должны устанавливаться штепсельные розетки с номинальным током до 16 А и напряжением до 250 В в промышленных помещениях?

  • До высоты 1,0 м
  • На высоте от 0,8 м до 1,0 м
  • Высота до 1,5 м
  • Более 1,5 м

Вопрос 74

Допускается ли в соответствии с Постановлением об устройстве электроустановок строительство встроенных или добавочных энергетических подстанций в жилых зданиях различных учреждений, школ и других учебных заведений?

  • Разрешено без ограничений
  • Разрешено, если обеспечено полное соответствие санитарным требованиям по снижению шума и вибрации
  • Разрешается по согласованию с руководством учреждений и школ
  • Не разрешается

Вопрос 75

В каких случаях, в соответствии с Правилами устройства электроустановок, допускается размещение встроенных и удлинительных трансформаторных подстанций с использованием сухих трансформаторов в жилых зданиях при условии полного соблюдения санитарных требований по ограничению шума и вибрации в соответствии с действующими нормами?

  • Во всех случаях с согласия управляющей компании или ТСЖ
  • Во всех случаях с согласия муниципалитета
  • В исключительных случаях с согласия жильцов
  • В исключительных случаях, с согласия Государственной инспекции

Вопрос 76

Каково минимальное расстояние, согласно Кодексу электропроводки, между местом установки IU, GPB, распределительного устройства и трубопроводами (водопровод, отопление, канализация, дренаж)?

  • Расстояние не менее 0,5 м.
  • Расстояние между ними не менее 1,0 м
  • Расстояние не менее 2,0 м
  • Расстояние не менее 3,5 метров

Вопрос 77

Каким, согласно правилам монтажа, должно быть сечение заземляющих проводников, не включенных в кабель?

  • Не менее 1,5 мм2 – с механической защитой и 2 мм2 – без механической защиты
  • Не менее 2,5 мм2 в случае механической защиты и 4 мм2 без механической защиты
  • Не менее 4 мм2 с механической защитой и 6 мм2 без механической защиты
  • Минимум 7,5 мм2 с механической защитой и 5,5 мм2 без механической защиты

Вопрос 78

Что используется, когда переносной или передвижной электросварочный аппарат подключается непосредственно к стационарной установке?

  • Автоматический выключатель и предохранители
  • Распределительные устройства и устройства безопасности с разъемными или штекерными соединениями
  • Измерительное устройство

Вопрос 79

Какова длина гибкого кабеля между источником сварочного тока и распределительным щитом?

  • Максимум 15 м
  • Максимум 30 м
  • Максимум 10 м

Вопрос 80

Для каких напряжений комплектные шкафы и корпуса сварочного оборудования (машин) с неизолированными токоведущими частями должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей обесточивание оборудования внутри шкафа (корпуса) при открывании двери?

2 Негорючие подвесные потолки – это потолки, выполненные из негорючих материалов, а другие конструкции над подвесным потолком, включая плиты перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

Меры предосторожности

7.1.67. Заземление и защитные меры для электроустановок зданий должны быть выполнены в соответствии с требованиями главы 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данной главе.

7.1.68 Во всех помещениях открытые проводящие части осветительных приборов и стационарных электроприборов (электроплит, бойлеров, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.д.) должны быть соединены с нулевым защитным проводником.

7.1.69. Металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольного оборудования класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 “ССБТ. Электротехническая продукция. Общие требования безопасности” должны быть подключены к защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. раздел 7.1.36).

Защитные проводники должны быть подключены к металлическим каркасам перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабеля.

7.1.70. В зонах, не являющихся опасными, могут использоваться подвесные светильники, не оборудованные клеммами для подключения защитных проводов, при условии, что крюк для их подвеса изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований пп. 7.1.36 и не является основанием для двухпроводной установки.

7.1.71 Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки переносных электроприборов, рекомендуется использовать устройство остаточного тока (УЗО).

7.1.72. Если защита от сверхтоков (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за малых токов короткого замыкания и установка (жилище) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО обязательна.

7.1.73 При последовательной установке УЗО должны выполняться требования по селективности. В двухступенчатых и многоступенчатых системах УЗО, расположенное ближе всего к источнику питания, должно иметь уставку срабатывания и время срабатывания как минимум в 3 раза больше, чем УЗО, расположенное ближе всего к потребителю.

7.1.74 В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными компонентами и нулевым защитным проводником.

7.1.75. Во всех случаях использование УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, которое представляет собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Недопустимо использование УЗО в групповой линии без защиты от сверхтока без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

Если используются УЗО без защиты от сверхтока, они должны быть пригодны для работы в условиях сверхтока с учетом защитных характеристик аппаратов защиты от сверхтока, упомянутых выше.

7.1.77. УЗО, автоматически отключающие потребителей от сети в случае провала или падения напряжения в сети до недопустимого уровня, не допускаются в жилых домах. В этом случае УЗО должно сработать в течение не менее 5 с после снижения напряжения до 50% от номинального.

7.1.78. В зданиях могут использоваться УЗО типа “А”, реагирующие на переменные и пульсирующие токи КЗ, или УЗО типа “АС”, реагирующие только на переменные токи КЗ.

К источникам пульсирующего тока относятся, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и т.д.

7.1.79. В групповых сетях, питающих розетки, следует использовать устройства остаточного тока (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

Допускается подключение нескольких групповых линий к одному УЗО через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в сетях общего освещения обычно не требуется.

7.1.80 В жилых зданиях УЗО должны быть установлены в плоских панелях, но могут быть установлены и в напольных панелях.

7.1.81. Установка автоматических выключателей УЗО запрещена для электрических нагрузок, отключение которых может вызвать опасные ситуации для потребителей (срабатывание пожарной сигнализации и т.д.).

7.1.82. В групповых линиях, питающих розетки вне зданий и в особо опасных и опасных местах, например, в непосредственной близости от здания, установка УЗО запрещена. в ванных и душевых комнатах зоны 3 квартир и гостиничных номеров должны быть установлены устройства остаточного тока (УЗО) с номинальным током отключения не более 30 мА.

7.1.83 Общий ток утечки в сети, включая подключенное стационарное и мобильное оборудование, при нормальной работе не должен превышать 1/3 номинального тока УЗО. В отсутствие информации ток утечки электроприборов принимался равным 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети – 10 мкА на 1 м длины фазного провода.

7.1.84 Для улучшения противопожарной защиты от замыканий на землю, когда ток недостаточен для срабатывания защиты от сверхтоков, рекомендуется установить УЗО с током срабатывания до 300 мА на входе в здание в квартире, отдельно стоящем доме и т.д.

7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований 7.1.83. 7.1.83. УЗО функционирует в соответствии с 7.1.79. и 7.1.84. может обеспечиваться одним устройством с током не более 30 мА.

7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и пожара или только для защиты от пожара, оно должно отключать как фазный, так и нейтральный служебные проводники, защита от сверхтока в нейтральном служебном проводнике не требуется.

7.1.87 На входе в здание должна быть предусмотрена система выравнивания потенциалов путем соединения следующих проводящих частей

  • главный (первичный) защитный проводник;
  • Главный (первичный) заземляющий проводник или главная заземляющая клемма;
  • стальные трубы технических установок в зданиях и между ними;
  • металлические части строительных конструкций, системы молниезащиты, установки центрального отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Такие токопроводящие части должны быть соединены между собой на входе в здание.

Рекомендуется повторять дополнительные системы уравнивания потенциалов при передаче электроэнергии.

7.1.88 Все доступные открытые проводящие части стационарных электроустановок, внешние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (включая штепсельные розетки) должны быть подключены к дополнительной системе выравнивания потенциалов.

В случае ванных и душевых комнат обязательна дополнительная система выравнивания потенциалов, которая также должна учитывать подключение внешних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если электрооборудование с нулевым проводом не подключено к системе выравнивания потенциалов, необходимо подключить систему выравнивания потенциалов к шине (клемме) PE на входе. Нагревательные элементы, встроенные в пол, должны быть защищены заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подключенной к системе выравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты нагревательных элементов рекомендуется использовать устройство остаточного тока (УЗО) с максимальным током 30 мА.

Системы местного выравнивания потенциалов не должны использоваться в саунах, ванных комнатах и душевых.

Читайте далее:
Сохранить статью?